Цитата(BBP @ 31.10.2007, 23:06) [snapback]183797[/snapback]
Спасибо. я подобрал насос Q=4,8л/с, H=3,4м. Условие: с 3-х домов стоки собираются в колоцец объёмом 3м3 (суточный). перепад в отметках 3м, длина трубопровода 90м. правильно я подобрал насос?
1. Установка насосов погружная или сухая?
2. Перепад в отметках 3м это от оси нагнетания или от нижнего или верхнего уровня в колодце? (для правильного подбора нужно верхний и нижний уровень в колодце)
3. Куда откачивать? (в машину или в действующую канализацию или ?)
4. Присутствуют ли в стоках включения и какие?
Цитата(инж323 @ 1.11.2007, 1:39) [snapback]183890[/snapback]

А нужен ли тут бак мембранный?


Похоже на "... а что нам скажет начальник транспортного цеха....."