gennady
Добрый день! Заказчик, предлагает осуществлять теплоснабжение калориферов вентустановок от обратного трубопровода отопления, говорит мол, учитывается количество тепла, только от прямой трубы. Вся идея конечно идет для экономии количества тепла. То что вырастет размер калорифера-это понятно. Вопрос: имеет ли такая схема вообще смысл? Может уже кто-то применял ее. Возможно ли будет гидравлически отрегулировать такую систему?
ArtNikaEnergetik
Цитата(gennady @ 7.12.2009, 12:56) *
мол, учитывается количество тепла, только от прямой трубы.

Это как? Что-то новое в теплофизики. Посмотрите формолу учета тепла.
gennady
То есть в узле учета тепла учитывается и прямой трубопровод и обратный?
Ermek
Похоже, это так, что заказчик решил подключиться после температурного датчика обратной воды теплосчетчика... А это чистой воды воровство! Кстати, проблемы с энергоснабжающей организацией и эксплуатацией такой системы наживет сам заказчик...

Цитата(gennady @ 7.12.2009, 16:49) *
То есть в узле учета тепла учитывается и прямой трубопровод и обратный?

Обязательно учитывается обе температуры! Примерно количества тепловой энергии можно посчитать по формуле Т-подачи минус Т-обратки умножить на расход в кубах и разделить на 1000. Результат будет в гигакалориях.
Boris Blade
Я знал одного клоуна, ходил и поджимал вентиля, основываясь на этой теории оплаты по подаче а слесарь следом за ним разжимал. Но один раз у слесаря сил не хватило (Delirium tremens) и система была разморожена.
Другой раз у этого хозяйчика коттедж сгорел из-за электропроводки, но это другая история.
Seifer
За опрокидывание температуры обратки берут штрафы, к тому же