Здраствуйте
Подскажите пожалуйста какой максимальный уклон может быть при прокладке теплосети.
Согласно СНиП минимальный 2%
У меня получаеться уклон 33%. Можно ли прокладывать теплосеть с таким уклоном??
Или это много?
Заранее благодарна.
как угодно
только бы не в 2 яруса и косой стык позволял
либо меняцте уклон за поворотом
(едо если труба в земле, а не на опорах, если на опорах - надо посмотреть чего там с соскальзыванием трубы с опор....тема такая была, помнится....поищите
я пока лично с такой ситуацией не сталкивалась на практике посему компетентно ответить не можу - не обдумывала ентот вопрос тщательно
Трубы в канале прокладываю МКЛ-4 и МКЛ-1.
Просто если я не сделаю уклон 33% то мне придется углубляться на 10 метров под землю. И соответственно камера у меня будет 9,5 м глубиной- это помоему не реально.
ээ....обоснуйте
почему?
имхо - можно вообще перепадную камеру сделать и все - если поймете, что такой уклон не проходит
докладывайте обстановку графически вопщем )
Я прикреплю автокадовский файлик
Тут у меня есть участок ( я выделила его красным) тут перепад 4 метра по проектным отметкам и теперь я не знаю как мне проложить теплотрассу. Вобщем посматрите))
И еще у меня нет типовых чертежей камер.
Если у кого то есть прикрепите пожалуйста или же дайте ссылку откуда я смогу скачать.
воспользуйтесь поиском - тут давеча много камер разных предлагалось
плюс в сериях посмотрите типовые
профиль позже посмотрю - там у вас ужас какойто )))
единственное что непонятно с первого взгляда - эт с какой целью вы компенсатор неподвижками зажали, смысла в нем никакого от этого не осталось - все расширения у вас пойдут в ТК, а надо наоборот
з.ы. ужас всмысле не проект плохой, в смысле - земля заковыристая )
и уклон в сторону общаги низя......
слив организовать нада
расчет на прочность вы делали?
Нет расчет на прочность не делала.
У просто ситуация такая - проект нужно сделать на эту пятницу.
Исходные даные это то что вы видете. Больше ничего не дали.
Я в отделе просто одна, больше никого нет и посоветоваться не с кем. А проект тепловых сетей я делала последний раз в институте как курсовой проект.
Вобщем совсем не весело.
sergey-k-pkbdgts
1.7.2009, 15:30
тепловые камеры см.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30385&hlЕсть типовык камеры с. 3.006.1-2/82.2-1-65
Харьковский промстройниипроект
Камера Тип 1 1800х1500
Тип 2 1800х3000
Тип 3 1800х3740
..... и т. д.
Ксена, Вы определись, какая (размеры) камера нужна??
ну вобщем яб лучше не сдавала им этот проект в пятницу
себе дороже выйдет
если будет время вечером - кой чо накатаю из соображениев
Цитата(Ксена @ 1.7.2009, 11:48) [snapback]405968[/snapback]
Трубы в канале прокладываю МКЛ-4 и МКЛ-1.
Просто если я не сделаю уклон 33% то мне придется углубляться на 10 метров под землю. И соответственно камера у меня будет 9,5 м глубиной- это помоему не реально.
можно сделать вертикальный участок. 33% в канале возможно с опор свалиться.
Цитата(Pavlik @ 1.7.2009, 16:01) [snapback]406171[/snapback]
можно сделать вертикальный участок. 33% в канале возможно с опор свалиться.
Я пока на профиле ничего не меняла. Оставила уклон 5%.
испытатель
1.7.2009, 23:14
А почему так нетехнологично? Как работать в таких траншеях при прокладке канала и замене труб? Я бы поднялся наверх. С уклоном до самоскольжения опор (например 0,05), которое начинается с тангенса 0,1 можно спокойно опуститься, а при резкой смене профиля в низкозаглубленной камере можно шахтой в 2-3 метра опуститься вертикально и опять далее. Точно также подъем. Ходите ступенями и неглубоко, чтобы о Вас потом не поминали плохими словами.
Я прочертила камеру УТ-1.
Но у меня нет типового проекта серии 3.903-КЛ-3 поэтому я не могу глянуть высоту камеры. По проекту мне нужна довольно глубокая камера - глубиной 5 м. Если у кого то есть данная серия или же подобная то просьба скажите пожалуйста габариты. Или же прикрепите чертежик.
Prom_Vrn
30.10.2013, 10:49
Цитата(испытатель @ 2.7.2009, 0:14)

А почему так нетехнологично? Как работать в таких траншеях при прокладке канала и замене труб? Я бы поднялся наверх. С уклоном до самоскольжения опор (например 0,05), которое начинается с тангенса 0,1 можно спокойно опуститься, а при резкой смене профиля в низкозаглубленной камере можно шахтой в 2-3 метра опуститься вертикально и опять далее. Точно также подъем. Ходите ступенями и неглубоко, чтобы о Вас потом не поминали плохими словами.
Скажите пожалуйста, а как при проходе ступенями и неглубоко учитывать компенсации? Очень интересует, тоже не очень хороший рельеф и деваться некуда.
maksgnativ
6.11.2013, 10:15
Цитата(Prom_Vrn @ 30.10.2013, 10:49)

