Цитата(Gala @ 4.9.2009, 12:12) [snapback]431028[/snapback]
Дина поясните пожалуйста, что занчит - откачивающие насосы. Если я правильно поняла, это насосы установленные на подаче контура тепловой сети...и на обратке в данном случае допустимо предусмотреть регулятор перепада давления?, я правильно поняла
"Откачивающие" - жаргонное название
подкачивающих насосов на обратном трубопроводе - так они в нормах называются. На самом деле они качают воду из системы, вот их и называют "откачивающими", чтобы отличить от подкачивающих на подающем трубопроводе.
Можно, конечно, добиться увеличения перепада и установкой подкачивающих насосов на подающем трубопроводе, но в этом случае поднимется давление во всей системе. Если, как у автора темы, в подающей 90м, а в обратке 120 м, то это вообще за пределами прочности радиаторов. Тут надо именно снижать давление в обратной трубе, а не поднимать в подающей. Но при этом
непременно учитывать высоту здания, чтобы не опорожнить систему. И всё это проверить на разные режимы работы - зимний, переходный, летний и статический.
Регулятор перепада не поможет, если перепада нет вообще или он отрицательный. Регулятор может только помочь избежать колебаний, вызванных внешними причинами.
А тем, кто не верит, что давление в обратной магистрали теплосети бывает больше чем в подающей, советую по стране поездить и посмотреть.