Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: выбор типа насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Plossar
Коллеги ВКшники, подскажите какой насос подобрать.
Задача: в случае аварии основного водовода приезжает машина с водой и с нее происходит перекачка воды в емкость.
Нужно, что бы у насоса некоторое время была возможность работать на сухом ходу, пока вода из цистерны будет по нему подниматься.
Vict

Хм-м, представил - пусть емкость выше уровня машины с водой, но почему насос должен быть выше?
Plossar
вот в чем дело
понятно, что при нормальной работе кран у водовозки всегда выше насоса, и насос находится под заливом.
Но есть паранойя у заказчика, что "если задвижку забудут открыть и насос некоторое время будет работать в холостую. Они могут просто сгореть" И желательно, т.к. насос резервный (фактически на случай войны), то он может быть достаточно недорогим.
Vict
Цитата(Plossar @ 23.3.2010, 11:16) *
И желательно, т.к. насос резервный (фактически на случай войны), то он может быть достаточно недорогим.
"родничек" в самый раз.
Plossar
неплох. но он погружной
если бы из емкости в цистерну, то да, а вот если наоборот, то не выйдет
зимой на улице с ним не напрыгаешься
Да и цивильно должно все быть
приехала машина, кинула шланг в помещение, его соединили с насосом, который уже дальше закачивает в бак
Vict
Цитата(Plossar @ 23.3.2010, 11:31) *
Да и цивильно должно все быть
ну так и делайте цивильно, бо исходники для подбора только вы пока знаете...
Касаемо сух хода, раз "на случай войны" - подбирайте любой... один раз он сработает smile.gif
Но если вы инженер - то делайте все поуму, без никаких сухих ходов.

А родничек очень класная вэсч - что из машины, что из цистерны - пофиг ему... и весит немного..
Plossar
Ну первые слова ГИПа будут "...ть , ты сам с этим насосом зимой прыгать будешь"
Разумеется сухой ход допускать нельзя.
Но во первых есть параноя заказчика, а во вторых "крепость" обслуживающего персонала, к тому же в случае аварии.

В общем решил на самовсасывающем Dab остановиться.
В общем то и не так дорог, да и при всех исходных альтернативы другой нет

Спасибо за консультации
Сергей Гутман
Любой центробежный насос с воздушным охлаждением двигателя, лучше моноблочный погружной, такие бывают, ИРТЫШ ЦМК например.
Насосник
Цитата(Сергей Гутман @ 23.3.2010, 15:00) *
Любой центробежный насос с воздушным охлаждением двигателя, лучше моноблочный погружной, такие бывают, ИРТЫШ ЦМК например.

Это как? Насос погружной, а охлаждение двигателя воздушное? blink.gif снаружи компрессор подает воздух к двигателю helpsmilie.gif

Самовсасывающий насос - это вовсе не защита от сухого хода и альтернатив огромное количество. Если есть опасения по сухому ходу, то к насосу нужна соответствующая автоматика с датчиком этого самого хода unsure.gif
Plossar
погружной не катит , причины уже объяснял.
Хотя если заказчик упрется, то ему можно предложить и такой вариант smile.gif

почему выбрал этот
- функция самовсасывания.
- если будет работать на сухом ходу(это возможно в случае, если дубовые обслуживающие), то отключится сам
- относительно невысокая цена.

Если есть альтернативы. то готов выслушать
Сергей Гутман
Цитата(Насосник @ 23.3.2010, 13:56) *
Это как? Насос погружной, а охлаждение двигателя воздушное? blink.gif снаружи компрессор подает воздух к двигателю helpsmilie.gif

От блин, не прочитал сообщение после отправки, много удалял и правил в процессе, с водяной рубашкой охлаждения конечно, премного извиняюсь. Хотя сухая установка погружных насосов имеет место быть и без рубашки, читал где-то.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.