dimbmw
Господа, правильно ли я понимаю процесс начальной балансировки вентильных радиаторов КЕРМИ, которые я собираюсь подключить к одному и тому же коллектору?

Имеем радиаторы 4 видов (тип 22).

500 х 500
500 х 700
500 х 900
300 х 1600

1 шаг
по таблице определяем мощность (например, для режима 90/70/20 )

500 х 500 = 965 Вт
500 х 700 = 1351 Вт
500 х 900 = 1737 Вт
300 х 1600 = 2042 Вт

2 шаг
Расчитываем расход теплоносителя, обеспечивающий данные мощности

500 х 500 = 42 л/ч
500 х 700 = 58 л/ч
500 х 900 = 74 л/ч
300 х 1600 = 88 л/ч

3 шаг
отмечаем на диаграмме зависимости падения давления от скорости потока при различных настройках вентиля четыре точки, лежащие на одной горизонтали (давление между коллекторами одно и то же для всех типов радиаторов), чтобы определить возможные настройки Kv вентилей.

Ну или альтернативно посчитать Kv по формуле: Kv = проток/корень квадратный из падения давления.

Получаем значения Kv вентилей:
500 х 500 = 0,17
500 х 700 = 0,24
500 х 900 = 0,3
300 х 1600 = 0,36


4 шаг

по таблице выбираем наиболее близкое положение преднастройки вентильной вставки значению Kv, полученному на предыдущем шаге:

500 х 500 = 1,5
500 х 700 = 3
500 х 900 = 4,5
300 х 1600 = 6


Я правильно делаю или нет? падением давления на подводящих трубах пока что пренебрег.



Кстати нет ли какой-то программки в Excel, чтобы она всё это рассчитывала, а то муторно вручную

jota
Вы просчитали на перепад давления на вентиле при расчётном дебите через радиатор и не учли внешнюю функцию - перепад давления в стояке (или в трубах подключения самого радиатора). При разном перепаде у Вас получится различный дебит через радиатор и вентиль и все Ваши расчёты.......
Такие расчёты справедливы в случае автоматической балансировки стояков на постоянный перепад. Тогда принимается опорное давление, которое становится отправной точкой отсчёта.
На практике преднастройка термостатных вентилей используется как балансовый вентиль для ограничения максимума (при снятой голове) Методики настройки при неизвестном перепаде нет, поэтому делается это наощупь (по температуре обратки от радиатора) во время настройки системы.
Вывод: расчёты настройки ограничительной шайбы термостатного вентиля возможны только в системах с автоматическим поддержанием дР, т.е. для стационарных условий.
dimbmw
Jota: у меня все эти радиаторы подсоединены к одному коллектору - т.е. лучевая коллекторная разводка.

Насколько я понял из Вашего ответа, для моего случая мой расчет подходит helpsmilie.gif Есть ещё конечно потери в подводящих металлопластиковых трубках 16мм, но я пока ими пренебрёг, т.к. разница не превышает нескольких кПа.
jota
Цитата(dimbmw @ 10.4.2008, 11:57) [snapback]241194[/snapback]
Jota: у меня все эти радиаторы подсоединены к одному коллектору - т.е. лучевая коллекторная разводка.

Насколько я понял из Вашего ответа, для моего случая мой расчет подходит helpsmilie.gif Есть ещё конечно потери в подводящих металлопластиковых трубках 16мм, но я пока ими пренебрёг, т.к. разница не превышает нескольких кПа.

Тогда надо начинать с располагаемого перепада. От этого перепада отнимите перепад на радиаторе и в трубах, получите падение давления на термостатном вентиле без головы. По этому перепаду ищите на номограмме вентиля точку соответствующую расчётному дебиту и так можно определить приблизительно положение регулирующей шайбы. Приблизительно, потому что будете оперировать малыми перепадами, которые зависят от трасировки труб, типа коллектора, качества монтажа и ещё очень многих мелких факторов, которые не поддаются статистике.
На практике - начальная установка шайбы поз 2-3. После прогрева системы и здания (2-3 суток), начинается настройка шайб по температуре обратной трубки радиатора. На весь этот период головы не устанавливаются. После того, как достигнута более-менее одинаковая температура обратки радиаторов, устанавливаются головы. Как правило, эта операция настройки занимает не более 1 дня на среднее здание. В последствии, делается контрольный обход с коррекцией положения шайб, или есть жалобы о недогреве помещения.....
dimbmw
jota: тогда уж наверное не с "располагаемого перепада", а с выбора насоса smile.gif Хотя это несколько "через ухо", т.к. получается что надо наобум взять насос, а потом от него плясать. В моей начальной концепции я сначала получал требуемые потоки через радиаторы, перепад давления, и хотел выбрать с некоторым запасом насос.

эх... конечно в моём случае наверное Вашим способом можно долго "колдобиться" - ведь контура-то связанные - у меня 15 радиаторов и к каждому от коллектора своя трубка 16мм. я-то думал выставить перепад около 10кПа, а подводящие трубки - это максимум пара кПа разницы в моём случае за счет разной длины и кол-ва изгибов, и сразу выставить клапана хотя бы плюс-минус трамвайная остановка.
Кузнецов Д А
шаг3

Я вижу 8 точек а не 4

Об одном и том же речь идет, что перепадом давления задаемся
и по нему тогда определяем настройку
о чем и щеф ( biggrin.gif нажал альт шифт, но как то криво и на англ раскладку не переключилось, бывает так на моем компе, и тогда нажимая любую клавишу снова попадаем в русский. Таким образом вместо jota получилось щеф, прочитал как шеф)
jota пишет
Цитата
По этому перепаду ищите на номограмме вентиля точку соответствующую расчётному дебиту и так можно определить приблизительно положение регулирующей шайбы


jota
Цитата(dimbmw @ 10.4.2008, 15:00) [snapback]241312[/snapback]
у меня 15 радиаторов и к каждому от коллектора своя трубка 16мм. я-то думал выставить перепад около 10кПа, а

у меня 15 радиаторов - Было над чем ломать голову. Я думал пару сотен..... При коллекторном вообще почти не надо балансировать. Происходит самобалансировка за счёт неодновременной работы голов. А вот в коллекторный ящик на обратку балансовый не помешает.