Цитата(Sun technik @ 2.8.2010, 10:25)

Насколько я помню, нет управления чувствительностью. А задержки отключения и управление по освещенности - как раз есть.
Датчик PIR-K 360.5 ULL от ELKA electronik позволяет осуществлять настройку чувствительности (см. прикр. файл).
Цитата(Sun technik @ 2.8.2010, 10:25)

Ну, учитывая, что управление группами освещения будет от некого контроллера, то всю логику организовывать в нем, с управлением настройками через сеть BMS, а датчики брать просто с сухим контактом.
Есть подозрение, что с внедрением такого решения вы очень сильно ограничиваеите себя в возможностях, гибкости а затем и экономич. целесообразности по внедрению вашей системы. Например, 1 датчик присутсвия в помещении можно использовать для управления множеством оборудования, а не только одной или несколькими группами светильников.
Цитата(Sun technik @ 2.8.2010, 10:25)

еще у Esylux были датчики с настройкой с ИК-пульта, оно, конечно, не с диспетчерской параметры менять, но и лазить потенциометры крутить не надо.
К сожалению, нужен LON. Но, спасибо за вариант, с учетом использования только лишь сухих контактов.
Продолжая тему, хотелось бы разобраться еще в нескольких вопросах:
1. Есть или у кого-нибудь опыт в использовании множества датчиков присутсвия? Действительно ли их приходится периодически перенастраивать, как пишут в некоторых статьях?
2. Какова логика выключения по освещенности?
Т.е. включение происходит, если освещенность достигла некоего уровня и есть сигнал о наличии (движении) объекта в зоне видимости датчика.
Выключение - если нет движения или ???освещенность достигает некоего высокого уровня??? Но ведь сами же светильник могут и создать эту освещенность!? Есть догадка, что освещенность измеряется датчиком только в неком диапазоне спектра излучения (видимого или около видимого). Но тогда появляется другой подвох. Существует ли вероятность выбрать неправильный источник света (например лампы накаливания имеют высокую составляющую в ИК-диапазоне)?
3. Встречались ли вам одновременно ИК и ультразвуковые датчики присутствия? В буржуйской литературе описано, что такое сочетание позволяет сократить ложные срабатывания. Если да, укажите плз. производителя.
P.S.
Теперь уж не удаляйте тему

.