Собственно задача простая. Есть десяток насосов сточных вод. Насосы бытовые, питаются от отдельных групп, включаются автоматически. На объекте установлены контроллеры с LON протоколом. Хочется контролировать работу этих насосов работает/не работает и, возможно, потребляемую мощность. Решить хочется на контроллерах TAC. helpsmilie.gif
Vasiliy
Так, а в чем вопрос-то? Или нужно непосредственно реализовать?
И почему TAC?
Vsevolod
Просто хочется понять, как правильно сделать. Сам предполагаю установить реле контроля тока (типа K8AB#AS, или Шнайдер) на линию питания каждого насоса, и подключить к токовому входу контроллера Xenta 281 4-20мА. А ТАС, потому что на объекте уже есть эти контроллеры и хочется хоть как-то унифицировать.
ganz72
Из описания следует что выход релейный. Снимаете на Ксенту как "сухой контакт". Сработал- не сработал. Не забудьте, что реле однофазное.
lev_grigorev
Но ведь сухой контакт - это мы узнаем только то, что он включился (выключился)? С помощью каких датчиков (желательно Шнайдер) можно измерить величину тока? То есть аналог отечественного ИПТ от Агростроя?
ganz72
Вот такая штука например. Не Шнайдер, правда. Но если поискать....На разные токи есть с разными типами выходных сигналов.
WENDIGO
Цитата(Vsevolod @ 14.5.2008, 18:06) [snapback]252662[/snapback]
Собственно задача простая. Есть десяток насосов сточных вод. Насосы бытовые, питаются от отдельных групп, включаются автоматически. На объекте установлены контроллеры с LON протоколом. Хочется контролировать работу этих насосов работает/не работает и, возможно, потребляемую мощность. Решить хочется на контроллерах TAC. helpsmilie.gif



Недавно сдали в работу дренажную насосную........
на счет работуют или нет, брали сигнал от контактора(дискретный вход) и развязывали через цепи управления на лампочки установленные в шкафу, включение/отключение осуществлялось от электродов уровня...программа писалась в менте, соответственно контроллеры ТАС...ну а мощностя указаны на насосах.......
Насосник
Цитата(WENDIGO @ 10.7.2008, 10:24) [snapback]270433[/snapback]
...ну а мощностя указаны на насосах.......