lenusenok1985
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что входит в узел подключения к водопроводу в квартире?
Спасибо
Juven
Шаровый кран, фильтр-грязевик, редуктор, счетчик воды, фильтр тонкой очистки по желанию, гребенка по желанию.
Сантехник
И квартирный пожарный кран - а остальное по желанию.
ctepx
В догонку. По логике вещей в таком узле все соединения должны быть неразъёмными. Подскажите - есть ли нормативные документы, в которых прописано, что соединения должны быть неразъёмными?
lexa00
А почему они должны быть неразъемными?
На резьбе.
Сантехник, а обязательно должен быть пожарный кран в квартире? Ни разу не встречал.
ctepx
Если резьба то никаких накидных гаек/американок. Накидные гайки тоько на счётчике, но они пломбируются. Если будут ещё гайки, то счётчик можно скрутить и обойти, не нарушив пломбы. Смысл пломбировки теряется.

Если резьба то никаких накидных гаек/американок. Накидные гайки тоько на счётчике, но они пломбируются. Если будут ещё гайки, то счётчик можно скрутить и обойти, не нарушив пломбы. Смысл пломбировки теряется.
Кроме 167 постановления Правительства РФ с указанием о защите от несанкционированного вмешательства в их работу есть ещё что-нибудь?
lexa00
ПП 167 сюда неприминимо.
Оно регулирует отношения между абонентом (юр. лицо, либо ПБОЮЛ) и организацией ВКХ.
А натворить можно много чего угодно. В электросчетчик проволку вставить. Под напором врезаться в любую сеть. Для этого должны быть осмотры со стороны организации, поставляющей воду.
Евгений Николаевич
Цитата(lexa00 @ 26.10.2009, 19:09) *
.
Сантехник, а обязательно должен быть пожарный кран в квартире? Ни разу не встречал.

СНиП 31-01-2003 п7.4.5 "Здания жилые многоквартирные" гласит:
" На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусмат-ривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для ис-пользования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры."
Евгений Николаевич
Цитата(lexa00 @ 26.10.2009, 19:09) *
.
Сантехник, а обязательно должен быть пожарный кран в квартире? Ни разу не встречал.

СНиП 31-01-2003 п7.4.5 "Здания жилые многоквартирные" гласит:
" На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусмат-ривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для ис-пользования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры."
lexa00
Крута, а у меня в квартире нету крана, хотя дом новый. Шланг пожарный тока лежит в туалете. Может я плохо искал? Кран на этаже находится.
Евгений Николаевич
Это относительно недавнее нововведение.
Чтобы не было вопросов про лежащий в ванне пожарный шланг:
http://www.magazin01.ru/catalog/index.php?sec=211
Vict
Цитата(Евгений Николаевич @ 27.10.2009, 13:31) *
Это относительно недавнее нововведение.
угу, уже 6 лет... smile.gif
Евгений Николаевич
rolleyes.gif

Во многих ТСЖ до сих пор про это не знають.... biggrin.gifsmile.gif
Так что не уже шесть лет, а всего лишь шесть лет biggrin.gif
SAN255
Цитата(lexa00 @ 27.10.2009, 11:58) *
Крута, а у меня в квартире нету крана, хотя дом новый. Шланг пожарный тока лежит в туалете. Может я плохо искал? Кран на этаже находится.

а у меня наоборот - отделительный кран есть, а шланга нет.
в талете у меня как раз два подключения - один к прибру, а второй под шланг.
все хочу купить, да руки никак не доходят.
Miss Yana
КФРД, счетчик (ХВС, ГВС), устройство первичного пожаротушения ПК-Б.
Shiling
Дорогие коллеги! Кто знает, диаметр 19мм, который приводится в СНиПе 2.08.01 "жилые здания многоквартирные" для этого самого шланга пожаротушения, это внутренний диаметр? И стало быть, весь трубопровод до этого самого крана тоже должен быть Ду20?
Dima_UA
вопрос на счет пож-комплектов в квартире: какой трубой надо подводить к пож-комлекту стальной или можна пластмасовой?
если вся разводка по квартире металопласт, стояки ХВС и ГВС оцынковка находятся на лестничной клетке.
Timur_BB
Зачем пластмасса? Она ж расплавится.
Dima_UA
трубы от стояков идут в полу, а потом в штукатурке.
ну и если пожар случится в С/У возле етого пож-комплекта, то он нам не очень о поможет.
Вопрос в том как на это посмотрят пожарники?
Timur_BB
А это неведомо. Смотря на чем подъедете к нему. Если подружитесь и такое разъясните, то пройдет. Да даже если и ребром вопрос встанет. На сталь перейти из пола не проблема.
Dima_UA
тоесть можна до квартиры металопластом, и сделать ответление 3/4" трубой до пож-комплекта....
и по квартире металопластом
Young
можно пластиком, посмотрите
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения,
канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением
пластмассовых труб
под редакцией Добромыслова
Dima_UA
спасибо!
нашел это разяснение, но как понял это для России,
а вот для Украины интересно оно действует?
кто знает?
воть и само разяснение:
Цитата
Вопрос

Дополнением к СНиП 2.04.01-85* предусматривается устройство поквартирных систем водяного пожаротушения от внутренних сетей холодного водоснабжения. В связи с этим, прошу дать разъяснение о возможности устройства поквартирных стояков, от которых предусматривается пожаротушение, из пластмассовых труб.

