Кто небудь скажит как перевести электрическую мощность в тепловую
Таль
на этом форуме в разделе вентиляция и кондиционирование тема электрическая и тепловая мощности
один из ответов: Посмотрте справочник Торговникова!
Там даются выкладки по расчету электрических мощностей...
Если по воздухообмену ... то по закону сохранения энергии...
Я всегда тепловую делю на 0,86 и получаю электрическую - в Вашем случае надо просто перевернуть формулу (если это о калориферах)
Гость_Alexey
Это для расчета теплопоступлений Например сколько тепла выделит принтер если мне известна его електрическая мощность Вот в чем вопрос
Lipton
Не помню где но я скачал вот такой материал
RCont
Примерно:
Электрическая мощность - 5% = Тепловая мощность
Гость_Alexey
Уважаемый Lipton!!! Я скачал вашу программу для расчета теплопоступления, программа очень даже ничего, но при расчете теплопоступлений от оборудования, я столкнулся с проблемой, в вашей программе указана какая мощность тепловая или электрическая???
gregory
Уважаемый Алексей! Мощность, она и в Африке мощность. В системе СИ - Ватты (киловатты). И электрическая и тепловая измеряются в них. Почитайте физику, класс за 6-7. В России принята несистемная единица тепловой мощности - ккал/ч (Гкал/ч и т.п.) Связь кВт и ккал/ч
1 кВт=862 ккал/ч.
Скачайте с сайта калькулятор "Перевод размерностей"
ТТГВ
to Гость_Alexey
Насчет оргтехники напряму информации не нашел, но в книге Системы вентиляции и кондиционирования стр. 281
"2) Теплопритоки, возникающие за счет находящейся в нем оргтехники. В среднем берется 300 Вт на 1 компьютер в полной комплектации (или 30% от мощности оборудования)." Метода грубая, но это хоть что то чем ничего.
Гость_Alexey
Вы наверное не правильно меня поняли, вопрос в том как узнается тепловая мощность того или иного оборудования (оргтехники и.т.д). Вы хотите сказать что 300Вт (электрических)=300Вт (тепловых) или как???
Гость_Alexey
B мощность звука тоже измеряется в Вт
Bers
Тепловая мощность = 85...90% от электрической мощности.

В качестве примера возьмем "средне-офисный компьютер":

процессор класса "Пень-4" - 80...110 Вт в зависимости от частоты
материнская плата - 20 Вт
кулеры - 6 Вт
винт - 10 Вт
CD-ROM - 15 Вт
видео карта средней паршивости - 25 Вт
память - 15 Вт
прочее - 30 Вт
Итого примерно 230 Вт электрической мощности
Тепловая мощность, соответственно, будет 230*0,9=207 Вт

принтеры, мониторы, телевизоры, утюги и прочие чайники - аналогично,
т.е. в тепло переходит примерно 90% от потребляемой электрической мощности.
Гость_Alexey
Большое спасибо!!!
Таль
Теплопоступления от электрооборудования (на основании Справочника проектировщика) :

Qэл.об. [Вт] = ΣN * ŋ1 * ŋ2 * ŋ3 * ŋ4 * ŋ5,
где - ΣN – сумма электрической мощности оборудования кВт;
ŋ1 = 0,97 – коэффициент используемой мощности;
ŋ2 = 0,85 – коэффициент одновременности работы при условии работы;
ŋ3 = 0,8 – коэффициент загрузки;
ŋ4 = 0,25 ÷ 1; коэффициент передачи тепла в рабочую зону: 1 – без местных отсосов, 0,25 – с местными отсосами;
ŋ5 = (1-КПД) коэффициент для электродвигателей при КПД=0,65, ŋ5=0,35.
Коэффициенты изменяются в связи с технологическим заданием.
Guest
Подскажите, а где можно этот справочник ТОРГОВНИКОВА найти? оч. нужен (курсовой по промвентиляции делаю)....
Litvinov
Цитата(Guest @ Oct 25 2006, 00:25 )
Подскажите, а где можно этот справочник

