Маленький дом, следовательная малая нагрузка, подвала нет, следовательно установка теплового узла под лестницей 1-го этажа, а значит мало место. По техническим условиям надо элеватор, насосная система впринципе не влезает......

Начальные параметры: Рп/Роб=9,8/4,0 кгс/см2, Т1/Т2=150/70, Т11/Т21=95/70. Нагрузка 56200 Вт.

Верхний розлив, по приближенному расчему потери в системе отопления 1,0 м, максимум 1,2 м.

Теперь суть проблемы: на вводе 98м!!!!! Но это еще ладно....на обратке надо вернуть 40 м!!!! Элеватор что-то не подбирается....то диаметр сопла получается менее 3 мм, то другие условия не выполняются.....Все получается если например принять потери 2 м, и давление перед элеватором будет 38 м......но это же меньше, чем надо вернуть + потери на систему отопления.....Да и еще вопрос: сколько метров теряется на элеваторе??
Возможно ли вообще подобрать элеватор при таких условиях (малая нагрузка, 40 м на обратке, 1,0-1,2 потери)....

Могу нарисовать схему и разместить, если не очень понятно
Также могу предоставить расчеты различные.....
HeatServ
Всем бы такие проблемы, 58 метров располагаемых...
Немного Ваши представления о гидравлике, скажем так, бытовые, ну, да ладно.
Решение в Вашем случае очень простое - регулятор перепада (бизнес-класс), регулятор давления "после себя" (эконом класс), дроссельная шайба (пролетарский вариант). Поскольку места под лестницей мало, то пролетарский нам ближе.
Вам необходимо сдросселировать давление до элеватора на вводе с 9,8 кг/см2 до где-нибудь 6-7 кг/см2 при Вашем расходе (около 0,175 т/ч). Формулы расчёта шайб у Вас, надеюсь, есть? При этом возможно появление шума, который устраняется установкой двух последовательных пролетарских шайб. Расчёт тот же. После того, как давление сдросселировано и располагаемый перепад порядка 20-25 м.вод.ст. - всё считается.
А насчёт обратки не переживайте, Вы на неё точно никак не повлияете, "есть вещи сильней" ©.
Aal
Правильно предложено 2 шайбы последовательно на перепад18м.в.ст. каждая и сопло на перепад 22м.ст. Края отверстий в шайбах аккуратно зачистить после сверления . шоб не шумели. Сопло - ставить строго по центру, соосно и соблюдая продольное расстояние относительно оси подмешивающего патрубка. Сопло в стакан надо завинчивать плотно, если есть малая щелка - за несколько годов может промыть довольно большую дыру, больше отверстия в сопле.
HeatServ
Цитата(HeatServ @ 5.11.2009, 9:13) *
при Вашем расходе (около 0,175 т/ч).

Тут ошибочка вышла, при графике 150/70 это будет 0,6 т/ч.
Ну и формула сразу заодно d=10*(G^2/дельта P)^0.25
d - диаметр шайбы, мм
G - расход воды, т/ч
дельта P - гасимый напор, м.вод.ст.
если шайбы две, то каждая миллиметров по 5 получается.