продолжаю борьбу за энергонезависимые уставки в джонсонконтроловских FX15
LonMaker 3.1 / LNS 3.08 / PcVue 8.2
вытащил конфигурационные параметры nci FX15'го в Lonmaker, увидел их в PcVue, запись значений происходит корректно. Но, если изменение параметров инициировано с нижнего уровня (оператором с дисплея контроллера), то в PcVue новые актуальные значения не проходят, параметры обновляются в SCADA только после выполнения в Lonmaker процедуры Resync Cps (upload values from device).
Вопрос к специалистам по PcVue/LonMaker - есть ли возможность автоматизировать ресинхронизацию cp'шек? Делать это скриптом, скажем, раз в час?