Справочник проектировщика Вентиляция и кондиционирование воздуха
в 3-х частях, Часть 3, Книга 1, стр 31
Ищите на форуме в разделе книгохранилище.
Okulist
Я считаю, что установленные в помещении электрические устройства, необходимо разделить на группы:
1) Термические мощности: (электропечи, электроплиты, чайники, эл. лампочки и т.д.). Они выделяют тепловую мощность, равную электрической*КПД*коефф. спроса.
2) Электроустановки, не совершающие работы: (компы, телевизоры и другая бытовая техника). Тепловая мощность равна электрической*коефф. спроса.
3) Электроустановки, совершающие работу: (вентиляторы, насосы, станки, трансформаторы и т.д). Тепловая мощность равна электрической*(1-КПД)* коефф. спроса.
В СНиПе "Отопление" приведена цифра поступления тепла от электроприборов - 10Вт/м2
mikekaganski
Цитата(Okulist @ 1.11.2006, 5:22) *
1) Термические мощности: (электропечи, электроплиты, чайники, эл. лампочки и т.д.). Они выделяют тепловую мощность, равную электрической*КПД*коефф. спроса.
2) Электроустановки, не совершающие работы: (компы, телевизоры и другая бытовая техника). Тепловая мощность равна электрической*коефф. спроса.
3) Электроустановки, совершающие работу: (вентиляторы, насосы, станки, трансформаторы и т.д). Тепловая мощность равна электрической*(1-КПД)* коефф. спроса.


Я понимаю, что тема старая. Просто она выглядит достаточно "академичной", поэтому и хочу поправить некоторые неточности.

"Термические мощности" типа чайников и иже с ними нагревают продукт. А учёт их мощности в помещении зависит от дальнейшей судьбы этого продукта. Для бытового чайника стоит считать, что вся мощность будет потрачена на нагрев воздуха в кухне (и та, что нагревала воду, которая остывает здесь же, и та, что нагревала непосредственно воздух, т.е. 1-КПД). Поэтому такие приборы должны учитываться полностью.

Плиты в кухнях общепита нагревают пищу, уносимую в зал, так что тут должна учитываться лишь часть установленной мощности. Аналогично и для бойлеров в бытовых помещениях.

Лампы переводят часть энергии непосредственно в тепло (1-КПД), а остальное - в свет. Свет тоже превращается в тепло при поглощении, поэтому из мощности ламп следует вычесть лишь часть света, уходящую через светопрозрачные ограждения. Если для ламп накаливания, у которых КПД (то есть часть энергии, переходящая в свет) ниже 10%, учитывать поступления по цитируемой выше формуле, получатся значительно заниженные числа.

Насчёт п.2 - всё правильно. Всё в конце концов переходит в тепло.

А установки, совершающие работу, должны рассматриваться аналогично нагревателям: они передают часть электрической энергии рабочему телу, и эта энергия может быть использована где-то в другом месте (насосы в насосных) или тут же перейти в тепловую энергию (бытовой вентилятор). Для первых учитывать нужно только 1-КПД, а для вторых - всё.

Ну, и конечно, везде учитывается коэффициент спроса, здесь нет вопросов.
uka1983
Почти вся электрическая переходит в тепловую. -5% нормально. Коэффициент спроса - вот это магия, лучше чтобы в ТЗ было прописано, а так по "ощущениям".
alexius_sev
Не подскажите , как перевести энергию от сопротивления в наши тепловые ватты? Веди наши тепловые ватты показывают, сколько энергии выделилось за 1 час. Есть ток 350А и сопротивление активное удельное 0,15 ом/км, Тогда P(Дж)=I^2*R=350*350 (0.15/1000)=18.375 Дж, а теперь как это перевести в тепловые ватты?Надо ли это делить на 3600 или нет. Q=P/t & 18.375/3600=0.005 Дж/ч=0.005 Вт
Xunnu
Цитата(alexius_sev @ 18.6.2014, 20:12) *
Не подскажите , как перевести энергию от сопротивления в наши тепловые ватты? Веди наши тепловые ватты показывают, сколько энергии выделилось за 1 час. Есть ток 350А и сопротивление активное удельное 0,15 ом/км, Тогда P(Дж)=I^2*R=350*350 (0.15/1000)=18.375 Дж, а теперь как это перевести в тепловые ватты?Надо ли это делить на 3600 или нет. Q=P/t & 18.375/3600=0.005 Дж/ч=0.005 Вт


Мощность - количество энергии в единицу времени. В Вашем случае выделяется энергия 18,4 Дж. Осталось только определить, за какой период эта энергия выделится. Если в течение часа (3600 с), то надо разделить на 3600 (Вт=Дж/с).