Требуется выполнить пересечку теплотрассы ППУ в непроходном канале с засыпкой канала песком с канализацией (в другом месте - с водопроводом) так, чтобы канализация прошивала канал насквозь (видимо она заключается в футляр?).
Есть ли какая-то нормативная документация и/или серия (альбом типовых чертежей) на которую можно сослаться для экспертизы?
Приветствую всех. Был альбом типовых решений по пересечению коммуникаций. Сходу найти не смог, постараюсь к завтрашнему дню номер вспомнить. Но сквозь канал там ни одна коммуникация не идёт, там даны решения по пересечению коммуникаций. В смысле "Выше-ниже"...
Нашёл! СК 3105-88
а что-теплотрассу нельзя провести выше/ниже ,чтобы избежать подобной экзотики?
проектировщег
12.1.2009, 11:29
это вполне допустимая практика
главное выдержать сниповские расстояния до труб и усилить ж.б. обоймой пересекаемую коммуникацию
не совсем понятно- ведь снипом прописано расстояние по вертикали между строительной конструкцией тепловой сети и пересекаемой коммуникацией- разве из этого не следует,что пересечка описанная в вопросе с точки зрения снипа недопустима? никогда с подобным не сталкивался,всегда находилась возможность это избежать
проектировщег
12.1.2009, 11:58
в данном случае основа это труба ППУ, потому как канал замывается
но даже в случае с минватой в канале такие варианты проходили, ежели совсем край и другого выхода нет
Спасибо, отличная информация.
Спасибо, очень помогло.
Я верно понимаю, что если серия выпущена в 1980 году Алма-Атинским институтом, то ее можно использовать только как справочный материал - экспертизу с ней не пройдешь?
Их обычно привязывают или прилагаемыми делают, поскольку много времени прошло и строители могут уже просто не найти этот альбом, а без чертежика даже и согласовывать трудно и монтировать непонятно как будет.
Добрый день,вот ссылка на серию П-ТС-1 которую удалось найти благодаря Evgkarpro.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.