ssa-company
Возникла следующая ситуация зоопарка. Вся автоматика здания на базе LonWorks, но есть щиты управления вентиляцией, которые имеют выход BACnet IP. Система диспетчеризации на базе PcVue. Возник вопрос, что лучше, независимо заводить две сети в систему диспетчеризации или можно конвертировать BACnet в LonWorks? Реально ли последнее? И как можно реализовать с минимальными затратами?
ssa-company
Никто не может помочь? А то у самого опыта в данной сфере с гулькин нос, вот и надеюсь на подсказку мэтров.
Dmitry K.
Возможно, для Вас будет оптимальнее завести две сети в систему диспетчеризации. Сведение в одну сеть целесообразно (и экономически и функционально) тогда, когда требуется взаимодействие устройств одной сети с устройствами другой напрямую, т.е. без участия диспетчерского софта.
Но, если организация одной сети действительно актуальна - посмотрите на продукцию LOYTEC, у них были шлюзы BACnet-LON.
Chabol
Иногда дешевле аппаратно конвертировать одно в другое, а не покупать ОРС-сервера/драйвера обеих сетей.
Например,если BACnet IP контроллеры имеют опцию LonWorks не требующую доп. программирования в таких контроллеров немного.
Либо контроллеры LonWorks могут содержать опцию BACnet IP, тогда один из них соберет все данные BACnet IP и передаст в ЛОН.
Либо пользуете шлюзом BACnet IP/LonWorks независимого производителя.

Все зависит от конкретики (опций от производителя, стоимостей). Поэтому предложенный вариант может оказаться дороже.

Ну и предыдущее высказывание также надо иметь в виду.
ssa-company
Цитата(Dmitry K. @ 2.12.2009, 22:51) *
Возможно, для Вас будет оптимальнее завести две сети в систему диспетчеризации. Сведение в одну сеть целесообразно (и экономически и функционально) тогда, когда требуется взаимодействие устройств одной сети с устройствами другой напрямую, т.е. без участия диспетчерского софта.
Но, если организация одной сети действительно актуальна - посмотрите на продукцию LOYTEC, у них были шлюзы BACnet-LON.

У Loytec нашел только L-GATE CEA-709/BACnet Gateway, но как я понял из документации его можно настроить только для передачи данных из LON в BACnet. Или я как-то не так понял.
Может кто посоветует шлюз или контроллер, который применял в своей практике, хотя бы какой-то ориентир.
Dmitry K.
L-GATE CEA-709/BACnet Gateway обеспечивает связь сети LON и BACnet в обоих направлениях. Т.е. получать информацию и доступ к объектам BACnet из LON и наоборот получать доступ к переменным LON из BACnet.
Мне кажется Вас ввела в заблуждение фраза о том, что переменные LON мапятся к объектам BACnet, просто речь идет о взаимном соответствии двух моделей представления данных.
soliton-ua
Цитата(ssa-company @ 2.12.2009, 21:11) *
Возникла следующая ситуация зоопарка. Вся автоматика здания на базе LonWorks, но есть щиты управления вентиляцией, которые имеют выход BACnet IP. Система диспетчеризации на базе PcVue. Возник вопрос, что лучше, независимо заводить две сети в систему диспетчеризации или можно конвертировать BACnet в LonWorks? Реально ли последнее? И как можно реализовать с минимальными затратами?

Версия PcVue v9.0 поддерживает и LON и BACnet http://www.fiord.com/novosti/pcvue-9-0-nov...rc-informatique. Возможно, Вам проще сделать апгрейд SCADA системы?
GYUR22
У нас есть NAE55 c LON FTT-10 и BACnet MSTP и IP.