Dmitry_B
Тут возникла идея управлять устройствами из сети LonWorks, имитируя команды их родных ИК-пультов управления. Подобное решение для КНХ уже есть (например шлюз ИК от Gira или испанский ИК-девайс от Леонида из СмартХаус). Поиски подобных девайсов для ЛОН в интернете успехом не увенчались, а поэтому у меня возник вопрос: или я плохо искал, или их вообще нет? Отсюда появился следующий вопрос: их нет потому, что их никто не делает, или их нет, потому что они не нужны? Вообще из общих соображений эти девайсы нужны, ибо с их помощью можно управлять аудио-видео аппаратурой и кондиционерами, для которых не предусмотрен шлюз в сеть ЛОН (например, большинство бытовых серий).

Интересно услышать мнения участников форума.
Kaveckiy
Ну по поводу нужны или не нужны ИК приемники или передатчики для Lonworks пусть каждый решает сам.

По поводу ИК передатчиков так с ходу не скажу, а вот пару приемников помню. Не в чистом виде как приемник, а в составе других устройств есть у SVEA.

1. RCU-101 и другие кнопочные панели (ИК пульт эмулирует нажатие соответствующих клавиш), не очень интересно и практично для использования, но может пригодиться.

2. ILA-22 (детектор присутствия со встроенным ИК приемником) уже поинтереснее будет. В нем есть 10 функциональных блоков типа "Switch" (3200). При нажатии на кнопку пульта активируется выход элемента Switch с соответствующим номером. А это уже кое-что.

Под встроенные ИК приемники в оборудовании SVEA необходимо использовать либо роднве пульты, либо пульты Merten (что в принципе одно и то-же), либо новый пульт от Merten (506923 для радиошины Connect, управляет радиоприемниками серии Merten Connect, который в свою очередь основан на технологии ZWave, а это сильно расширяет перечень совместимого оборудования, ИК приемниками Merten, 5-ю бытовыми устройствами с ИК приемниками - DVD, TV, VCR, TV/SAT tuner etc.) либо с помощью обучаемых пультов сторонних производителей (например Logitech Harmony при программировании с ПК может подгружать онлайн базу ИК кодов, среди которых есть и коды Merten).
Dmitry_B
Благодарю за ответ!

Цитата(Kaveckiy @ 8.3.2008, 23:25) [snapback]229547[/snapback]
Ну по поводу нужны или не нужны ИК приемники или передатчики для Lonworks пусть каждый решает сам.


С этим согласен, но вот конкретный результат этого решения я и предлагал обсудить. Обсудить все за и против. Но конкретно я предполагал рассматривать именно передатчики ИК.

Цитата(Kaveckiy @ 8.3.2008, 23:25) [snapback]229547[/snapback]
По поводу ИК передатчиков так с ходу не скажу, а вот пару приемников помню. Не в чистом виде как приемник, а в составе других устройств есть у SVEA.
...


Это хорошие решения в области ИК-приемников. Но все же интересно было бы услышать хоть что-нибудь насчет ИК-передатчиков на ЛОН: делает ли кто-нибудь, если не делает, то обсудить, почему не делают, так как вроде есть для них применение.
Chabol
ИК-излучатели в LON есть. Выпускаются в России (под рукой адреса нет, если актуально - сообщите). Обращался к производителям в 2006 году с вопрососм приобрести для тестов - ответили что остался девайс только на стенде. Производят на заказ только десятками штук.

Chabol
Континуум+ http://www.continuum.ru/Tex/products/lonwo...html?id_menu=21
Мультисенсор CON-50906-01
Scribe
Цитата(Chabol @ 26.1.2009, 23:07) [snapback]344272[/snapback]
Континуум+ http://www.continuum.ru/Tex/products/lonwo...html?id_menu=21
Мультисенсор CON-50906-01

C сайта
Цитата
Модель CON-50906-01
Мультисенсор предназначен для включения в распределенные автоматизированные системы управления климатом в помещениях.
Возможности:
Датчик температуры
Датчик освещенности
IR передатчик
IR приемник

1. Дизайн - под датчик Security System
2. Датчик температуры в составе RCU или бэс обычно фешается на высоте 1.5m; от дверей, от окон и т.п. на расстоянии - X.Xm
3. IR передатчик должен охватывать некий фиксированный набор устройств и/или "удлинители"
4. LuxLevel где предполагаете измерять, под потолком в углу?

далее не продолжаю...

Поиск решения для конкретного применения - нетривиальная вешь!

IMHO:
5. Датчик температуры отдельно или в составе RCU
6. Датчик освещенности, как можно ближе к месту применения (можно совместить с IR приемником и Датчиком движения)
7. IR приемник - в пределах уверенного приема сигнала от пульта управления
8. IR передатчик - см. п.3

--
Успехов!