Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сильфонные компенсаторы!!!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tatysty
И снова здравствуйте господа проектировщики!!!Очень прошу Вас помочь разобраться в вопросе подбора сильфонного компенсатора!считаю всё по РД.И не могу понять,когда считаем величину L монтажную,то это и есть та величина,на которую необходимо растянуть компенсатор или что?
ArtNikaEnergetik
Монтажная длина, это паспортная длина компенсатора + величена на которую его надо растянуть.
tatysty
Может я что-то не так считаю,но моя паспортная длина 1129 мм + величина ,на которую нужно растянуть(по формуле) при температуре монтажа 10 градусов и температуре теплоносителя 105 градусов, а также температуре наружного воздуха -26.получается 15,2 м.такое может быть?
Машинист
Нет, такого быть, конечно же, не может.
Проверьте размерности, величина растяжки должна измеряться миллиметрами, десятками миллиметров... Но уж никак не 15 метров! dont.gif
tatysty
Спасибо,буду перепроверять!Но голову уже скоро сломаю наверное)
tatysty
может кто-нибудь разъяснит: Lмонт.= L ску+[0.5*(t1+to)-tмонт.]thumbdown.gif*альфа*1,1= 1129(мм)+[0.5*(105+(-26))-10]*73(м)*0,012*1,1=29,5 м
Укажите пожалуйста где может быть ошибка!Серьёзно,просто не вижу!
tatysty
Хотя,всё,уже разобралась!) clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.