Алексей Александрович
10.1.2010, 15:15
Недавно на котельной вместо обычных скоростных теплообменников смонтировали пароструйные подогреватели. параметры их работы согласно паспорта радуют, но вот при запуске возникают проблемы... гидроудары, трассу рвет сразу в нескольких местах, манометры выходят из строя..., впринципе после регулировки подогреватели входят в нормальный режим и даже резко начинают подымать температуру втрасе, но где то через час даление в трассе начинает падать вплоть до 1 и поднять его уже не удается... подскажите в чем причина ... как правильно настроить новое оборудование...
Пароструйные подогреватели автоматические - с приводами ?
Схема есть ?
Алексей Александрович
11.1.2010, 0:25
нет без приводов, схема впринципе есть...
Они очень чувствительны к колебаниям давления по обоим входам.
Важна правильность расчета сопла.
И на обвязку если есть возможность взглянуть приложите схему пожалуйста.