И снова здравствуйте господа проектировщики!!!Очень прошу Вас помочь разобраться в вопросе подбора сильфонного компенсатора!считаю всё по РД.И не могу понять,когда считаем величину L монтажную,то это и есть та величина,на которую необходимо растянуть компенсатор или что?
ArtNikaEnergetik
10.8.2009, 16:17
Монтажная длина, это паспортная длина компенсатора + величена на которую его надо растянуть.
tatysty
10.8.2009, 16:20
Может я что-то не так считаю,но моя паспортная длина 1129 мм + величина ,на которую нужно растянуть(по формуле) при температуре монтажа 10 градусов и температуре теплоносителя 105 градусов, а также температуре наружного воздуха -26.получается 15,2 м.такое может быть?
Машинист
10.8.2009, 16:33
Нет, такого быть, конечно же, не может. Проверьте размерности, величина растяжки должна измеряться миллиметрами, десятками миллиметров... Но уж никак не 15 метров!
tatysty
10.8.2009, 16:42
Спасибо,буду перепроверять!Но голову уже скоро сломаю наверное)
tatysty
10.8.2009, 17:00
может кто-нибудь разъяснит: Lмонт.= L ску+[0.5*(t1+to)-tмонт.]*альфа*1,1= 1129(мм)+[0.5*(105+(-26))-10]*73(м)*0,012*1,1=29,5 м Укажите пожалуйста где может быть ошибка!Серьёзно,просто не вижу!
tatysty
10.8.2009, 17:07
Хотя,всё,уже разобралась!)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.