Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: В последний раз про регуляторы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
Fireman
Позвольте последний вопрос про регуляторы давления.

А чем они отличаются? Есть например РДВ 2, а есть какой-то D06F-11/2A тока производителем или еще чемнибудь. Я имею ввиду, можно брать какой попало лишь бы по расходу подходил или нет?
И вот еще что: про РДВ 2 написано: "Регулятор, запорный вентиль может устанавливаться вместо обычного вентиля", это что два в одном и вентиль и регулятор в одном флаконе чтоли?
andrey R
Любая запорная арматура одновременно и регулятор, ибо создаёт местное сопротивление, "поедающее" лишний расход. Некоторая арматура нормально переносит такую функцию (вентили), другая от этого портится (большинство задвижек, шаровые краны). Это, так сказать, неактивные регуляторы. В какое положение поставил, в таком и стоят, вне зависимости от давления в трубе. Есть и активные регуляторы, меняющие проходное сечение в зависимости от давления в трубе. Кроме того, есть регуляторы "до себя" и "после себя".
Подробнее см. любой учебник.
Fireman
А что контролирует регулятор после себя: заданную разницу давлений или просто держит определенное давление после себя?
Алиса-X
люди
а если не правильно подобрать этот хренов регулятор - че будет?
andrey R
Пальцы струей воды отрежет нафиг tongue.gif
Все ж привыкли вдуть насос поздоровее, чтобы на крыше было метров тридцать свободного напора, а на остальных этажах задавить в дуру регуляторами wink.gif
инж323
Зато и насос хороший(большой и дорогой) стоит и регуляторы пристроены от любимого менеджера и жители активны в замене прокладок (здравствуй слесарь-заходи)на смесителях.Все заняты и довольны.
Алиса-X
не-а
не насос
вода самотеком из резервуаров
перепад большой
сеть кольцевая с гидрантами
расходов нетути и не будет
диаметры есть biggrin.gif

почему пальцы отрежет? я че-то из каталога поняла, что напор гасит в любом случае
может с раходом не справиться, так?
а пожарный расход тож через регулятор? а если обводная с задвижкой,
то кто ее должен открывать при пожаре?
andrey R
Цитата(инж323 @ 8.10.2007, 21:51) [snapback]174003[/snapback]
Все заняты и довольны.

Именно так biggrin.gif Только некоторые молодые специалисты пребывают в наивном убеждении, что они что то там "посчитали" и "подобрали".... tongue.gif
andrey R
Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 21:53) [snapback]174004[/snapback]
кто ее должен открывать при пожаре?

Пожарник biggrin.gif
Собсно, тут всё так же, как на байпасе водомерного узла. А пальцы отрежет, если вдруг не загасит. Имеет же он право сломаться bleh.gif
Раньше то без регуляторов жили, почему сейчас то никак? Инж прав - манагерские это штучки. Поставьте обычную диафрагму и ладушки.

Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 21:57) [snapback]174007[/snapback]
блин, 2 старых мега-бурчалки biggrin.gif

Не такие уж мы и старые tongue.gif
инж323
Алиса, а хотите в трех строчках все проектирование отопления и работать будут и менеджер вам спасибо мешком принесет?Так же как и про насос примерно выше постами написано.И про малые цирк. кольца даже знать и не надо.
Алиса-X
та я б поставила
но проект на тендер

так не загасит, только если поламается?
а если расход будет раза в три меньше чем по каталогу оптимальный?
на байпасе эл.задвижка
сюда электрическая не прокатит
то есть пожарник тупо лезет в колодец?

инж323
"пожарник тупо лезет в колодец"
??? А где гасить регулятором?Или внутр. пожтушение все же?

сообразил-а узел не надо в колодец.И электрозад на обводной
andrey R
Цитата(инж323 @ 8.10.2007, 22:04) [snapback]174010[/snapback]
И про малые цирк. кольца даже знать и не надо.

