Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: как избавиться от солей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
samogonshik
доброго времени суток уважаемые специалисты.
мне нужен совет по след. вопросу.
как избавиться от солей, перед тем как отходную воду передать в биологический реактор.
параметры отходной воды следующие:

ХПК: 9120 мг/л , при выходе(после очистки) требуется 150 мг/л
эл.проводимость: 83.5 мС/см
соленость: 37500 мг/л
пХ: 6.35
suspanded solid(это не смог перевести): 455,2 мг/л, при выходе требуется 200 мг/л


метод эвопорации отклонили, вот ищу возможные другие методы.
и это самое, извиняйте за терминологию, просто нахожусь в Турции и терминология естественно идет на турецком, мне приходится переводить. если что непонятно могу разъяснить
Vict
Цитата(samogonshik @ 5.11.2007, 16:12) [snapback]185643[/snapback]
suspanded solid(это не смог перевести)

samogonshik, Вы уже и в Турции самогон варите? biggrin.gif
Сегодня в России выходной...потерпите, спецы ответят(быть может).

правильно suspЕnded solid - взвешенные твердые частицы.
andrey R
Что это за сток такой? От какого производства?
samogonshik
пищевое произвоство, а точнее консервируют сушенный инжир.
andrey R
А соли там откуда столько и какой? Расход стоков? БПК известно?
samogonshik
расход 128 м^3 в день, работают в одну смену, т.е 8 часов, получается весь етот расход можно брать как за 24 часа.
насчет БПК ничего не говорится, могу предположить только, что БПК = 0.5 ХПК, т.к пищевая отрасль, как вы думаете правильно рассуждаю?
andrey R
Не правильно. Для начала нужно описание технологического процесса и полную характеристику стоков. По трём показателям проектировать невозможно.
При 40 граммах солей ни о какой биологической очистке речи быть не может. Как и об обессоливании при 10 граммах на литр ХПК и 0,5 граммах взвеси. Какими веществами определяется ХПК? Взвеси мало, можно предположить, что это растворимая трудноокисляемая органика?
samogonshik
да вы правы насчет биологической очистки, так вопрос в том и заключается, как сделать так чтобы можно было применять биологическую очистку. т.е как избавиться от соли до биологического реактора, или я повторяюсь.
сейчас попытаюсь узнать что за процессы там.
andrey R
Проще химически окислить органику в солёной воде, чем обессолить воду с органикой и взвесью...
BUFF
Цитата(andrey R @ 5.11.2007, 17:10) [snapback]185673[/snapback]
Проще химически окислить органику в солёной воде, чем обессолить воду с органикой и взвесью...

угу...
Цитата(andrey R @ 5.11.2007, 16:39) [snapback]185664[/snapback]
Для начала нужно описание технологического процесса и полную характеристику стоков. По трём показателям проектировать невозможно.
При 40 граммах солей ни о какой биологической очистке речи быть не может. Как и об обессоливании при 10 граммах на литр ХПК и 0,5 граммах взвеси.

samogonshik
Цитата(andrey R @ 5.11.2007, 14:10) [snapback]185673[/snapback]
Проще химически окислить органику в солёной воде, чем обессолить воду с органикой и взвесью...



хмммм окислять как?
если в хим.реакторе, то там навряд ли что то толковое получится , ведь при выходе там только 40%ный результат, что не дает мне того что надо.
но скорее всего вы имели ввиду какой нибудь химикат, так вот мне интересно какой?
andrey R
Не очень понял, какие 40% Вы имеете ввиду, но окисляют окислителями... smile.gif Они известны. Другое дело, что сказать, который из них в данном случае лучше, по таким исходным данным сложно.
BUFF
подумал немного... неожиданно понравилось - подумал еще biggrin.gif
ну, допустим, наш турецкий коллега дает концентрации по БПК и характер стоков - вещества.
прицеливаясь на биологическую очистку, я бы особенно интересовался наличием азота-фосфора и возможностью разбавить сток раза в 4-8.
еще состав солей и рН
отогнать соль низзя - сначала придется убрать ВВ - БПК, что на первый взгляд нереально ничем, кроме реагентов (тупо коагуляции, чем-то вроде извести).
коагуляция даст дикое количество осадка - соль в осадок тоже пойдет, скорее всего. Ну и останется окисление без предварительной обработки - озон. Какие соли, что будет при озонировании насыщенного солевого раствора? В Черном море, насколько я помню, солесодержание 28 г/л.
Не дешевле гнать этот сток насосной станцией куда угодно, где его можно разбавить обычным хозбытом, и чистить как обычно?
и схему балансовую я бы посмотрел... октуда 37.5 г/л - это что, хвост от осмоса? не может в нормальной сточной воде столько оказаться - наверняка хвосты с водоподготовки и водоочистки... их в отдельную трубу - остальное чистить...
andrey R
Цитата(BUFF @ 5.11.2007, 20:14) [snapback]185738[/snapback]
подумал немного... неожиданно понравилось

