Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: грунтовые воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
olleg
Специалисты,подскажите пожалуйста.
Уровень грунтовых вод-2 м,а канализация по расчетам должна прокладываться на глубине 5 м,на каое основание укладывать трубы и какие меры по водопонижению предусматривать?
aleksey_v
Меры по водопонижению? - Предусмотренные технологией водопонижения.
Тип основания еще зависит и от свойств грунтов основания [и типа укладываемых труб].
olleg
Ну трубы пластмассовые,а грунты пески водонасыщенные
Young
несущая способность грунта какая?
Сергей Гутман
Может всё таки лучше не водопонижением заниматься, а трубы якорить, или материал поменять? Если конечно водопонижения не требуют фундаменты или дорога.
olleg
А каким образом их якорить?
Skorpion
olleg
Какой диаметр трубы? Если до 500-600 мм, то якорить не надо - трубы не всплывут.
Грунты позволяют не делать искусственное основание.
Водопонижение делается на период строительства. В нижней точке траншеи делается приямок и ГНОМом вода откачивается.
olleg
Трубы D200,спасибо за ответы)
aleksey_v
Ознакомьтесь с ВСН 127-91 и Пособием к СНиП 2.02.01-83.
Цитата(Skorpion @ 20.4.2010, 20:57) *
Водопонижение делается на период строительства. В нижней точке траншеи делается приямок и ГНОМом вода откачивается.

Водоотлив не водопонижение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.