Цитата(vitger78 @ 5.2.2011, 0:47)

Всем доброе время суток!
Хотелось попросить помощи для "чайника"
В силу обстоятельств, начали применять VLT2800, но как обычно "первый блин комом"
Задача:*******************************************************************
VLT2800 управляет насосами ХВС или ГВС для поддержания давления 6,5 кг/см2
На ОС MBS 3000, 0-10 бар, 4-20
На ВЛТ клемы 12-18 перемычка, 12-27 через кпи (защита от сухого хода)
12-60 через МБС ОС
********************************************************************
сделали "быструю настройку" (характеристики двигателя)
002-0 (дистанционное управление)
003-6,5 (задание)
013-4 (дистанционное управление в соотв. с параметром 100)
100-3 (регулирование процесса с ОС)
201-0 (нижний предел выходной частоты)
202-50 (верхний предел выходной частоты)
204-0 (минимальное задание)
205-10 (максимальное задание)
302-7 (18 клемма)
314-2 (клемма 60 аналоговый вход по току) обратная связь
315-4 мА
316-20 мА
414-0 (минимальный сигнал ОС)
415-10 (максимальная ОС)
******************************************
в чем ошибка? что пропустил? двигатель стоит
честно говоря уже "кердык"

в голове путаница, для первого знакомства с техникой перебор

Пропущено самое главное -
задание. 003-6,5 (задание) - это только для режима ручного управления. Задание для регулятора процесса находится здесь: 215 (1), 216 (2), 217 (3), 218 (4), здесь - 214 - указание, чё с ними всеми делать. Это уно.
Цитата
315-4 мА
316-20 мА
414-0 (минимальный сигнал ОС)
415-10 (максимальная ОС)
- это правильно, но... 003-6,5 - эта чё? в каких ебеницах? максимум по ОС - 10 об/мин, а уставка 6,5 об/мин? Это жесть... 416-й! без него - гаплык... по умолчанию - там вотще-та обороты, ага? Для 2800 серии (на все эти ваши изгалямсы с попытками "прямого вывода" уставки/ОС на "панель" - частотничку без графческой панели глубоко насрать) оптимальным является: сперва засандалить в 416 - %, потом задать "414-0 (минимальный сигнал ОС) 415-100 (максимальная ОС)", и только потом, запердолить то же самое в 204/205, а когда он это прожуёт, засунуть в 215 - эти самые 65 (но уже в % от 10 (эта вроде как 10 бар, нацарапанные гвоздиком на датчике), да ишшо с коррекцией, а какой, поймете чутка опозжа). Эта дуо.
Но опять таки, 2800 серия - не 202-я, она тупая, как наша жизнь, и поэтому значения ОС и уставки пересчитывает безотносительно к типу датчика и его "4/20", тупо следуя принципу "от 0 досюда", а "досюда" - это предел вовсе не для двигателя, а для инвертора, а там по умолчанию стоит шо? Правильно, 202 = 132 Гц... Хотите, шоб частотник раскрутил насос, к примеру, до 84Гц? Не вопрос - оставляйте всё, как есть. Не хотите - значит 202=50. Эта трэс.
А "куатро"- вот это вот маааленькая такая секретненькая фичечка, характерная исключительно для 2800-й, общепромышленной - спрятана она в секции 4... и если она не настроена, привод посреди работы может внезапно остановицца, и послать всех далеко-далеко... Но это уже сами, ручками, почитывая мануал на сон грядущий...