Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: аэродинамический расчет дымовой трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ol'kin
Добрый день!
Помогите разобраться с формулой сопротивление трения.
1. В нормативном методе по аэродин. расчету котельных установок формула сопротивления трения приведена Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Наш ГИП в формуле добавляет делитель g - ускорение свободного падения Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3. В журнале СОК в такой же формуле на g умножают, а не делят!

Очень хочется разобраться как же правильно! Может здесь зависимость от котла: наддувный или атмосферный?
"Лёлик"
Посмотрите, может и не надо далеко ходить...

Тема, где много инфы по этому вопросу
Ещё одна
ruben
Цитата(Ol @ 27.8.2009, 17:33) [snapback]428618[/snapback]
Добрый день!
Помогите разобраться с формулой сопротивление трения.
1. В нормативном методе по аэродин. расчету котельных установок формула сопротивления трения приведена Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Наш ГИП в формуле добавляет делитель g - ускорение свободного падения Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3. В журнале СОК в такой же формуле на g умножают, а не делят!

Очень хочется разобраться как же правильно! Может здесь зависимость от котла: наддувный или атмосферный?


Да...Учебник физики 7го класса оказывается нелишним прочитать не только проектировщикам(ГИПам), но и авторам статей из СОКа.
Правильной формулой для расчёта сопротивления трения является формула, приведенная Вами первой.
Вторая формула правильна тогда, когда вместо роВы поставите гамму - удельный вес.
В первой формуле фигурирует ро - ПЛОТНОСТЬ-единица МАССЫ в объме. Ускорение свободного падения появляется тогда, когда в этой формуле фигурирует УДЕЛЬНЫЙ ВЕС. Разница этих понятий и как раз изложена в учебнике физики 7 класса - масса - мера инерции тела, вес - сила, с которой тело действует на поверхность за счет притяжения к земле.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС=МАССА*УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ, удельный вес, как сила измеряется в ньютонах и в клограммах-силы(кгс), а масса - в килограммах.

Теперь подставляя вместо ро гамма -

гамма=уск.св.падения*ро или ро = гамма/уск.св.падения

имеем все формулы в аэродинамических расчётах.

Поэтому если Вы имеете плотность дым.газов, то следует вычислять без жэ - тут Ваш ГИП не прав. Если же у Вас - удельный вес - то тогда в знаменателе под скоростью в квадрате должна стоять двойка помноженная на ускорение свободного падения. Эти формулы и приведены в Аэродинамических расчетах котлов - через плотность - в 3м издании - стр.7, а через удельный вес - во втором издании - стр.9.
Проверьте по размерностям. В обеих случаях получается размерность - кгс/м2 или кг/(с2*м) или мм.в.ст.

В статье СОКа - допущены ошибки. У них жэ - лишнее и размерность давления - кг/с4 (что является глупостью)
Конечно я могу тоже ошибаться, поэтому выслушаю комменты
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.