Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: LNS DDE Server
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
_test_
Работают в связке InTouch и LNS DDE Server. Периодически LNS DDE Server перестает читать значения тэгов из LON-сети. Время работы сервера разное: может через полчаса отвалиться, может 5 часов проработать.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может что-то подскажите
Lёxus
Что мешает использовать OPCсервер? Экономия? На чем?
Используйте OPC сервер - избавитесь от многих головных болей.
_test_
Хорошая мысля приходит опосля. Если бы я раньше знал, то тоже использовал OPC. LNS DDE Server куплен/проплачен. Деньги еще и на OPC мне никто не выделит
KDVectra
К слову, а "сервис паки" DDE сервера и LNS сервера стоят? LNS простой или Турбо? Как лечите прекращение чтения - перезапуском DDE или иначе? Через какой сетевой интерфейс работаете? Версии драйверов последние?
_test_
LNS DDE Server ver 2.11.01 (SP1)
LNS Server Version 3.01 (+SP8 +SP8U1)
доступ в LON сеть через i.Lon10

Переменные пропадают не все и не всегда.
Т.е. возможны ситуации когда пропадет 5 переменных (т.е. они не обновляются), а с остальными все в порядке
Иногда все переменные "отваливаются"

Думаю, что это из-за частого опроса. Увеличиваю период опроса переменных - буду тестить.
Scribe
На PC/AT/XT/ET, у Вас soft:
LNS DDE Server ver 2.11.01 (SP1)
LNS Server Version 3.01 (+SP8 +SP8U1)[/quote]

туда же воткнут
доступ в LON сеть через i.Lon10

LON сеть: не приводится никакой статистики по трафику, ошибкам и т.д.
Переменные пропадают не все и не всегда.
Т.е. возможны ситуации когда пропадет 5 переменных (т.е. они не обновляются), а с остальными все в порядке
Иногда все переменные "отваливаются"

проанализируйте LonScanner'ом трафик и посмотрите кол-во ошибок в LON-устройствах

в отдельных случаях переменые, которые заявлены, как обновляемые, не посылаются в LON-сеть...

тестируйте, то что на выходе ВСЕГДА!!!...


> Думаю, что это из-за частого опроса. Увеличиваю период опроса переменных - буду тестить.

С Серверами OPC, DDE, IMHO, некоторыми, ситуация была описата, где-то...

Коллеги помогут, надеюсь.
KDVectra
Цитата(_test_ @ 21.4.2008, 16:23) [snapback]245685[/snapback]
LNS DDE Server ver 2.11.01 (SP1)
LNS Server Version 3.01 (+SP8 +SP8U1)
доступ в LON сеть через i.Lon10

Проинсталлирован ли у вас OpenLDV 3.4 Network Drivers. Если нет, то попробуйте установить. Там последние версии драйверов, в том числе и для i.Lon10.

При работе с LNS DDE и интерфейсами типа RNI (i.Lon'ы) необходимо соблюдать условие, что имя интерфейса в формате x.Default.[User Defined Name] с учетом всех символов (и точек тоже) не должно превышать 22 символа.

Цитата(_test_ @ 21.4.2008, 16:23) [snapback]245685[/snapback]
... Переменные пропадают не все и не всегда.
Т.е. возможны ситуации когда пропадет 5 переменных (т.е. они не обновляются), а с остальными все в порядке
Иногда все переменные "отваливаются"

Думаю, что это из-за частого опроса. Увеличиваю период опроса переменных - буду тестить.

Scribe прав, посмотрите статистику ошибок в устройствах, если используя LonMaker - выбираете устройство, правая кнопка мыши, Manage, Test. Посмотрите копятся ли ошибки.
Цитата
Transmission Errors, Transaction Timeouts, Receive Transaction Full Errors, Lost Messages, and Missed Messages: Non-zero values for these statistics indicate that the device was unable to receive and/or respond to a message. Small values are expected, large values may indicate a problem. Click the Clear Test button and repeat the operation. If it fails again, and new errors have been logged, this could indicate that there is either a configuration problem in the device's application, or that the network is overloaded.

Возможно, что у вас много ошибок в сети. Длина сегмента? Уверены в кабеле? Установлены ли согласующие нагрузки в линии?

Еще вопрос, вы мониторите переменные непосредственно устройств или связанные переменные виртуального функционального блока сетевого интерфейса?
_test_
Дело все-таки было в периоде опроса.
Изменил в скаде время опроса - все пашет, ничего не "отваливается"

P.S. Спасибо за помощь откликнувшимся
Scribe
Цитата(_test_ @ 25.4.2008, 13:58) [snapback]247316[/snapback]
Дело все-таки было в периоде опроса.
Изменил в скаде время опроса - все пашет, ничего не "отваливается"
Интересует:
- значение времени опроса
- количество ошибок
- это удаленный или локальный объект?

У кого хвататит терпения, то в запросах от SCADA можно взять заведомо больший промежуток опроса и уменьшать до срыва, после чего здвинуть назад на какое-то значение.

Shooting за траблами biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.