Цитата(Kaibara @ 13.4.2010, 15:55)

первая 1000 м^3/сут при 6.5%
вторая 400 м^3/час (тут есть ток насосы и их марка)
Т.е., обе потребуют рабочий павильон над резервуаром для обслуживания насосов - как минимум, немаленьких насосов, и места для расположения щитов управления. Лень считать за Вас, но я бы уже отказался от идеи КНС заводского изготовления, и думал о проекте монолитной. Хотя на 1000 м3/сут (83 м3/час) - еще проходит со скрипом модульный вариант резервуара. Но ЖБ резервуар будет вдвое дешевле.
Погружные насосы или сухой установки - должна решать эксплуатирующая организация(заказчик). Это вопрос их хотелок, а не Ваших размышлений.
Погружные насосы - дадут удешевление СМР (меньший объем заглубленной части), снижение расходов на отопление и вентиляцию.
Я бы делал на погружных, и заказчика в этом убеждал.