un 07
Предусматриваются какие либо мероприятия при прокладке внутренних водостоков в холодном чердаке?
Сантехник
А что там в снипе написано?
Skorpion
Не уверен, но думаю, что если чердак не отапливаемый, то внутренние водостоки не делаются, а надо делать наружные
un 07
неужели это : 20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.

Примечание. При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью пара и т.д.). Целесообразность устройства обогреваемых внутренних водостоков следует обосновать технико-экономическим расчетом.
но само то здание отапливаемое, просто чердак холодный
наружные не получится т.к. 9 этажей
Vitori
Цитата(Сантехник @ 4.9.2008, 0:13) [snapback]288417[/snapback]
А что там в снипе написано?

Примечание к п.20.1 СНиП 2.04.01-85 Вы подразумеваете?
Ну так там идет речь о "неотапливаемых зданиях", а тут только "чердак неотапливаемый"... smile.gif
Интересно как архи обосновали необходимость устройства "холодного чердака", или это реконструкция? huh.gif

Ответ на вопрос: сделайте электрообогрев внутренних водостоков на чердаке. Затраты на счет архов. wink.gif
un 07
Как обосновали сам удивляюсь
должен быть теплый
я им втолковывал-бессмысленно.
Электрообогрев воронок может сделать а лежаки заизолировать?
Vitori
Цитата(un 07 @ 4.9.2008, 10:18) [snapback]288484[/snapback]
Электрообогрев воронок может сделать а лежаки заизолировать?

У Вас там еще и лежаки? blink.gif Перемерзнут зимой, даже в изоляции. После оттепелей особенно...
Обогревайте и лежаки. Кстати это в каком регионе сооружение?
xota6uch
Цитата(un 07 @ 3.9.2008, 17:14) [snapback]288317[/snapback]
Предусматриваются какие либо мероприятия при прокладке внутренних водостоков в холодном чердаке?

Звоните в любую компанию, которая занимается подогревом (к примеру "Devi") и выдаёте им задание, в котором указываете т-ру на чердаке, а так же материал и диаметр труб. Вам предложат несколько вариантов обвязки, что естественно влияет на цену. Естественно зададине проходит через ГАПа так как деньгами заправляет он. Вот и всё - вы умываете руки, выдав элемент СО, а другие закончат этот нелёгкий труд.
un 07
Цитата(Vitori @ 4.9.2008, 9:24) [snapback]288491[/snapback]
У Вас там еще и лежаки? blink.gif Перемерзнут зимой, даже в изоляции. После оттепелей особенно...
Обогревайте и лежаки. Кстати это в каком регионе сооружение?

московск. обл
Vitori
Цитата(un 07 @ 4.9.2008, 11:51) [snapback]288547[/snapback]
московск. обл

Электрообогрев всей системы водостоков однозначно!
Сантехник
Цитата(Vitori @ 4.9.2008, 9:12) [snapback]288454[/snapback]
Интересно как архи обосновали необходимость устройства "холодного чердака", или это реконструкция?

Не ребята интересно как можно обосновать теплый чердак , холодный чердак это норма. А потому пункт снипа надо трактовать так здание отапливаемое - отвяньте со своей изоляцией водостоков и электрообогревом. Нигде не заморачиваюсь с этими делами и проекты проходят экспертизу.
un 07
Цитата(Сантехник @ 4.9.2008, 14:30) [snapback]288694[/snapback]
Не ребята интересно как можно обосновать теплый чердак , холодный чердак это норма. А потому пункт снипа надо трактовать так здание отапливаемое - отвяньте со своей изоляцией водостоков и электрообогревом. Нигде не заморачиваюсь с этими делами и проекты проходят экспертизу.

т.е. прокладывать без особых мероприятий?
Сантехник
В снипе именно это и написано.
По поводу теплого чердака для жилья. Приняли. Получили замечания о нарушении пунктов снипа. Теплый чердак это тот куда выведены все вытяжки вентиляции. Для жилья это запрещено. Я так понимаю речь идет о жилом доме.
un 07
Цитата(Сантехник @ 5.9.2008, 10:40) [snapback]289094[/snapback]
В снипе именно это и написано.
По поводу теплого чердака для жилья. Приняли. Получили замечания о нарушении пунктов снипа. Теплый чердак это тот куда выведены все вытяжки вентиляции. Для жилья это запрещено. Я так понимаю речь идет о жилом доме.

