Цитата(_test_ @ 21.4.2008, 16:23) [snapback]245685[/snapback]
LNS DDE Server ver 2.11.01 (SP1)
LNS Server Version 3.01 (+SP8 +SP8U1)
доступ в LON сеть через i.Lon10
Проинсталлирован ли у вас OpenLDV 3.4 Network Drivers. Если нет, то попробуйте установить. Там последние версии драйверов, в том числе и для i.Lon10.
При работе с LNS DDE и интерфейсами типа RNI (i.Lon'ы) необходимо соблюдать условие, что имя интерфейса в формате
x.Default.[User Defined Name] с учетом всех символов (и точек тоже) не должно превышать 22 символа.
Цитата(_test_ @ 21.4.2008, 16:23) [snapback]245685[/snapback]
... Переменные пропадают не все и не всегда.
Т.е. возможны ситуации когда пропадет 5 переменных (т.е. они не обновляются), а с остальными все в порядке
Иногда все переменные "отваливаются"
Думаю, что это из-за частого опроса. Увеличиваю период опроса переменных - буду тестить.
Scribe прав, посмотрите статистику ошибок в устройствах, если используя LonMaker - выбираете устройство, правая кнопка мыши, Manage, Test. Посмотрите копятся ли ошибки.
Цитата
Transmission Errors, Transaction Timeouts, Receive Transaction Full Errors, Lost Messages, and Missed Messages: Non-zero values for these statistics indicate that the device was unable to receive and/or respond to a message. Small values are expected, large values may indicate a problem. Click the Clear Test button and repeat the operation. If it fails again, and new errors have been logged, this could indicate that there is either a configuration problem in the device's application, or that the network is overloaded.
Возможно, что у вас много ошибок в сети. Длина сегмента? Уверены в кабеле? Установлены ли согласующие нагрузки в линии?
Еще вопрос, вы мониторите переменные непосредственно устройств или связанные переменные виртуального функционального блока сетевого интерфейса?