Так и не знают уже wink.gif smile.gif
Алиса-X
кольцевая сеть существующая на ней гидранты
и внутреннее тоже во всех зданиях
но внутр. расход на пож-е он пропустит
а наружный не знаю, потому что не знаю расходов

Цитата
Не такие уж мы и старые

я в курсе шо вы в самом расцвете, но сейчас опять уйдете в рассуждения "об устройстве жизни"
поэтому бурчалки ... старые bleh.gif
andrey R
Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:05) [snapback]174011[/snapback]
проект на тендер

Тада надо круто сделать - кучу регуляторов и автоматику позабористей, с этими, как их...софт-стартерами... tongue.gif
Гору срыть нафиг и насос поставить, а бабки с заком попилить biggrin.gif
Алиса-X
узел надо тока в колодец
там семь зданий в каждое 2 ввода
или 2 регулятора или 14
инж323
" наружный не знаю, потому что не знаю расходов
100л\сек. не подойдет?
А мы молодые, я даже совсем очин молодой.Щаз вот на 5 мин. скину фото в репейник в подтверждение.
Алиса-X
Цитата
бабки с заком попилить

уже попилили
ну не стебайтесь, а?
или хотя бы через слово biggrin.gif

Цитата
100л\сек. не подойдет?

диаметры там завышены
я ж и спрашиваю - шо будет если регулятор будет на больший расход
обводная надо по-любому даже на случай поломки
но как ее пожарник будет открывать не понимаю
andrey R
Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:19) [snapback]174018[/snapback]
уже попилили

Тада пофиг что проектировать biggrin.gif
Ну, есть же регуляторы, которые можно регулировать в диапазоне. Поставьте с большим диапазоном, коли про расходы неведомо, да и всё.

Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:21) [snapback]174018[/snapback]
но как ее пожарник будет открывать не понимаю

Ну, неужели нельзя сделать дистанционное управление? Я уж не говорю про автоматическое... smile.gif Совсем дубовый вариант - в колодце и шток в ковер вывести. Или ваще бесколодезную поставить.

Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:21) [snapback]174018[/snapback]
шо будет если регулятор будет на больший расход

А ничего не будет, главное - попасть в диапазон, а то он ваще запрёт всё нафиг при маленьком расходе. Их же куча разных, надо смотреть конкретный девайс.
Fireman
А можно чуть-чуть по повествке, а:
Цитата
А что контролирует регулятор после себя: заданную разницу давлений или просто держит определенное давление после себя?


Извиняюсь каэшна
инж323
Хорошо, biggrin.gif что не начали про прямого действия и с дифзависимостью.
Алиса-X
уменьшает и поддерживает постоянное пониженное давление "после себя" в независимости от изменения водоразбора после регулятора и давления до регулятора

Цитата
Ну, неужели нельзя сделать дистанционное управление? Я уж не говорю про автоматическое... Совсем дубовый вариант - в колодце и шток в ковер вывести. Или ваще бесколодезную поставить.

это все низзя
кроме штока под крышку люка
а такое канает? biggrin.gif

Андрей, а что запрет при мал.расходе?
совсем не будет давления? а почему?
Fireman
а величина давления после себя настраивается при монтаже или как?
andrey R
Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:36) [snapback]174024[/snapback]
Андрей, а что запрет при мал.расходе?
совсем не будет давления? а почему?

Рычажный точно запрёт. Там же гиря висит на рычаге, которая уравновешивается потоком воды. Если слабый поток, гиря его просто перекроет. Но есть же другие модели...
инж323
поддерживает постоянное пониженное давление "после себя" в независимости от изменения водоразбора после регулятора и давления до регулятора.Настройка производится во время монтажа и обвязки регулятора.Импульсная трубка врезается после регулятора по ходу регулируемой среды.
"До себя" аналогично, Импульсная до регулятора.
РР или регулятор расхода -поддерживает постоянный расход, характеризующийся постоянной величиной падения давления на участке с пост. характеристикой сопротивления.Импульсные трубки на двух трубах и определяют тот самый участок с постоянным расходом или падением давления.
Алиса-X
не рычажный
с мембраной и клапаном
инж323
"с мембраной и клапаном "
Мембранный и с пружиной? Или..
Fireman
ага! т.е. я могу на все этажи заказать РР одного диаметра а монтажники их сами настроят?
инж323
"заказать РР одного диаметра "
А куда вы РР то хотите пристроить?В какую систему?И для чего?
Fireman
Жилой дом 25 этажей хочу поставить перед поэтажной распределительной гребенкой
Алиса-X
Цитата
Мембранный и с пружиной?