это жильё
а что конкретно заперщено для жилья?
Сантехник
Конкретнее в снипе Отопление и вентиляция.
Yaushev
теплый чердак - это лед и сосульки на крыше.
Vitori
Цитата(Yaushev @ 8.9.2008, 13:04) [snapback]289980[/snapback]
теплый чердак - это лед и сосульки на крыше.

Ой земляк, а про оттепели Вы забыли?
igla
Сантехник, а где конкретно в снипе запрет на устройство теплых чердаков в жилых зданиях
а каналию надо обогреть, дааа
getman
А не подскажете, какая нагрузка по электричеству на эту систему обогрева водостоков с ливневкой будет? Электрики сопротивляются, говорят, нагрузка увеличивается.
Сантехник
Цитата(igla @ 8.9.2008, 14:20) [snapback]290022[/snapback]
Сантехник, а где конкретно в снипе запрет на устройство теплых чердаков в жилых зданиях
а каналию надо обогреть, дааа

Ошибся чуток можно СНиП 31-01-2003 9.7 9.8 9.9 но очень геморно соблюсти эти пункты ИМХО.
инж323
Эх ВКашники? Вы чего?"Теплый чердак" это термин.Туда выводится вся вытяжка из вентканалов кухонь и С\У и там тепло без приборов(но воняет biggrin.gif ),еще вы там пожкран ставите.И потом общей шахтой все на кровлю выводится,а под ней поддон вы ставите.
И почти все типовые серии в г.Москва так сделаны.Во всяком случае: П46,47, п3-16*, П44, П4 и т.д.
Не хотите верить? создайте тему в вентиляции. biggrin.gif
Vitori
Цитата(getman @ 8.9.2008, 18:34) [snapback]290161[/snapback]
А не подскажете, какая нагрузка по электричеству на эту систему обогрева водостоков с ливневкой будет? Электрики сопротивляются, говорят, нагрузка увеличивается.

Данная нагрузка зависит от выбора системы электрообогрева и .... обогреваемой длины водостоков.
igla
кабель примерно 25 Вт/м, сверху теплоизоляция как-то так
tgv
был у меня один действующий объект
там на чердаке ливневки достаточно много, ничего не замерзает,
но правда там стояки от отопления выходят - верхний розлив, но они заизолированы,
думаю и так ничего не замерзнет.
т.к. температура все равно выше чем на улице, засчет тепла от нижних этажей
Vitori
Цитата(igla @ 9.9.2008, 13:21) [snapback]290467[/snapback]
кабель примерно 25 Вт/м, сверху теплоизоляция как-то так

Мне давали цифру - 35 Вт/м.
getman
Дело в том,что у меня склад холодный, отопление не предусмотрено. Пожарка сухотрубами, а ливневку греть надо.
Vitori
Цитата(getman @ 9.9.2008, 23:02) [snapback]290713[/snapback]
Дело в том,что у меня склад холодный, отопление не предусмотрено. Пожарка сухотрубами, а ливневку греть надо.

Как вариант- можно увеличить диаметр водостоков , скажем до 219 мм и гнать напрямую сверху вниз без лежаков, тем более это склад, а не жилье.
getman
Без лежаков не получается- там крыша "фигурная" зачем-то, куча перегибов с воронками. Электрики греть согласились. А тогда трубы стальные надо или чугун лучше?
igla
да можно и пластик, только напорный
Vitori
Цитата(getman @ 10.9.2008, 9:12) [snapback]290792[/snapback]
Электрики греть согласились. А тогда трубы стальные надо или чугун лучше?

Если" электрики согласились", то Вам проще.
Чугунину монтажники не любят, им её таскать тяжело.
А какая кстати высота склада?
getman
Высота склада 12 м.
Vitori
Цитата(getman @ 10.9.2008, 20:52) [snapback]291143[/snapback]
Высота склада 12 м.

А чего же архи не сделали наружные водостоки?
Обленились! Ничего делать не хотят! smile.gif
getman
Этот склад пристраивается к сущ. адм. зданию, сток дождя как раз на его крышу. Да и по заданию отвод воды в сеть наружной ливневки.
Vitori
Цитата(getman @ 10.9.2008, 9:12) [snapback]290792[/snapback]
Без лежаков не получается- там крыша "фигурная" зачем-то, куча перегибов с воронками.

Это на неотапливаемом складе высотой 12 метров еще и "фигурная крыша" ?
Куда смотрит зак? Это же удорожание строительства. Да еще и электрообогрев водостоков...