dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, всегда ли необходимо предусматривать циркуляцию ГВС. В моём случае в котельной установке нагрузка на ГВС 24 кВт, водоразборные крананы недалеко от подогревателя. в нормативной документации что есть по этому поводу?
Hiro Nakamura
Посмотрите в поиске темы с температурой ГВС, и временем ожидания горячей воды. Это прояснит немного вопрос. Хотя ссылок на нормативные документы с четким временем через которое вода должна быть требуемой температуры нет. Есть предположения.
jota
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.3.2010, 12:40) *
Хотя ссылок на нормативные документы с четким временем через которое вода должна быть требуемой температуры нет. Есть предположения.

Есть международные нормативы:
В жилых зданиях время ожидания не более 10 сек
В общественных, не более 15 сек и то с согласия заказчика.
Нормы на англ. языке (ассоциации спец. ВК США и Канады, признанные и в ЕС) - давал ссылку на форуме в 2009 году, теперь и сам не помню куда закинул.... biggrin.gif
Hiro Nakamura
Цитата
Есть международные нормативы:


Международные нормативы это конечно хорошо, но у нас в России не думаю что они будут сильным аргументом.
Сергей Гутман
СНиП 2.04.01-85*
Цитата
5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.

Цитата
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".
2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.

А вот сколько времени даётся на достижение температуры, не понятно из нормативки.
Максим
Цитата(dronovigor @ 29.3.2010, 13:09) *
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, всегда ли необходимо предусматривать циркуляцию ГВС. В моём случае в котельной установке нагрузка на ГВС 24 кВт, водоразборные крананы недалеко от подогревателя. в нормативной документации что есть по этому поводу?

У Вас квартира с газовой колонкой, или с термоблоком? Проточные? Тогда никакой циркуляции...
Young
Цитата(Сергей Гутман @ 29.3.2010, 17:48) *
СНиП 2.04.01-85*

СанПин 2.1.4.2496-09
2.4. температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60*С и не выше 75*С.

но про время и здесь нет
Hiro Nakamura
Да что ж вы мусолите вещи о которых и так уже сказали. В Российских нормативах НЕТ данных о времени.
Йота сказал уже что искать секунды нужно в международных нормативах...
Водяной
Если у Вас индивидуальный дом, судя по нагрузке, или квартира, то циркуляцию можно не делать....
4.58. Циркуляционный водопровод в квартирных системах горяче¬го водоснабжения можно не предусматривать.
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(водоснабжение канализация теплоснабжение
и вентиляция газоснабжение электроснабжение)
Москва 1997