Elenna
Здравствуйте работаю инженером в тепловых сетях возникла сложность в наладке итп Дело в том что гидравлическое сопротивление с/о около 5 метров и поэтому как я думаю не работает элеватор пожалуйста подскажите как можно выйти из этой ситуации может кто нибудь сталкивался>???
jota
http://www.teplopunkt.ru/school/index.html
http://www.mash.oglib.ru/bgl/5825/420.html

"гидравлическое сопротивление с/о около 5 метров" - откуда такие цифры?

Перед элеватором РР стоит?
HeatServ
Исходников бы побольше. Р1, Р2, Р3, Т1, Т2, G1, G2, u, Qот, Qгвс...
sergey-k-pkbdgts
см. Манюк_В.И._Наладка_иэксплуатация_водяных_тепловых_сетей, стр. 71, п. 2,6 Элеваторы.
Aal
5 метров вод.ст. сопротивление системы отопления - весьма много, если это правда, 99% уверенности, что никакой элеватор не даст приемлемого коэффициента смешения, надо будет ставить не его место насос.
Хоттабыч
Почему не даст если гидр сопр СО пять метров?
Ну а какой располагаемый напор то у Вас? 15 метров есть на входе? Если меньше - не будет работать.
Aal
Элеватор сделан для стандартных условий типа: сопротивление СО 1м.в.ст, напор, погашаемый на сопле около 15м.в.ст. Надо понимать, что элеватор - струйный насос с к.п.д. 10%, т.е. энергия струи сетевой воды должна быть в 10 раз больше, чем смешанного потока, чтоб пропихнуть 3,5 т смешанной воды через СО с напором 5м. нужно 1т сетевой воды разгонять с перепадом 150м.в.ст.(наверно, со сверхзвуковым соплом и ужасным ревом). Между прочим, при погашении перепадов более 20 м.в.ст. возможны неприятности со звучанием системы.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(jota @ 1.11.2009, 19:56) *
"гидравлическое сопротивление с/о около 5 метров" - откуда такие цифры?

--прав jota -- на 100%

Цитата(HeatServ @ 1.11.2009, 21:31) *
Исходников бы побольше. Р1, Р2, Р3, Т1, Т2, G1, G2, u, Qот, Qгвс...

--исходных данных дествительно не хватает, как и самого УВ. автора данной темы.
Приймем условно Т1-150 оС, Т2-70 оС, Т11-95 оС.

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.11.2009, 0:53) *
см. Манюк_В.И._Наладка_иэксплуатация_водяных_тепловых_сетей, стр. 71, п. 2,6 Элеваторы.

-Коэффициент смешения при Т1, Т2, Т11 равен uр=2,2
-Необходимый напор для работы элеватора Hрас=1,4*5*(1+2,2)**2=71,68 м. в.ст. dry.gif