Дорогие коллеги, скажите, работает ли BACNet в SIEMENS'е со сторонними производителями??? Есть мнение, что у контроллеров SIEMENS BACNet работает только со своими контроллерами, по крайне мере так заявляют представители SIEMENS.
SAB
Вас ввели в заблуждение! ph34r.gif У Сименса в Desigo есть возможность интегрировать 3rd party BACnet объекты как в контроллеры PX напрямую, так и в Desigo Insight через драйвер при помощи exel скрипта... rolleyes.gif
Hatoy
У Siemens две линейки контроллеров - BACnet/LON и BACnet/Ethernet.
BACnet/LON - это разработка сименс, больше никем не поддерживается.
BACnet/Ethernet - соответствует родному стандарту BACnet, прекрасно работает со сторонними производителями.
Есть и собственный шлюз с BACnet/LON на BACnet/Ethernet и обратно, если нужно.
alsz
BacNet на Lonе это просто видоизмененный Lon.
С интегрировать возможно ВСЕ.
Bizzy D
В хелпе на X-works на каждый блок есть пометка по совместимости с BACnet, т.е. стандартный блок (должен однозначно интегрироваться) и BACnet-опциональный (т.е. скорее всего нет).
Nick
Всем спасибо. Вопрос решился.
Pasekov
Цитата(Nick @ 22.6.2010, 12:15) *
Всем спасибо. Вопрос решился.

А че задавал?
И как решился?
И с кем в Сименсе разговаривал?
alsz
Цитата(Pasekov @ 24.6.2010, 2:34) *
А че задавал?
И как решился?
И с кем в Сименсе разговаривал?


Прям допрос с пристрастием)))
Явки пароли)))
Pasekov
Цитата(alsz @ 24.6.2010, 9:02) *
Прям допрос с пристрастием)))
Явки пароли)))

Это вам со стороны так показалось.
А мы с ним знакомы. biggrin.gif
Nick
Цитата(Pasekov @ 24.6.2010, 9:24) *
Это вам со стороны так показалось.
А мы с ним знакомы. biggrin.gif

Не буду о личностях. Но изначально продавцы в Siemens заявляли, что BACNet у них волшебный и не работает с другими производителями. Но мне в это поверить было очень сложно, так как сам лично видел, как это работает на выставке. В общем, пока ни приехал в гости в Москву, их менеджеры наводили явную смуту и предлагали полностью переделать проект под оборудование Siemens. Ни чего не имею против этого бренда, но вот бездарные менеджере уже порядком надоели...
groom7
Ребята, а можно ли интегрировать LON напрямую в Desigo Insight?
Есть PCIe карта Gesytec Easylon, и шлюз Daikin DMS504B51.