Требуется выполнить пересечку теплотрассы ППУ в непроходном канале с засыпкой канала песком с канализацией (в другом месте - с водопроводом) так, чтобы канализация прошивала канал насквозь (видимо она заключается в футляр?).

Есть ли какая-то нормативная документация и/или серия (альбом типовых чертежей) на которую можно сослаться для экспертизы?
Бабай
Приветствую всех. Был альбом типовых решений по пересечению коммуникаций. Сходу найти не смог, постараюсь к завтрашнему дню номер вспомнить. Но сквозь канал там ни одна коммуникация не идёт, там даны решения по пересечению коммуникаций. В смысле "Выше-ниже"...

Нашёл! СК 3105-88
Rein
а что-теплотрассу нельзя провести выше/ниже ,чтобы избежать подобной экзотики?
проектировщег
это вполне допустимая практика

главное выдержать сниповские расстояния до труб и усилить ж.б. обоймой пересекаемую коммуникацию
Rein
не совсем понятно- ведь снипом прописано расстояние по вертикали между строительной конструкцией тепловой сети и пересекаемой коммуникацией- разве из этого не следует,что пересечка описанная в вопросе с точки зрения снипа недопустима? никогда с подобным не сталкивался,всегда находилась возможность это избежать
проектировщег
в данном случае основа это труба ППУ, потому как канал замывается

но даже в случае с минватой в канале такие варианты проходили, ежели совсем край и другого выхода нет
krvit
Серия И9-1 альбом чертежей повторного применения для проектирования тепловых сетей
ТС над водопроводом
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ТС под водопроводом
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ТС над канализацией
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ТС под канализацией
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Pavlik
Спасибо, отличная информация. clap.gif
PaGal
Спасибо, очень помогло.
Я верно понимаю, что если серия выпущена в 1980 году Алма-Атинским институтом, то ее можно использовать только как справочный материал - экспертизу с ней не пройдешь?
инж323
Их обычно привязывают или прилагаемыми делают, поскольку много времени прошло и строители могут уже просто не найти этот альбом, а без чертежика даже и согласовывать трудно и монтировать непонятно как будет.
Гарик
Добрый день,вот ссылка на серию П-ТС-1 которую удалось найти благодаря Evgkarpro.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла