gh5rjn
Расчет имеет смысл, если это затем подтверждается на практике.
Экспериментальная проверка циклонов осуществляется на испытательных стендах, выполненных по той или иной схеме. В общем случае стенд должен создавать требуемый режим "нагружения" испытуемого устройства и обеспечить возможность измерений. То есть провести испытания по какой-либо методике в объеме какой-то программы. Типовые схемы стендов для испытаний циклонов ГОСТами не регламентированы (например, в отличии от стендов для испытаний вентиляторов).
Несколько картинок со схемами стендов для испытаний циклонов.
рамер 234 KB
gh5rjn
Эффективность циклона не существует сама по себе; на разных пылях эффективность одного и того же циклона отличается. И в этом смысле - Пыль участвует в испытаниях в качестве средства измерений.
Не все это понимают.
Прикрепил файл от фирмы FARR. Внизу страницы фотография Dust Samples с коллекцией образцов пыли. Конечно не у каждого предприятия есть коллекция в таком объеме.
А вернее скажем так: есть много у кого нет вообще ничего за душой, что впрочем не мешает ... Оценить свои силы ... По производственным возможностям ... По кадрам ... По научному заделу ... И принять адекватное решение в экономических условиях современной РФ: "100 денег", вложенные в технологию "активных" продаж, принесут большую прибыль, по сравнению в совершенствованием выпускаемой продукции.

размер 76,1 KB
gh5rjn
Вот еще хороший циклон. Надо скопировать картинку, изготовить цельноСтянутым способом и затем покрасить в "фирменый" цвет. А эффективность и другие характеристики НАЗНАЧИТЬ на 2-3 пункта лучше, чем у остальных конкурентов.
gh5rjn
Как выглядит стенд для испытаний циклонов в натуре, а не в виде схемы ? По понятным причинам заводы-изготовители не спешат показывать полноразмерные фотографии всего того, что связано с новыми разработками. Небольшие группы исследователей более открыты, т.к. им не противопоказана дополнительная информация (читай: реклама) о своей деятельности.
Обычно стенд размещается в отдельном специальном помещении - боксе. На реальном небольшом предприятии это, вероятно, может быть специальный участок, отгороженный перегородкой от цеха.

Примерно так это выглядит в боксе (страница 1,32 MB) только обычно площади ограничены, поэтому где-то поблизости могут размещаться стеллажи для стендовых деталей, оставшихся после прошлых экспериментов;
Несколько картинок отдельных элементов стенда и средств измерений (страница 156 KB) с краткими данными;
А также здесь (страница 150 KB) на фотографии TEST CYCLONE можно что-то увидеть.

Вероятно небесполезно ознакомиться с доступной литературой и ГОСТами по испытаниям вентиляторов. Хотя напрямую использовать стенд для испытаний вентилятора нецелесообразно. Собирать вот такую схему нет никакой необходимости
gh5rjn
Несколько файлов картинок со схемами стендов (преимущественно применительно к учебному процессу студентов и/или аспирантов) прикреплены на форуме ранее
TOMSK.zip http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=3584
study.zip http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=3648
gh5rjn
Цитата
применительно к учебному процессу студентов и/или аспирантов

Также возможен иной метод экспериментального определения характеристик циклона, а именно -
с использованием способа определения запыленности газового потока методом внешней фильтрации.
Способ описан в ГОСТ Р 50820-95. Методичка для студентов в прикрепленном файле.
gh5rjn
Оформление методики может быть выполнено по ГОСТ 2.106-96, содержащему самые общие требования.
Специализированные организации и предприятия имеют более детализированные нормативные документы: отраслевые (ОСТ) и/или только внутри конкретного предприятия (СТП).
Bronevoi
1. Циклоны изготавливаются предприятиями в соответствии с нормативной документацией (ГОСТ или ТУ).
2. Испытания можно разделить на проверочные (сертификационные, приемо-сдаточные и др.: на этапе серийного производства) и исследовательские (на этапе НИОКР). Испытания проводятся в соответствии с утвержденной методикой. Разные задачи могут решаться при помощи различных методик.
3. В методике испытаний указывается применяемое оборудование и средства измерений.
4. К работам могут привлекаться соисполнители.

Несколько иллюстраций вышесказанного
gh5rjn
Что касается основной темы:
имеющихся разработок СОФТ-компаний для Проектирования циклонов и опыт использования таких программ в реальных работах.
Тема раскрыта только частично.
Ждем новых сообщений
Чупа-Чупс
Друзья!
Необходимо подобрать (расчитать) циклон для очистки обгазов (продукт окисления битума в конверторах). Расход - 5000 м3/ч.
Подскажите с чего начать и какие еще исходные данные нужны.
Спасибо.
mahp
продукт окисления битума - Циклон высокотемпературный, скорее с обмазкой изнутри и в теплоизоляции. Возможна конденсация (коксование) на стенках высококипящих смол. Задача "циклон для очистки обгазов" не содержит сути в ИД. В нашей практике очистка абгазов шла от газообразного хлорводорода wink.gif Ну а это другое совсем.
На вопрос "подобрать циклон для очистки обгазов 5000 м3/ч (рабочие?)" - ответ - Бери СДК-ЦН-33 на 5000 или групповой на 5000 из каталогов. С такой постановкой задачи тебе без разницы что СДК, что СЦН, что СЦН-М.

По софту. Согласен с "FLUENT .....FLUENT". Но не согласен с ".. Решение..просто..." т.к. многие только умеют картинки цветные строить, но не умеют грамотно и точно описывать в тяжелых CFD (да даже во Фловорксе) модель изучения. Мало быть спецом в пылеулавливании, нужно ещё хорошо прогу знать. А таких мало wink.gif Вообще сомневаюсь, что уважающие себя фирмы выдадут проги расчёта циклонов. Представляете считаете вам "Фишер Клостерман" дали свою прогу чтоб могли без них делать циклоны их профиля для улавливания в единичном циклоне 5мкм пыль на 93%. Эти фирмы что, садомазохисты? Времена НИИОГАЗа прошли wink.gif
Циклоны общепромышленного назначения считайте в чём хотите. Но когда задача узкая и тендер - ну уж тут я никому ничего не дам :Р
gh5rjn
Цитата(mahp @ 31.1.2009, 14:55) [snapback]346543[/snapback]
я никому ничего не дам :Р

Так никто и не просит biggrin.gif
Gurasu
здравствуйте ! очень интересная тема !

было бы здорово пообщаться с конструктором циклонов, хотя кто сейчас "за так" будет делиться опытом )
argo666
Всем добрый день. Очень прошу помоч мне с математическим моделирование движения и сепарации твердой частицы в циклонном аппарате. Есть ли у кого то какая та методика или математическая модель с начальными данными. У меня есть одна но она непонятно написана и многое упущено так как это монография. А в книгах я такого не могу найти. Я студент мне для диплома очень нужно.
Assan111
Поднял старую тему, понадобилось...

Необходимы расчёты циклона для природного газа давлением 4,4 МПа, расход 124 000 нм куб./час.
Интересует возможность проведения Вами таких расчётов, стоимость, сроки.
Желательно иметь дело с организацией, имеющей соответствующие документы (доказывающие, что данная организация имеет право и возможность делать данные расчёты).
Необходимую дополнительную информацию предоставим.
Gurasu
Имел опыт работы с модулем солидворкс flow simulation - очень приемлемые результаты. При этом быстро менял конструктивные узлы и без танцев с бубном все пересчитывал. Какие-то простенькие операции можно сделать встроенным модулем планирования эксперимента, который сам проводит серию расчетов.

Правда, чтобы посчитать фракционную эффективность, пришлось "доработать" напильником - в простенькой эксельке, где суммировались нужные показатели траекторий частиц.

з.ы. считал обычные ЦН и ВЗП разных диаметров, с разной обвязкой и конструктивом.
Anya97
Подскажите где можно скачать СyDesign? и есть ли методика для этой программы?
Valery-m
движение многофазных сред моделируется несколькими CFD программами
в частности наши инженеры используют Star-CD

разного рода "волшебные формулы" - а-ля методики - это либо обман, либо самообман... - кому как нравится...