жужа
кто знает,как чертить график совместной работы насосов и водоводов,когда водоводов 4, три д1200,причем один полиэтилен,два других -сталь,а 4-й-стальной д1400.При 4 нитках одного диаметра и одного материала трубы все понятно,просто суммиреуется расход,а напор остается одинаковым,а в вышеизложенном случае?для каждого материала напор будет разный,поскольку потери по длине разные,про диаметры вообще молчу blink.gif
Задержка поставки!
в чем проблема то?

нарисуйте их на милиметровке и сложите...

или прога во вложении..

если рисовать лень smile.gif
Spok_only
Цитата(жужа @ 5.5.2009, 21:40) [snapback]385077[/snapback]
кто знает,как чертить график совместной работы насосов и водоводов,когда водоводов 4, три д1200,причем один полиэтилен,два других -сталь,а 4-й-стальной д1400.

Здесь алгоритм построение графика совместной работы насосов Д6300-27-3 на 4 водовода (для Вашего случая). Длина трубопроводов, геометрическая высота подъема и тип насосов приняты произвольно!
жужа
спасибо большое! clap.gif
Любознательный
Цитата(жужа @ 6.5.2009, 0:40) [snapback]385077[/snapback]
кто знает,как чертить график совместной работы насосов и водоводов,когда водоводов 4, три д1200,причем один полиэтилен,два других -сталь,а 4-й-стальной д1400.При 4 нитках одного диаметра и одного материала трубы все понятно,просто суммиреуется расход,а напор остается одинаковым,а в вышеизложенном случае?для каждого материала напор будет разный,поскольку потери по длине разные,про диаметры вообще молчу blink.gif

Почему Вы решили, что напор зависит от материала и от диаметра трубопровода? tomato.gif
Напор создает насос! Расход по трубопроводам будет различный в зависимости от сопротивления.
жужа
я знаю,что напор создает насос,но вы насос как подбираете-по суммарному расчетному напору,который состоит из потерь по длине, местных потерь, свободного напора в сети,потери напора во всасывающем трубопроводе, и hгеод
Любознательный
Я понял Вас так, что имеется несколько (4) паралельных водоводов из точки А в точку В. В точке А насос на все водоводы один. в точке В сборный коллектор.
Сопротивление каждой ветки будет различное, и, соответственно, различный расход воды, а напор насоса разделится по веткам не может!
ssn
Цитата(Любознательный @ 7.5.2009, 9:07) [snapback]385557[/snapback]
Я понял Вас так, что имеется несколько (4) паралельных водоводов из точки А в точку В. В точке А насос на все водоводы один. в точке В сборный коллектор.
Сопротивление каждой ветки будет различное, и, соответственно, различный расход воды, а напор насоса разделится по веткам не может!

а вот и нифига. при установившемся расходе сопротивление каждой ветки будет одинаковым, а вот расходы разными.
и получится что сумарный расход это и есть простая сумма, а сумарное сопротивление это просто сопротивление одной из веток.
жужа
в точке А 6 насосов,кот. по 4 веткам перекачивают воду в очистные сооружения

а напор,естественно,не делится,он один,это понятно
Любознательный
Цитата(ssn @ 7.5.2009, 11:20) [snapback]385564[/snapback]
а вот и нифига. при установившемся расходе сопротивление каждой ветки будет одинаковым, а вот расходы разными.
и получится что сумарный расход это и есть простая сумма, а сумарное сопротивление это просто сопротивление одной из веток.

cool.gif
Попробуйте дать более развернутую формулировку возражения.
sport_boxing.gif " Установившийся расход" это что такое? Как может быть в каждой ветке одинаковое сопротивление, если материал стенок и диаметр различны?
Если сопротивления параллельных веток одинаковы, то расход по ним однозначно одинаковый!
Spok_only
Цитата(ssn @ 7.5.2009, 8:20) [snapback]385564[/snapback]
и получится что сумарный расход это и есть простая сумма, а сумарное сопротивление это просто сопротивление одной из веток.

Совершенно верно!

Любознательный
Верно, сопротивление каждой ветки установится равным располагаемому напору за счет перераспределения расходов.
Spok_only
Жужа!
Здесь результаты по Вашим исходным!
В дальнейшем не размещайте такие темы в разделе "Типовые серии".
жужа
Большое спасибо!я в первый раз создала тему,так что немного напутала.приму к сведению rolleyes.gif
Timmi_1306
А как построить график аварийного трубопровода, если насосы перекачивают воду по двум трубопроводам и один выходит из строя?
Skorpion
Нужно построить Q-Н сети для одного тр-да.