Karpol
Здравствуйте, господа!
Нечасто имел дело с резервуарами, а тут и вовсе образовалась удивительная ситуация: пожарные насосы забирают воду из резервуара, и всё бы хорошо, но сальники всасывающих водоводов строители перенесли на уровень выше уровня воды в резервуаре, под предлогом того, что герметичность сальников не обеспечивалась. отсюда у меня два вопроса, за ответы на которые с высоты опыта присутствующих я был бы благодарен:

1. Насосы стоят не под залив, всасывающий водовод образует сифон, какие в связи с этим следует предусмотреть мероприятия? Расчет допустимой геометрической высоты всасывания в данном случае имеет какие-то осбенности? Вакуумные насосы для заполнения - припоминаю сие лишь из институтского курса. Кроме того, также смутно припоминаю, что пожарные агрегаты должны ставиться ТОЛЬКО под залив, но указаний на это в нормах (пока) не нашел.

2. Что за ерунду творят строители? Говорят, что не нашли серию на фланцевый сальник, а все другие не обеспечивают герметичность. Но ведь насосы ставятся под залив резервуара сплошь и рядом, какое типовое решение в данном случае для прохода стенки резервуара всасом?
Vict
Цитата(Karpol @ 6.11.2007, 18:46) [snapback]186181[/snapback]
я был бы благодарен:

и мы бы тоже.... если пройдете по ссылке

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22396
Karpol
Цитата(Vict @ 6.11.2007, 17:48) [snapback]186182[/snapback]
и мы бы тоже.... если пройдете по ссылке
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22396

спасибо, я там уже проголосовал.
а каково ваше мнение по озвученному вопросу? wink.gif
BUFF
Цитата(Karpol @ 6.11.2007, 17:46) [snapback]186181[/snapback]
2. Что за ерунду творят строители? Говорят, что не нашли серию на фланцевый сальник, а все другие не обеспечивают герметичность. Но ведь насосы ставятся под залив резервуара сплошь и рядом, какое типовое решение в данном случае для прохода стенки резервуара всасом?

да бредят они...если они не способны сделать герметично - это их проблемы, а не вопрос отсутствующей серии

Ваш пункт СНиП 2.04.02-84*, который Вы не нашли:
7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом:
в емкости — от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема при одном пожаре, среднего — при двух и более пожарах; от уровня воды аварийного объема при отсутствии пожарного объема; от среднего уровня воды при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
в водозаборной скважине — от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе;
в водотоке или водоеме — от минимального уровня воды в них по табл. 11 в зависимости от категории водозабора.
При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.
Примечания:
1. В насосных станциях II и III категорий допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.
2. Отметку пола машинных залов заглубленных насосных станций следует определять исходя из установки насосов большей производительности или габаритов с учетом примеч. 7 п. 7.3.
3. В насосных станциях III категории допускается установка на всасывающем трубопроводе приемных клапанов диаметром до 200 мм.
Skorpion
Цитата
сальники всасывающих водоводов

Извините, но что это такое?
Если насосы не под заливом, то всасывающие трубопроводы должны идти с подъемом к насосам. Не мешало бы выложить схемку.
Насосник

Извините, что вмешиваюсь.
1. Какие расходы и напор - может быть есть возможность подобрать самовсасывающие насосы.
2. В Европе в аналогичных ситуациях в основном используют погружные насосы
Serg Ivanov
Пожарные насосы обязательно должны быть под заливом. Как минимум при включении.
Karpol
Цитата(BUFF @ 7.11.2007, 10:46) [snapback]186471[/snapback]
да бредят они...если они не способны сделать герметично - это их проблемы, а не вопрос отсутствующей серии
Ваш пункт СНиП 2.04.02-84*, который Вы не нашли:


о, огромное спасибо! слона-то я и не приметил wink.gif

Цитата(Skorpion @ 7.11.2007, 13:01) [snapback]186591[/snapback]
Извините, но что это такое?
Если насосы не под заливом, то всасывающие трубопроводы должны идти с подъемом к насосам. Не мешало бы выложить схемку.


