Установили ATV61HC25N4 на насос. НУЖЕН СОВЕТ, как вывисти давление на графический терминал ??
можно датчик давления поставить и купить панель оператора графическую:)
Судя по типу ПЧ, панель есть. Не пробовали читать Руководство по программированию, там это подробно описано, правда, в самом конце. Создается свое собственное меню, сигнал с датчика масштабируется и выводится на дисплей в барах. Только действительно, если нет обратной связи, все это будет ну очень приблизительно...
можно датчик давления поставить и купить панель оператора графическую:)
Датчик стоит, и выносная графическая панель тоже есть!
Цитата(vejs @ 21.9.2010, 22:00)

Судя по типу ПЧ, панель есть. Не пробовали читать Руководство по программированию, там это подробно описано, правда, в самом конце. Создается свое собственное меню, сигнал с датчика масштабируется и выводится на дисплей в барах. Только действительно, если нет обратной связи, все это будет ну очень приблизительно...
Инструкцию читали

"пункт 7. Конфигурация отображения" подробно не написано (всё обобщённо).
Доброго дня. Подниму тему, т.к. на днях настраивал сею машину с графическим терминалом. Сам долго разбирался, надеюсь другим поможет. Начнем с датчика, у меня был 0-25 бар, 4-20 мА. В меню FUn (прикладные функции) параметры PIF1 (Мин. о.с. ПИД-регулятора)=0, PIF2 (макс. о.с. ПИД-реулятора)=250. Почему 250 объясню далее. И PIP1 и PIP2 соответсвенно 0 и 250. Конфигурируете вход обратной связи на 4-20 мА, другие параметры регулятора выставляете и т.п. Далее, что с экраном. На экран вы можете вывести одно большое значение видно издалека, 2 барграфа (линейки) и список из пяти параметров. Я как раз его и вывел, очень удобно, когда сразу видишь: выходную частоты в Гц, потребляемый ток э/д в А, задание ПИД, обратная связь ПИД, мощность э/д в %. Далее, чтобы задание и обратная связь не были в нашем случае от 0 до 250 в каких то относительных еденицах, проделываем следующее. Идем в меню конфигурация отображения, параметры пользователя, выбор параметров и ищем в меню FUn (прикладные функции) нашу PIF2 и добавляем ее и rPi (внутреннее задание ПИД). После выбора этих параметров, опять возвращаемся в меню пользователя и там видим вкладку List (кнопка F4) заходим и видим 2 наших выбранных параметра, нажимая на каждый открывается меню, где можно эти значения отмасштабировать, я делю на 10, чтобы было один знак после запятой, поэтому и выбрал 250. И есть также меню индивидуальных единиц, прокручивая список находим бар и присваиваим каждому из 2-х значений. Возвращаемся в главный экран и уже наши ранее выбранные в списке значение задания и обратной связи имеют удобоваримый вид от 0 до 25, с одним знакам после запятой и после цифр стоит аббревиатура бар.
Вот как так. Будут конкретные вопросы - задавайте, попробую поподробнее ответить.