ну да
данфос короче
С101
у них почему то в рекомендациях при колебаниях расхода
надо 2 регулятора?

а РР это ж не "после себя"
ssn
да, если Вы удачно попадёте своим расходом в рабочий диапазон конкретного клапана...
инж323
1.\АЛиса по их подборам не подскажу -увы сам не делал.И у меня еще у самого такой с малым хозбытом ситуации не случалось.Я ж надзиратель, а не проектировщик.
2.Фаерман. Сперва читаем внимательно пост 26.Теперь пытаемся сформулировать- что вы хотите поставить в 25 этажный дом.А Алиса уже написала-"а РР это ж не "после себя"
"
Fireman
Тьфу, блин. Регулятор давления хочу! Запутался. Двухзонное водоснабжение имею, напор у потребителя хочу 10-15 метров. соответственно стоит задача обеспечить одинаковый напор на каждом из 22 жилых этажей.
Алиса-X
Цитата
да, если Вы удачно попадёте своим расходом в рабочий диапазон конкретного клапана...

та шото у них там такой офигенный диапазон
6 - 286 кубов в час
затруднительно не попасть
или я не так понимаю?
инж323
Алиса, а вас 6 кубов устраивают?По хозбыту?
Алиса-X
не знаю biggrin.gif
из семи зданий 5 общаг
с разной степенью заселения
так шо не устраивают наверное
а регуляторы подбираются что ли минимальному расходу?
тот диапазон (6-286) это для одного рег-ра диам. 150
andrey R
Ну, просто ниже минимума он не работает...
Алиса-X
та 6 кубов в общагах только на текущих унитазах будет
непонятно, что пишут про большие колебания и 2 регулятора
и в то же время такой большой диапазон
чего то я не понимаю
andrey R
Цитата(Алиса-X @ 9.10.2007, 0:03) [snapback]174058[/snapback]
непонятно, что пишут про большие колебания и 2 регулятора

Хто пишет, где пишет?
Алиса-X
в каталоге
пишут
что при больших колебаниях 2 шт
и рядом таблица с диапазонами
andrey R
Ну, шоб один не надорвался. Для плавности и снижения нагрузки на девайс.
OlgaO
Цитата(Fireman @ 8.10.2007, 19:48) [snapback]173978[/snapback]
И вот еще что: про РДВ 2 написано: "Регулятор, запорный вентиль может устанавливаться вместо обычного вентиля", это что два в одном и вентиль и регулятор в одном флаконе чтоли?

Fireman, если Вы пользуетесь МГСНами, то по жилью:
"С целью улучшения экплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включащие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе."
В какой-то теме выкладывали паспорт на КФРД. Поищите, не найдете, мне завтра напомните, посмотрю на работе.
Алиса-X
типа 280 кубов в час это небольшие колебания
а вот если больше, то тогда надо 2, так что ли?

biggrin.gif
andrey R
Ну, раз пишут... smile.gif
инж323
А сколь на самом регуляторе надо будет потерять при 280 кубах и при пусть 20 кубах?Вот и пишут потому.
Алиса-X
при 280 - 10м
при 20 - ничего

ладно, приготовила вилку, завтра придется менеджерам звонить biggrin.gif
инж323
Это потери без учета того давления которое надо на нем "потерять" т.е. потери при отсутствии регулирующего воздействия?
Сантехник
Имею желание поставить регулятор в основании стояка подскажите аргументы против.
Awarija
На водоснабжение?
Это нафига ж? huh.gif
Разве что если большая разница по высоте с соседними стояками...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.