Alex1qaz
День добрый всем!
Есть проект, все работает, потребовалось внести дополнительные связи между исполнительными и управляющими устройствами (клавиши и диммеры).
Управлялись димеры по входу EasyControl, заказчику не понравилась функция MemoryDimer попросил включение всегда на 100%. Из мануала вычитал что дополнительно нужно подать на вход Value 100 1.Начал реализовывать и наткнулся на следующую проблему, соединяю два устройства, а третье выдает что связей больше нет свободных. Поменял тип связей на Repeat - не помогает - что еще можно сделать?
Kaveckiy
Поменять тип связей на Aliase
Kaveckiy
Кроме того, Вам нужно управлять Диммером или по EasyControl или "стандартным" способом.

То есть Вы или соединяете nvoSetting сенсора с nviEasyControl или nvoSwitch с nviLampValue, одновременно соединять не нужно.

Кстати, функцию Memmory dimming можно отключить в самом диммере (у тех диммеров, которые я использовал, при их конфигурировании выбирался тип диммирования: обычный или с памятью последнего значения перед выключением).
Alex1qaz
У меня SVEA 072 - не нашел где отключит данную функцию.
Замена типа связей не помогает.
Alex1qaz
Победил, настройками клавиш, отсылаю первую команду SET_STATE 100, а потом все остальное, не очень правильно , но работает.
Всем спасибо, можно закрывать и удалять.