Теперь попробуйте побольше, тоже должно понравится smile.gif
BUFF
Цитата(andrey R @ 5.11.2007, 20:29) [snapback]185744[/snapback]
Теперь попробуйте побольше, тоже должно понравится smile.gif

щаз bleh.gif а вдруг привыкну? biggrin.gif
andrey R
Цитата(BUFF @ 5.11.2007, 20:34) [snapback]185748[/snapback]
а вдруг привыкну?

Так я втайне на то и надеюсь... tongue.gif biggrin.gif
BUFF
п-ффф... вот еще biggrin.gif зачем нам кузнец? что мы, лошади? пусть лошадь думает, у него голова большой... чего тут думать - анализы и баланс смотреть надо wink.gif
andrey R
Цитата(BUFF @ 5.11.2007, 20:47) [snapback]185757[/snapback]
пусть лошадь думает, у него голова большой... чего тут думать - анализы и баланс смотреть надо wink.gif

И то верно. Пока товарисчь добывает инфу, можно и в малинник сгонять smile.gif
Кста, у Вас нет знакомой лошади? А то мне тоже влом думать...мы б её наняли... biggrin.gif
BUFF
Цитата(andrey R @ 5.11.2007, 20:51) [snapback]185758[/snapback]
И то верно. Пока товарисчь добывает инфу, можно и в малинник сгонять smile.gif
Кста, у Вас нет знакомой лошади? А то мне тоже влом думать...мы б её наняли... biggrin.gif

есть biggrin.gif но, как бы это сказать помягче rolleyes.gif напряжно у нее с думать... у нее другие достоинства biggrin.gif
andrey R
Тада это не та лошадь, что нам требуется smile.gif
samogonshik
извините, что так долго молчал.
прочел все написанное вами.
теперь скажу что я думаю, собственно по этому поводу я ничего не придумал. просто будут вопросы:)
ааа пока не забыл отвечу на вопрос насчет концентрации солей. там сушенный инжир промывается соленой смесью(скорее всего с водой смешивают), чтобы избавиться от ненужных(вредных, болезнетворных м-организмов). думаю отсюда и высокая концентрация.
теперь по поводу перекачивания о потом смешивания с хозбытом. ну я понял что концентрация солей в этом случае понижается, а что делать с ХПК, он вон какой аж 9120 мг/л.
теперь вопросы по терминологии:)))
что такое ВВ?
и что входит в балансовую систему, может тут как то по другому, я думал думал и не додумался что это такое(плохо думал наверное)smile.gif

спасибо за то что не оставляете без ответа мои вопросы.
andrey R
ВВ - взвешенные вещества. Балансовая схема - в данном контексте, схема технологических процессов с указанием расходов и режимов подачи и отвода воды к оным и от оных. В каждом потоке должен быть указан расход воды и концентрации загрязнений. Если в технологии используются реагенты (соли, ингибиторы, ещё чаво), то и их концентрации.
samogonshik
ааа понятно, спасибо:)
у нас это вроде профилем называют.
andrey R
Не важно, как это выглядит, хоть квадратики со стрелочками, хоть просто текст, важно наличие информации.
BUFF
Цитата(samogonshik @ 6.11.2007, 9:58) [snapback]185881[/snapback]
там сушенный инжир промывается соленой смесью(скорее всего с водой смешивают), чтобы избавиться от ненужных(вредных, болезнетворных м-организмов). думаю отсюда и высокая концентрация.
теперь по поводу перекачивания о потом смешивания с хозбытом. ну я понял что концентрация солей в этом случае понижается, а что делать с ХПК, он вон какой аж 9120 мг/л.

упс... что же это за соли, если их используют для дезинфекции?
снижаются все концентрации - и солей и ХПК.
и если все так, как Вы говорите - то для расчета разбавления еще и токсичность разбавленных стоков надо определять - онцентрации, пр которых сток НЕ будет токсичен для микроорганизмов.
только не верю я в такие соли - дезинфектанты в таких концентрациях - извините, но даже перекачка такого стока - это спецтрубы, спецоборудование.
если речь идет об обеззараживании - проще 2-3 конвейера поставить с УФ, чем с таким стоком мучаться
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.