гипотетически они должны были идти от дна резервуара наверх, выше отметки верхнего уровня воды, а потом, после выхода из резервуара, вниз, к насосам, установленным на уровне дна резервуара.


Цитата(Насосник @ 7.11.2007, 13:31) [snapback]186613[/snapback]
Извините, что вмешиваюсь.
1. Какие расходы и напор - может быть есть возможность подобрать самовсасывающие насосы.
2. В Европе в аналогичных ситуациях в основном используют погружные насосы


спасибо, к сожалению, мне это хорошо известно. проблема тут только в том, что мой заказчик идет на поводу у монтажников, предлагая решить проблему переноса сальников выше уровня воды не меняя марки насосов. впрочем, пожарные из стройнадзора такое решение не пропустят, так что видимо придется всё-таки монтажникам исправить свои ошибки.
nalim2
Цитата(Karpol @ 7.11.2007, 15:24) [snapback]186676[/snapback]
гипотетически они должны были идти от дна резервуара наверх, выше отметки верхнего уровня воды, а потом, после выхода из резервуара, вниз, к насосам, установленным на уровне дна резервуара

Это ноу-хау, или я снова чего-то не понимаю?
Karpol
Цитата(nalim2 @ 7.11.2007, 15:26) [snapback]186745[/snapback]
Это ноу-хау, или я снова чего-то не понимаю?

это хауноу, извините... sad.gif
wink.gif
Skorpion
И все-таки, что такое
Цитата
сальники всасывающих водоводов
? thumbdown.gif
Karpol
Цитата(Skorpion @ 8.11.2007, 12:32) [snapback]187291[/snapback]
И все-таки, что такое ? thumbdown.gif

имеются ввиду узлы прохода стенки резервуара трубопроводами, идущими далее к всасывающим патрубкам насоса. прошу прощение, если неверно употребляю термины, но, по-моему, это именно сальники и есть.
Skorpion
Цитата(Karpol @ 6.11.2007, 17:46) [snapback]186181[/snapback]
и всё бы хорошо, но сальники всасывающих водоводов строители перенесли на уровень выше уровня воды в резервуаре, под предлогом того, что герметичность сальников не обеспечивалась.

1. Насосы стоят не под залив, всасывающий водовод образует сифон, какие в связи с этим следует предусмотреть мероприятия? Расчет допустимой геометрической высоты всасывания в данном случае имеет какие-то осбенности? Вакуумные насосы для заполнения - припоминаю сие лишь из институтского курса. Кроме того, также смутно припоминаю, что пожарные агрегаты должны ставиться ТОЛЬКО под залив, но указаний на это в нормах (пока) не нашел.

Извините, но меня ввела в заблуждение неточность формулировки "герметичность сальников не обеспечивалась". Я понял так, что строители - это те, которые строят резервуар. Понятнее было бы так: " герметичность сальников не будет обеспечиваться".
Ваши строители навязывают Вам и будущим эксплуатационникам головную боль, а экспертиза вряд ли пропустит такое решение - будете переделывать проект и потеряете время.
Дальше пойдет теория.
Такое решение (строителей) не нарушает п 7.4 СНиПа: Как видно из Вашего поста #8, насосы находятся под заливом - ниже уровня воды. Но для зарядки сифона из его верхней части надо откачать воздух вакуум-насосом. Но если пожар не будет во-время потушен из-за какой-нибудь заминки, то при расследовании последствий после пожара будете виноваты Вы, даже если причина заминки будет совсем не связана с Вашим пректным решением.
Karpol
Цитата(Skorpion @ 8.11.2007, 16:41) [snapback]187501[/snapback]
Такое решение (строителей) не нарушает п 7.4 СНиПа: Как видно из Вашего поста #8, насосы находятся под заливом - ниже уровня воды. Но для зарядки сифона из его верхней части надо откачать воздух вакуум-насосом. Но если пожар не будет во-время потушен из-за какой-нибудь заминки, то при расследовании последствий после пожара будете виноваты Вы, даже если причина заминки будет совсем не связана с Вашим пректным решением.

