имеется следующая ситуация:
Местность имеет сложный рельеф. Стоки необходимо отвести из одной из самых низкихточек в одну из самых высоких(подключиться к городской сети можно только там). Грунтовые воды на глубине 0,9 м от поверхности земли а то ивообще выходят на поверхность.
Для того чтобы сильно не углубляться я на сетях К1 и К2 поставил КНС (в колодцах установил погржные насосы с поплавками). Естественно насосы срабатывают по достижении определенного уровня накопившихся стоков.
Сегодня приходит ГИП и говорит про то что необходимо где то для этих насосов устроить кнопку для ручного пуска.
Я ему отвечаю что насосы срабатывают самостоятельно в зависимости от накопившгося уровня стоков(объяснил ему про поплавок)
В ответ слышу: А если насос от поплавка не сработает?
Я ему говорю про то что на этот случай я предусмотрел резервные насосы.
Его ответ был таким: Да они же стоят н-дцать тысяч(типа убирай свои резервные насосы)
Но ведь резервные насосы положены по всем нормам.
Кто из нас прав?
Как мне ответить на эти его вопросы (все нормы я ему показывал)?