Скажите пожалуйста, а как при проходе ступенями и неглубоко учитывать компенсации? Очень интересует, тоже не очень хороший рельеф и деваться некуда.
У меня аналогичная ситуация, уклон траси получаеться 0,53, но прокладка безканальная. Горный рельэф. Что делать?
lucy_nu
12.12.2014, 12:31
почему никто не отвечает на данный вопрос? никто не делал и не знает? или не хочет поделиться?
испытатель
12.12.2014, 16:36
По горному рельефу лучше делать надземку. Смысла в бескональной прокладке нет - поперек труб никто по склону ездить не собирается. По склонам делали всегда надземку, ступенями, с уклоном - см. выше. Термокомпенсация осуществляется - по плечам опуска с высокой опоры равного расчетному вылету горизонтального компенсатора. Неподвижные опоры на низких фундаментах. Что Вы хотите услышать еще?
sometimes
18.3.2016, 11:59
Добрый день. Поднимаю темку наверх.
Вопрос с максимальным уклоном для меня остается открытым.
Возможно, кто-то из опыта проектирования, а то и строительства, подскажет, для канальной и бесканальной прокладки максимально "удобные" уклоны.
Помогите определиться с границей, потому как на бумаге все выглядит вполне убодоваримо даже при больших уклонах, а вот при реализации таких проектов как быть?
У коллег встречается уклон более 150‰, эти проекты согласованы и при вопросах все пожимают плечами и говорят, что это совершенно нормально для города с массой коммуникаций.
Добрый день, по моему опыту максимального уклона для бесканальной прокладки труб в ППУ изоляции нету, был опыт даже согласования локальных z-образных вертикальных участков (уклон 90 градусов), главное чтобы не было промятия ППУ оболочки от весовой нагрузки. Для прокладки на скользящих опорах максимальный уклон пропускаемый экспертами в ПАО "МОЭК"= 0,15.
sometimes
28.3.2016, 17:08
Цитата(Alexm1 @ 23.3.2016, 13:50)

Добрый день, по моему опыту максимального уклона для бесканальной прокладки труб в ППУ изоляции нету, был опыт даже согласования локальных z-образных вертикальных участков (уклон 90 градусов), главное чтобы не было промятия ППУ оболочки от весовой нагрузки. Для прокладки на скользящих опорах максимальный уклон пропускаемый экспертами в ПАО "МОЭК"= 0,15.
спасибо!
Добрый день!
Подскажите по теме!
к примеру уклон трубопровода до 10 градусов (до 0,18 м/м)
как в таком случае устанавливаются опоры и строительные конструкции?
ведь если ничего не предпринять то будет как на картинке.
это нормально? кто-то сталкивался?
Maria999u
5.9.2019, 13:32
может отводом попробовать?
Цитата(Ильич @ 5.9.2019, 12:30)

Добрый день!
Подскажите по теме!
к примеру уклон трубопровода до 10 градусов (до 0,18 м/м)
как в таком случае устанавливаются опоры и строительные конструкции?
ведь если ничего не предпринять то будет как на картинке.
это нормально? кто-то сталкивался?
вот есть пример прокладки-по конструктиву прямая опора
или применить хомутовую скользящую опору.
Реконструкция.
диаметры большие Ду800 а участок 6,0 м, перепад высот - 0,5 м (уклон до 10 град)
Стараемся переложить трубу по сущ. трассе (чтобы строителям меньше переделывать)
просто из расчета СО пока убрали (отводы, тройники не ломает). Думали о ПЖ, но не знаем есть возможность закрепить или нет.
Вообще и раньше сталкивался с подобным вопросом. Но тогда проект заглох, а вопрос остался. Вот если по крутой местности, как вообще сочетание СО + строительная конструкция делают и по каким требованиям или рекомендациям.
Уже просто из любопытства!
Цитата(Maria999u @ 5.9.2019, 13:32)

или применить хомутовую скользящую опору.
коллега строитель сказал сходит сегодня в лог, посмотрит.
а хомут вроде не отличается от приварной принципиально.
Пример очень наглядный (фото) но вот что там у каждой траверсы...
может опорная пластина строительной конструкции должна под углом быть!? вот где про это прочитать =_(
ну или авторитетно послушать.
Выдайте задание конструкторам сделать скользящую поверхность наклонной. Наши делали, обрезая двутавр наискось с приваркой поверхности скольжения. Или как на пикче, если найдете готовое изделие
Цитата(Twonk @ 5.9.2019, 18:31)

Выдайте задание конструкторам сделать скользящую поверхность наклонной. Наши делали, обрезая двутавр наискось с приваркой поверхности скольжения. Или как на пикче, если найдете готовое изделие
гениально и просто! Спасибо!
производителей с пикчи нашел с помощью "поиск по фото" через поисковик.
СП 315.1325800.2017
Цитата
5.2.33 В случае необходимости устройства вертикальных опусков стальных предизолированных трубопроводов в этих местах в отсутствие запорной арматуры следует предусматривать незасыпные шахты со смотровым люком.
Что представляют собой эти самые "незасыпные шахты со смотровым люком"? Кто-нибудь встречался с этим термином и описанием конструкции? Я так себе представляю, что это по сути просто перепадный колодец, но чем от тогда отличается от теплокамеры, и как быть с размерами, опорами и пр.?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,