Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубопровод через диформационный шов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
mogiana
Здравствуйте участники форума!Подскажите пожалуйста,как нужно пересекать трубопроводами диформационный шов,и в каком СНиПе это написано.Спасибо
Рыж
Вообще, если моя девичья память мне не изменяет, то по деформационному шву идет смещение конструкций относительно друг друга. У меня на объекте эта величина составляет около 7 см.

Сквозь сам шов проходить, естествено, нельзя. Можно выше/ниже/за ним. Но это требует компенсирующих мероприятий. Уверены, что оно Вам надо?
mymmumama
а если дом состоит из нескольких вертикальных секций и между ними эти швы..... bang.gif
инж323
Межсекционное смещение видел и до 160 мм.
А проход коммуникаций осуществляется в проем значительно больший,чем возможные смещения.Так же, через один и из проемов(а их несколько) осуществляется и проход персонала обслуживающего.
Рыж
Хм..
А нас хотят заставить компенсаторы ставить. Мол, нельзя оставлять пустое пространство - все должно быть заделано негорючими материалами и облицовано huh.gif
Vitori
Цитата(Рыж @ 23.10.2008, 10:26) [snapback]306387[/snapback]
Хм..
А нас хотят заставить компенсаторы ставить. Мол, нельзя оставлять пустое пространство - все должно быть заделано негорючими материалами и облицовано huh.gif

А в проходах противопожарные двери...
Serg Ivanov
Цитата(Рыж @ 23.10.2008, 9:26) [snapback]306387[/snapback]
Хм..
А нас хотят заставить компенсаторы ставить. Мол, нельзя оставлять пустое пространство - все должно быть заделано негорючими материалами и облицовано huh.gif

Правильно заставляют. Негорючими и гибкими газонепроницаемыми. Иначе пожаротушение - по суммарному объему..

Цитата(инж323 @ 22.10.2008, 19:30) [snapback]306235[/snapback]
Межсекционное смещение видел и до 160 мм.
А проход коммуникаций осуществляется в проем значительно больший,чем возможные смещения.

Проем-то проемом, но коммуникации крепятся к конструкциям разных секций ..
поэтому нужны гибкие компенсаторы. А на канализации вообще невозможно.
Рыж
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 12:22) [snapback]306483[/snapback]
поэтому нужны гибкие компенсаторы. А на канализации вообще невозможно.

Воть.. Может, ссылочку кините? А то я ничего придумать не могу. Поектировщики в проект не заложили никаких решений по этому поводу.
И канажка у меня идет из одной секции в другую.. Правда, вся напорная...
Vitori
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 12:22) [snapback]306483[/snapback]
поэтому нужны гибкие компенсаторы. А на канализации вообще невозможно.

А если поставить компенсационный патрубок в месте шва?
Cherep
вот такие ставлю не сочтите за рекламу их много кто производит
http://www.itestroy.ru/kvoarmkomp01.htm
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 12:22) [snapback]306483[/snapback]
Правильно заставляют. Негорючими и гибкими газонепроницаемыми. Иначе пожаротушение - по суммарному объему..
Проем-то проемом, но коммуникации крепятся к конструкциям разных секций ..
поэтому нужны гибкие компенсаторы. А на канализации вообще невозможно.

Крепиться то крепятся,но осмотрев этот крепеж видно,что весь транзит подвальный подвижен от НО до НО.Хоть и секционирование по пожделам возможно и не на деформационном шве.
И о канализации- а не проще ли сделать- одна секция = один выпуск, и транзитов межсекционных нет.
Речь веду именно только о типовушках секционных.
Serg Ivanov
Цитата(Vitori @ 23.10.2008, 12:30) [snapback]306530[/snapback]
А если поставить компенсационный патрубок в месте шва?

Я имел ввиду самотечку. Ну сядет одна секция на 20см относительно другой, какой там уклон получится на транзите...

Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 13:59) [snapback]306559[/snapback]
Крепиться то крепятся,но осмотрев этот крепеж видно,что весь транзит подвальный подвижен от НО до НО.Хоть и секционирование по пожделам возможно и не на деформационном шве.
И о канализации- а не проще ли сделать- одна секция = один выпуск, и транзитов межсекционных нет.
Речь веду именно только о типовушках секционных.

одна секция = один выпуск - так и делаю.
Это как он подвижен по вертикали К1 лежак?
инж323
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 15:14) [snapback]306565[/snapback]
Я имел ввиду самотечку. Ну сядет одна секция на 20см относительно другой, какой там уклон получится на транзите...
одна секция = один выпуск - так и делаю.
Это как он подвижен по вертикали К1 лежак?

А что, уже НО стали появляться на К1? На лежаках?
Ну зачем разные трубопроводы смешивать?
Вода с теплом по транзитам подвижна- труба между опорами неподвижными и имеет свободу для перемещений не только в пределах тепловых расширений, ибо скользящие к трубе крепятся,а на подушках просто стоят..
Vitori
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 15:14) [snapback]306565[/snapback]
Я имел ввиду самотечку. Ну сядет одна секция на 20см относительно другой, какой там уклон получится на транзите...
...
Это как он подвижен по вертикали К1 лежак?

Я тоже имел ввиду самотечку.
Сделать перепад с углом в 45 градусов на лежаке в районе шва и на вертикальном участке поставить компенсационный патрубок . wink.gif
Рыж
Цитата(инж323 @ 23.10.2008, 14:59) [snapback]306559[/snapback]
И о канализации- а не проще ли сделать- одна секция = один выпуск, и транзитов межсекционных нет.

Блин так у меня новое здание внутри старого.. Двор застраивают...
Сейчас пока эта тема не горит, но скоро будет (_!_)
Vitori
Цитата(Рыж @ 23.10.2008, 16:07) [snapback]306600[/snapback]
Блин так у меня новое здание внутри старого.. Двор застраивают...
Сейчас пока эта тема не горит, но скоро будет (_!_)

Это щас актуально. Предлагаю устроить "мозговой штурм" проблемы. wink.gif
Serg Ivanov
Цитата(Vitori @ 23.10.2008, 14:52) [snapback]306591[/snapback]
Я тоже имел ввиду самотечку.
Сделать перепад с углом в 45 градусов на лежаке в районе шва и на вертикальном участке поставить компенсационный патрубок . wink.gif

Не не пойдет - тогда отводы на шарнирах должны быть как трапы у HL smile.gif
Под 90гр стоячок с патрубком и на подводках к нему патрубки..
Vitori
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2008, 17:37) [snapback]306664[/snapback]
Под 90гр стоячок с патрубком и на подводках к нему патрубки..

В принципе согласен, а засоров на 90 гр стоячке не будет? unsure.gif
Serg Ivanov
Как же-с не будет? Обязательно будут-с!
Прочисточку под потолок. Или ревизию перед поворотом. Повороты двумя отводами под 45.
Serg Ivanov
Да исправте в названии - деформационный, а то глаз режет..
Vitori
Вот есть такой противопожарный герметик фирмы Hilti- @CP 601 S Эластичный противопожарный силиконовый герметик. Для заделки деформационных швов и швов при прокладке металлических труб:
- Соединение между усиленными элементами из бетона и кирпича
- Швы в стенах или противопожарных элементах, подверженных деформации до 25
- Заделка швов, подвергающихся сильному нагреванию

Используется в:
- Стенах и перекрытиях толщиной более 100 мм
- Швах шириной от 6 до 100 мм.

Кто нибудь пользовался им или в проекты включал?
Любят его пожарники или не любят?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.