Добрый день. Сразу оговорюсь новичок. Делаю наружнюю канализацию для участка с несколькими строениями. Так вот там есть сущ. колодец собирающий стоки с двух домов, от которого мне и надо будет уводить эти стоки. Вопро с заключается в следующем. Эти дома считать как разные потребители т.е. для каждого отдельно определять qtot+q0s и потом их суммировать, или же определять qtot на двоих сразу и потом +q0s?
Спасибо заранее за ответы.
даниил01
17.9.2009, 15:45
каждый объект считать отдельно.
а что это +g0s?
Цитата(даниил01 @ 17.9.2009, 16:45) [snapback]436013[/snapback]
каждый объект считать отдельно.
а что это +g0s?
спасибо за ответ, q0s - расход сточных вод прибора с максимальным значением на расчетном участке.
andrey R
17.9.2009, 16:08
Цитата(-spix- @ 17.9.2009, 16:34) [snapback]436004[/snapback]
Вопро с заключается в следующем
Отве содержится в СНиП (прим. 2 к табл.2):
Цитата
При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85.
даниил01
17.9.2009, 16:36
сети у вас наружные?
вот и откройте родной СНиП.
там в первую очередь ваш случай подробненько расписан. на первых страницах.
вам зачем "тот" и "этот"?
нормативный расход стоков на жильца * их кол-во.
определяете макс. расход, скорость, наполнение и по ним диаметр труб.
Цитата(даниил01 @ 17.9.2009, 17:36) [snapback]436049[/snapback]
сети у вас наружные?
вот и откройте родной СНиП.
там в первую очередь ваш случай подробненько расписан. на первых страницах.
вам зачем "тот" и "этот"?
нормативный расход стоков на жильца * их кол-во.
определяете макс. расход, скорость, наполнение и по ним диаметр труб.
да сеть наружняя. Если можно пример такого расчета если есть у кого. А то я совсем запутался, по книге норма на человека 160 л/сут, хорошо я определил суточный расход, как быть с секундным?
В поиске похожую тему нашел, там пишут про нормы (таблицы) водоотведения на квартиру, их где посмотреть?
даниил01
17.9.2009, 17:38
вам зачем нормы по книгам и таблицы из нета?
Есть СНиП. по наружке.
Там полностью описана методика расчетов.
а расходы есть в СНиП по внутрянке.
Цитата(даниил01 @ 17.9.2009, 18:38) [snapback]436081[/snapback]
вам зачем нормы по книгам и таблицы из нета?
Есть СНиП. по наружке.
Там полностью описана методика расчетов.
а расходы есть в СНиП по внутрянке.
Смотрите, по нормам по внутрянке у меня получается 10 чел*0,3л/с=3л/с, по СНИПу т.к. меньше 5л/с попадаю, как уже писалось под примечание 2 табл.2, т.е. расход считать по СНиП 2.04.01-85.
В этом СНИПе расход сточных вод qs=qtot + q0s (который мне и нужен) я правильно мыслю?
Нет, не правильно! Ты определяешь секундный расход q tot, по СНиП на внутрянку. Вот его и нада сравнивать. И максимальный прибор прибавлять к каждому дому. Но нафига это тебе нада? Все равно минимальный диаметр внутриквартальной канализации 150мм. А эта труба твоих 10 человек живьем пропустит. Не парься с расчетом, конечно если это рабочка. Ну а если проект, тогда тебе не повезло.
Цитата(M_nik @ 17.9.2009, 20:36) [snapback]436106[/snapback]
Нет, не правильно! Ты определяешь секундный расход q tot, по СНиП на внутрянку. Вот его и нада сравнивать. И максимальный прибор прибавлять к каждому дому. Но нафига это тебе нада? Все равно минимальный диаметр внутриквартальной канализации 150мм. А эта труба твоих 10 человек живьем пропустит. Не парься с расчетом, конечно если это рабочка. Ну а если проект, тогда тебе не повезло.
Пропустит это понятно, вопрос с уклоном встаёт тогда, он получается 1,8%, чтобы скорость была 0,73м/с.
Подскажите пожалуйста ещё минимальное наполнение трубы (пластик) d=150мм. И что брать за основу принятия решения скорость или наполнение трубы?
И ещё не подскажите критерии безрасчетного участка(что для этого должно выполняться?)
за основу брать расчетный расход сточных вод.
литературу почитайте. на соседней ветке есть.
Цитата(даниил01 @ 18.9.2009, 9:51) [snapback]436222[/snapback]
за основу брать расчетный расход сточных вод.
литературу почитайте. на соседней ветке есть.
Спасибо за ответы, запутался в конец просто. А хотелось бы логическую цепочку восстановить, есть расчетный расход(маленький), чтобы скорость была самоочищающей увеличиваю уклон, следовательно уменьшается наполнение трубы (меньше 0,3), либо взять 2*минимальный уклон?
при большом уклоне скорость как раз и не будет обеспечивать самоочищение.
вода схлынет, взвешенные осядут.
соблюдайте макс. допустимую скорость.
СНиП 2.04.03-85
п.п 2.34-2.43
Цитата(даниил01 @ 18.9.2009, 10:46) [snapback]436251[/snapback]
при большом уклоне скорость как раз и не будет обеспечивать самоочищение.
вода схлынет, взвешенные осядут.
соблюдайте макс. допустимую скорость.
СНиП 2.04.03-85
п.п 2.34-2.43
да я как раз и пытаюсь выдержать минимально допустимую скорость очищения 0,73м/с, но наполнение трубы получается меньше 0,3, как поступить? Уклон получается 0,018.
даниил01
18.9.2009, 10:21
п.п 2.41
Цитата(даниил01 @ 18.9.2009, 11:21) [snapback]436277[/snapback]
п.п 2.41
Т.е. для меня 0,018 будет наименьшим уклоном, который обеспечивает минимальную необходимую скорость сточных вод?
wrathsar
24.5.2011, 12:44
Добрый день!
Проектирую наружную канализацию в частном секторе примерно от 150 человек, т.е расход 2,5л/с
Условия местности таковы, что на счету каждый мм, и если делать по расчету. то ничего не канализуется.
На сеть существует проект в котором трасса (400м) сделана трубой ф200 с уклоном 0.005. Такое решение никого не смущало, ни водоканал, ни ветеранов проектного дела. Хотя если посмотреть в таблицу, то наполнение и скорость не удовлетворяют требованиям СНиП.
Будет ли работать такая сеть?
будет.
периодически придется чистить заиленные (запесоченные) участки.
Spok_only
24.5.2011, 14:45
Цитата(wrathsar @ 24.5.2011, 12:44)