Ответ

Действительно, в соответствии с п. 3.1а СНиП 2.08.01 «Жилые здания» в каждой квартире стояк холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения оборудуется краном для первичного пожаротушения.

По разъяснению Бюллетеня строительной техники № 5/2001 г., эта система не относится к противопожарному водоснабжению. Поэтому водопроводные стояки следует выполнять из пластмассовых труб - в соответствии с требованиями п. 10.1 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Ниже приводится текст разъяснения:

О разъяснениях изменения № 4 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».

С 1 января 2001 г. введено в действие принятое постановлением Госстроя России от 20 11 2000 г. № 112 изменение № 4 СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания».

Учитывая поступающие запросы с мест от проектных, надзорных и других организаций по реализации отдельных положений этого изменения и, в первую очередь, требований, связанных с оснащением квартир устройствами внутриквартирного пожаротушения, выявилась необходимость дать некоторые разъяснения и комментарии по этому вопросу.

Опыт передовых зарубежных стран показывает, что наличие таких устройств в квартирах и их использование значительно снижает количество пожаров, уменьшает экономический ущерб и, что самое главное, снижает количество людей, погибших в жилых зданиях.

Основной смысл применения этого устройства состоит в возможности тушения жильцами загорания в квартире на ранней стадии его обнаружения и не предполагает его использования пожарными подразделениями. Устройство обеспечивает быструю и, что важно, непрерывную подачу воды к очагу загорания взамен применяемых зачастую подручных средств (тушение ведрами, тазами, кастрюлями и т.п.). Это дает возможность быстрее, безопасней и эффективней ликвидировать загорание. Раннему обнаружению загорания способствует предусмотренное п. 3.21 оборудование помещений квартир оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. Извещатели дают сигнал о загорании жильцам, находящимся в состоянии сна, а также своевременно оповещают жильцов квартиры в тех случаях, когда они отсутствуют в комнате, где произошло загорание.

Отдельный кран, к которому присоединяется шланг, может быть установлен на водопроводной трубе в любом удобном для его открывания месте: в ванной, уборной, кухне - по усмотрению заказчика или проектной организации. Кран следует устанавливать после счетчика расхода воды (чтобы избежать неучтенного расхода из этого крана для хозяйственных нужд). Вид шланга и материал, из которого он изготовлен, не регламентируются. Он не является пожарным рукавом, может быть применен любой шланг, например, из тех, которые используются для полива насаждений на садовом участке. Шланг должен быть присоединен к крану постоянно любым способом, обеспечивающим надежное присоединение, по усмотрению проектной организации.

Вид распылителя также не регламентируется. Возможно применение, например, распылителей, используемых для полива. Желательно перед распылителем или в его составе иметь запорное устройство с тем, чтобы не залить квартиру до того, как начинается тушение в месте загорания.

Хранение шланга с распылителем открыто или в шкафчике и место его хранения не регламентируется. Этот вопрос решается заказчиком, проектной организацией или хозяином квартиры. Естественно, шланг должен храниться в доступном для его экстренного применения месте.

Длина шланга определяется размерами квартиры, возможной его прокладкой по коридорам и комнатам до самого отдаленного от крана места. В принципе возможно уменьшение длины шланга по сравнению с указанной в п. 3.1а (например, в небольших квартирах) при условии обеспечения подачи воды в наиболее отдаленную точку.

Приведенную в нормах длину струи используют только для определения длины шланга, а не для расчета напора. Напор в системе вообще не регламентируется, никаких дополнительных расходов не вводится, дополнительных гидравлических расчетов не требуется. Тушение загорания будет производиться с теми напором и расходом, которые обеспечивает обычная сеть хозяйственно-питьевого водопровода в квартире. Устройство не входит в состав системы противопожарного водопровода, его не следует присоединять к этой системе, если она предусматривается в здании.

По усмотрению жильцов можно оборудовать этими устройствами квартиры в существующих жилых домах.

Обязательной сертификации, в том числе пожарной, устройства или его деталей не требуется.

Н.Н. Поляков, зам. начальника Управления технормирования Госстроя России.

Е.П. Шаститко, начальник нормативно-технического отдела ГУГПС МВД России.