Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидроиспытания трубопроводов котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
andr111
Добрый день.

Есть два вопроса по гидроиспытаниям трубопроводов котельной:

1. Когда сдается новая котельная проводят гидравлические испытания трубопроводов.
Корневые задвижки закрывают, заполняют систему и далее ручным или каким другим приводом давят до достижения потребного давления (обычно 1,25 от Рраб).

Как правило, и прямую и обратную ветку давят вместе. И тот факт, что в них разное рачее давление никого не волнует.

Но в принципе это неправильно, т.к. давления разные в прямой и обратной ветке (различия могут быть до трех раз), то и давить в общем надо по разному.

В НТД есть некоторые вспомогательные ссылки на это - вроде того, что давление испытания может прописать проектная организация. Но этого мало.

Есть ли где-нибудь в нормативах такое требование -прямую (Т1) и обратную (Т2) ветки испытывать отдельно разными давлениями?



2. Также слышал, что обычно грязевик (фильтр на входе Т2) на гидроиспытаниях отсекают, и вроде это тоже где-то прописано. Но не нашел...

Есть ли где-нибудь требование, что на испытаниях грязевики отсекают и не дают на них общего давления?

Для меня сейчас этоочень важно... helpsmilie.gif
timmy
Вам зачем требования? Вы нашли способ отделить прямую ветку от обратной? А смысл? Два раза одну работу делать? А как оборудование потом проверять? Вы просто геморрой себе лишний наживете и с заком поругаетесь...................
vadim999

По жизни. ТСовцы могут по аварии сначало перекыть в районе обратку, а затем прямую.
andr111
Речь идет о трубопроводах в котельной, а не о тепловых сетях в районе.
Отделить обратку от прямой ветки не легко, а очень легко - хотя бы арматурой в обвязке сетевых насосов.
Вопрос в нормативах (законах), а не в технике....