Проектирую наружную канализацию в частном секторе примерно от 150 человек, т.е расход 2,5л/с
Расход 2л/с - в начале трассы и 3,63л/с - в конце трассы.
wrathsar
24.5.2011, 15:20
Тогда я вообще бы сделал клочок сети ф300 с уклоном 0.0033, потому как повторяю каждый мм на счету! причем если посмотреть по таблице то ф200 с уклоном 0.005 по наполнению и скорости (они одинаково стремные порядка 0.3

) примерно такой же как и ф300 с уклоном 0.0033. Я знаю, что такие проекты проходят экспертизу и больше интересует мнение эксплуатационщиков, как часто придется чистить такую сеть? Сам я видел Ф600 на такие же расходы
Timur_BB
24.5.2011, 17:29
Вы для успокоения души спрашиваете получается?!:) Предположим 2 раза в год!))
waljunja
24.5.2011, 21:40
Цитата(-spix- @ 17.9.2009, 17:46)

Смотрите, по нормам по внутрянке у меня получается 10 чел*0,3л/с=3л/с
Никогда так не считайте, это не по нормам внутрянки, а по Вашему понятию норм внутрянки!
Я спрашиваю совет для принятия наиболее рационального проектного решения
В частном секторе с плотной застройкой не так-то просто воткнуть кнс, и даже если втиснуть, у жителей рядом с ней может немного испортиться настроение
Вот и выбираю между двух зол - втиснуть кнс или самотечная с маленьким уклоном......................
Что значит каждый миллиметр на счету? Вы их на депозит класть будете?
Уклон 0,005 проходит для 200-ки?
Делайте 300 ку с уклоном 0,005. Насосная это не гуд.
Spok_only
25.5.2011, 14:35
Цитата(wrathsar @ 25.5.2011, 8:07)

Вот и выбираю между двух зол - втиснуть кнс или самотечная с маленьким уклоном......................
Меньшее зло - Ду300 с уклоном 0,0035.
wrathsar
25.5.2011, 15:09
Спасибо, братья инженеры, за поддержку!!!!!!!
под дефицитом мм я имел в виду конечно отметки местности. Что-то часто приходится ходить по краю, опять коэффициент запаса меньше 1
fish_bboy
25.5.2011, 16:28
А задрать по выше канализацию нельзя? утеплить керамзитом, да и всё...сейчаст труба на какой проектной глубине (относительные отметки первого и конечного колодца)?
Я думаю магистраль выше чем 70см до низа трубы (при условии утепления) лучше не задирать

, глубина промерзания грунта в районе 1,4м.
К тому же условия таковы, что от некоторых домов (они ниже дороги) выпуски возможно придется делать с греющим кабелем для подогрева в особо сильные морозы, настолько мелко они будут заложены (где-то 30см)
fish_bboy
27.5.2011, 11:36
Значит остается идти на минимальном уклоне, я обычно беру:
Минимальный уклон 1/d
Оптимальный (самоочищающий) уклон 1/d * 3
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.