Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: канализация ремонтно-механической мастерской
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
KARAUL
Всем участникам форума привет! clap.gif
У меня такой вопрос: Делаем проект РММ (ремонтно-механическая мастерская) где предусматривается капитальный ремонт тяжелой тракторной техники на гусеничном ходу. РММ состоит из различных производственных участков. На участке мойки, где техника очищается от наружных загрязнений стоки собираем, очищаем и вновь используем для мойки (делаем оборотную систему). Спрашиваю у заказчика – Делаем мытье полов на других участках? Отвечает –Конечно а как же без этого. Только он хочет следующее: чтобы вода от мойки полов собиралась лотками и попадала в канализационные колодцы (расположенные непосредственно в РММ). Затем вывозить эту воду из колодцев спецавтотранспортом. Канализационные колодцы располагать внутри производственного здания конечно можно согласно пункту 17.26 СНиП 2.04.01-85(2000) «Внутренний водопровод и канализация зданий» но только разве можно эти колодцы использовать как выгребы да еще и без очистки стоков? Мне кажется, что без очистки эти стоки даже если их отводить в подземные металлический выгреб расположенный вне здания девать будет некуда, примет ли их горводоканал на свои очистные сооружения тот еще вопрос.
Просьба всем, кто сталкивался с таким, помочь в решении вопроса. Заранее спасибо. clap.gif
Жду обсуждения…
clap.gif
Serg Ivanov
Не примет.
Tzar
Цитата(KARAUL @ 21.4.2010, 14:36) *
Только он хочет следующее: чтобы вода от мойки полов собиралась лотками и попадала в канализационные колодцы (расположенные непосредственно в РММ). Затем вывозить эту воду из колодцев спецавтотранспортом.
Все схвачено, за все заплачено...Были бы деньги, найдет куда деть rolleyes.gif
Serg Ivanov
Тогда зачем спрашивать? rolleyes.gif
KARAUL
Деньги конечно хорошо, но только считаю делать следует с толком, с чувством, с расстановкой smile.gif
Потом если с меня спросят "Что ты тут напроектировал?" Я же не смогу оправдаться тем, что заказчик когда то, где то, говорил, что он все разрулит и т. д. и т. п. smile.gif Вот поэтому и спрашиваю народ на форуме!
А на счет того, чтобы сами выгребы размещать в производственном здании, кто нибудь слышал о таком??? Очень уж интересно. Очистные сооружения внутри цехов вроде размещать можно.
Сам считаю, что стоки неплохо бы очистить а уже потом в выгреб сливать, или направить их на очистку вместе со стоками от поста мойки и затем использовать в оборотной системе для все тойже мойки: как техники так и полов.
Tzar
Цитата(KARAUL @ 23.4.2010, 14:07) *
Деньги конечно хорошо, но только считаю делать следует с толком, с чувством, с расстановкой smile.gif
Потом если с меня спросят "Что ты тут напроектировал?" Я же не смогу оправдаться тем, что заказчик когда то, где то, говорил, что он все разрулит и т. д. и т. п. smile.gif
бывает, что заключают договор с коммерческой организацией (не водоканалом), которая имеет свои очистные сооружения и может обрабатывать дополнительно еще чьи-нибудь стоки.
Цитата(KARAUL @ 23.4.2010, 14:07) *
Очистные сооружения внутри цехов вроде размещать можно.
можно
Цитата(KARAUL @ 23.4.2010, 14:07) *
Сам считаю, что стоки неплохо бы очистить а уже потом в выгреб сливать, или направить их на очистку вместе со стоками от поста мойки и затем использовать в оборотной системе для все тойже мойки: как техники так и полов.
тут смотреть нужно. Если стоки содержат механические загрязнения, то проблем нет. А если при мытье используются моющие средства (ПАВчики то есть в воде присутствуют), то могут быть трудности, связанные с загниванием воды при многократном использовании. Очистка может получиться дороже чем вывоз. Кроме того, участков может быть много, они могут быть разнесены территориально, а значит надо перекачки или несколько очистных и т.п. и т.д. Еще надо и периодичность учитывать. Много вопросов короче.
KARAUL
Спасибо большое за некоторое разъяснение smile.gif
Решил еще пообщаться с людьми из нашего горводоканала и узнать что и как там у них происходит!
Всегда садили выгребы в пяти метрах от здания, а здесь блин участок не позволяет. Регламентируемое расстояние до выгреба не нашел. Единственное в СНиПе II-89-80 "Генеральные планы пром. предприятий" в таблице указана цифра равная 3-м метрам, но только она как известно до безнапорной канализации, т. е. я считаю до трубы безнапорной. Если знаете что нибудь про расстояние то поделитесь информацией, утолите так сказать жажду знаний smile.gif Конечно можно зарыть в трех метрах этот несчастный выгреб, только ведь зарывать приходится глубоко, холодно тут у нас, не дай бог еще фундаменты осыплются от такого нахальства smile.gif
Serg Ivanov
Расстояния берите по СНиП 2.04.02-84* как для резервуаров. С учетом геологии.
Как до колодцев не прокатит - колодцы на сети это не емкостные сооружения.
KARAUL
Цитата
бывает, что заключают договор с коммерческой организацией (не водоканалом), которая имеет свои очистные сооружения и может обрабатывать дополнительно еще чьи-нибудь стоки.

Узнавал, точно есть такие, они и занимаются очисткой на своих собственных сооружениях, заключил договор заплатил и вези ради бога smile.gif
Цитата
Расстояния берите по СНиП 2.04.02-84* как для резервуаров. С учетом геологии.
Как до колодцев не прокатит - колодцы на сети это не емкостные сооружения.

Спасибо большое, посмотрим этот мудрый документ smile.gif Только вод если границы участка не позволяют этого сделать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.