хм. не нарушает ли? может ли такая система считаться "под заливом" если её залив осуществляется с помощью дополнительных насосных агрегатов? фактически, это тоже самое что установить насос выше зеркала воды в резервуаре, разве что соблюдается формальное требование по отметке оси насоса.



Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 8.11.2007, 17:41) [snapback]187501[/snapback]
Дальше пойдет теория.
Такое решение (строителей) не нарушает п 7.4 СНиПа: Как видно из Вашего поста #8, насосы находятся под заливом - ниже уровня воды. Но для зарядки сифона из его верхней части надо откачать воздух вакуум-насосом. Но если пожар не будет во-время потушен из-за какой-нибудь заминки, то при расследовании последствий после пожара будете виноваты Вы, даже если причина заминки будет совсем не связана с Вашим пректным решением.

Под заливом - это именно под заливом, т.е. заливаются естественным путем. А не просто ниже уровня воды в резервуаре. Отсутсвиее залива насосов при открывании задвижки на всасе - прямое нарушение п7.4.
OlgaO
Цитата(Skorpion @ 8.11.2007, 16:41) [snapback]187501[/snapback]
Такое решение (строителей) не нарушает п 7.4 СНиПа: Как видно из Вашего поста #8, насосы находятся под заливом - ниже уровня воды. Но для зарядки сифона из его верхней части надо откачать воздух вакуум-насосом.

Зато такое решение нарушает примечание 1 п.7.4, а также п.7.14 и описано в книге "Насосы и насосные станции" Карелин, Минаев, Турк стр. 165-170 как неправильное см. рис. 10.2 а).
Книга есть в книгохранилище.
Skorpion
Цитата(OlgaO @ 8.11.2007, 20:40) [snapback]187604[/snapback]
Зато такое решение нарушает примечание 1 п.7.4, а также п.7.14 и описано в книге "Насосы и насосные станции" Карелин, Минаев, Турк стр. 165-170 как неправильное см. рис. 10.2 а).
Книга есть в книгохранилище.

П. 7.14 - хороший аргумент против строителей. Хотел отредактировать последний абзац своего поста, но не успел - получил шквал замечаний. Но если бы насосная была не противопожарной, то схема вместе с вак-насосами будет работоспособной, хотя и корявой.
OlgaO
Цитата(Skorpion @ 8.11.2007, 23:02) [snapback]187644[/snapback]
Хотел отредактировать последний абзац своего поста, но не успел - получил шквал замечаний.

smile.gif Ну уж прямо и шквал smile.gif. Всего лишь три человека несогласились smile.gif
NAL58
Вообще то, наглых строителей лечить надо дурной работой.
При нормальном исполнении: набивной сальник держит 3кг/см2,
натяжной до 6ти.
Теперь по делу. Если не хотят делать сальник, сделать забор воды через днище.
Пусть замонолитят, как по тп 901- -58.84.
Это сборные резервуары, не помню год.
Karpol
Цитата(NAL58 @ 9.11.2007, 17:16) [snapback]188055[/snapback]
Вообще то, наглых строителей лечить надо дурной работой.
При нормальном исполнении: набивной сальник держит 3кг/см2,
натяжной до 6ти.
Теперь по делу. Если не хотят делать сальник, сделать забор воды через днище.
Пусть замонолитят, как по тп 901- -58.84.
Это сборные резервуары, не помню год.

благодарю за совет, дурная работа их уже ожидает. я убедил заказчика в необходимости установки насосов под залив, и теперь им придется долбить-передалбливать. а мораль проста: когда принималось решение о переносе сальника, "под рукой" не было ни одного вэкашника sad.gif
BUFF
полдня работы для 3 бойцов... не вопрос. неприятно, но не смертельно. виноват прораб - ну, разберется. стройка - всякое случается...