Уважаемое сообщество! Прошу помощи в казалось бы простейшем вопросе. Вот данные:
1.Снабжение жилого многоквартирного дома осуществляется газом низкого давления с низшей теплотой сгорания Qрн =8300 ккал/нм³.
2. Количество квартир в доме – 56.
3. Мощность установленного котла - 24,0 кВт
4. КПД установленного котла - 0,9
5. Мощность газовой плиты принята - 9600 ккал/час
6. Усредненный расход тепла на отопление 1-й квартиры - 3,3928 кВт
7. Коэффициент одновременности для 4-конфорочной плиты и газового проточного водонагревателя для 56 квартир по таблице 5 СП 42-101-2003 - 0,2078
8. По примечанию 2 к таблице 5 СП 42-101-2003 значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир.
По расчету получаем три варианта:
1. ((24)•0,85/(8300•0,001163•0,9)+9600/8300)•56•0,2078 = 40,7846 [нм³/ч]
2. ((24)/(8300•0,001163•0,9)+9600/8300)•56•0,2078 = 45,6067 [нм³/ч]
3. ((24)/(8300•0,001163•0,9)+9600/8300)•56•0,2078+((3,3928)•0,85/(8300•0,001163•0,9))•56 = 64,1964 [нм³/ч]
Вопрос заключается в следующем. Все время часовой расход считал по варианту №1. Тут на новом месте начальница увидела - да ты что, надо считать по второму варианту. Так расход больше и это горгазу больше нравится.
Третий вариант - это я уже измыслил в сторону увеличения часового расхода газа. И вот тут закралось сомнение, может и правильно к нагрузке от плиты и ВПГ добавлять нагрузку отопления?
Кто как мыслит? Рассудите!