Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчики движения и присутствия LON
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Dolphine
Доброго времени суток.

Подскажите пожалуйста, существуют ли LON датчики движения и присутствия у которых настройка задержки на отключение, чувствительности и включения по уровню освещенности настараивалась через сеть LON?

Проблема в том, что установив множество таких датчиков в офисном здании не хотелось бы каждую настройку и перенастройку осуществлять с отверткой в руках.

Изучил предложения SVEA, Elka, Thermokon. Таких опций не нашел sad.gif.
Dolphine
Изучив документацию по оборудованию, определил, что вопрос нужно закрыть. Можно удалить тему.
Просто сначала засмущало, что на датчиках, которые я изучал, есть ручная настройка данных параметров (при помощи потенциометров).
Scribe
Цитата(Dolphine @ 30.7.2010, 14:17) *
...Изучив документацию по оборудованию, определил, что вопрос нужно закрыть. Можно удалить тему. ...
Что ж так быстро?

Расскажите, как пришли к данному выводу

Может кто еще, какие мысли закинет на предмет, как размножать установки между однотипными устройствами wink.gif

--
Успехов!
Sun technik
Цитата(Dolphine @ 30.7.2010, 10:36) *
Изучил предложения SVEA, Elka, Thermokon. Таких опций не нашел sad.gif.
Насколько я помню, нет управления чувствительностью. А задержки отключения и управление по освещенности - как раз есть.

Цитата(Scribe @ 30.7.2010, 20:38) *
Может кто еще, какие мысли закинет на предмет, как размножать установки между однотипными устройствами wink.gif
Ну, учитывая, что упраление группами освещения будет от некого контроллера, то всю логику организовывать в нем, с управлением настройками через сеть BMS, а датчики брать просто с сухим контактом. А еще у Esylux были датчики с настройкой с ИК-пульта, оно, конечно, не с диспетчерской параметры менять, но и лазить потенциометры крутить не надо.
Dolphine
Цитата(Sun technik @ 2.8.2010, 10:25) *
Насколько я помню, нет управления чувствительностью. А задержки отключения и управление по освещенности - как раз есть.

Датчик PIR-K 360.5 ULL от ELKA electronik позволяет осуществлять настройку чувствительности (см. прикр. файл).

Цитата(Sun technik @ 2.8.2010, 10:25) *
Ну, учитывая, что управление группами освещения будет от некого контроллера, то всю логику организовывать в нем, с управлением настройками через сеть BMS, а датчики брать просто с сухим контактом.

Есть подозрение, что с внедрением такого решения вы очень сильно ограничиваеите себя в возможностях, гибкости а затем и экономич. целесообразности по внедрению вашей системы. Например, 1 датчик присутсвия в помещении можно использовать для управления множеством оборудования, а не только одной или несколькими группами светильников.

Цитата(Sun technik @ 2.8.2010, 10:25) *
еще у Esylux были датчики с настройкой с ИК-пульта, оно, конечно, не с диспетчерской параметры менять, но и лазить потенциометры крутить не надо.

К сожалению, нужен LON. Но, спасибо за вариант, с учетом использования только лишь сухих контактов.


Продолжая тему, хотелось бы разобраться еще в нескольких вопросах:

1. Есть или у кого-нибудь опыт в использовании множества датчиков присутсвия? Действительно ли их приходится периодически перенастраивать, как пишут в некоторых статьях?
2. Какова логика выключения по освещенности?
Т.е. включение происходит, если освещенность достигла некоего уровня и есть сигнал о наличии (движении) объекта в зоне видимости датчика.
Выключение - если нет движения или ???освещенность достигает некоего высокого уровня??? Но ведь сами же светильник могут и создать эту освещенность!? Есть догадка, что освещенность измеряется датчиком только в неком диапазоне спектра излучения (видимого или около видимого). Но тогда появляется другой подвох. Существует ли вероятность выбрать неправильный источник света (например лампы накаливания имеют высокую составляющую в ИК-диапазоне)?
3. Встречались ли вам одновременно ИК и ультразвуковые датчики присутствия? В буржуйской литературе описано, что такое сочетание позволяет сократить ложные срабатывания. Если да, укажите плз. производителя.

P.S.
Теперь уж не удаляйте тему wink.gif.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.