l-nikolaev
Объект-жилой дом.

1-й этаж квартира, цокольный этаж -технический (техническое подполье).

Стояк канализации, выходя из под перекрытия между тех. и первым этажом посредством одного отвода на 45 гр. и косого тройника переходит в лежак (лежак, как и положено -чугун, д-100 (который забивается на раз-два..)) и идет далее под потолком тех. этажа.

очередной прилетевший памперс забил лежак, водичка очень быстро скопилась в стояке, стыки не потекли.... в квартире на первом этаже имеем лужу г...на по всей квартире....

по сути ни в чем не повинный хозяин квартиры конечно...."недоволен", есть-ли какие-нибудь устройства, или приспособления для того, что-б "сигнализировать" о зазоре канализации, с целью недопущения плачевных последствий?

на ум, кроме "врезать в лежак (в районе каждого стояка) что-то типа сифона с гидрозатвором", (что-б если лежак забился вода из него поперла, и можно было о этом узнать и прореагировать) ничего не приходит.

Ваши мнения??
Водонос
Против ПАМПЕРСА нет приема. Памперс победит любую канализацию.
Serg Ivanov
Цитата(l-nikolaev @ 4.4.2011, 10:46) *
Объект-жилой дом.


Ваши мнения??

Есть, но устанавливать надо на ответвлении в квартиру. Гуглите клапаны HL.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0...L+&lr=10313
Дырявить же канализацию ниже для затопления подвала нельзя.
l-nikolaev
Цитата(Serg Ivanov @ 4.4.2011, 16:58) *
Есть, но устанавливать надо на ответвлении в квартиру. Гуглите клапаны HL.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0...L+&lr=10313
Дырявить же канализацию ниже для затопления подвала нельзя.


Хороша, конечно вещица, но на отводы в квартиру -не получится, ремонт давно сделан, отводы -вне досягаемости.

Тех. этаж ежечасно контролируется, (полуобитаемый), поэтому неконтролируемого затопления не будет, будет "КОНТРОЛИРУЕМОЕ",

Serg, о чем Вы говорите, мне стояки ХВС И ГВС перекрывать не разрешают, для рабора канальи, что-б кирпичи оттуда вытащить, "под гав..ном" все делаем, так-что хрен с ним с затоплением подвала, ...соберем потом.

инж323
Соберите вторую линию ниже, как только позволяет отметка выпуска и этот стояк переключите на неё. Но суть её, что б ликвидировать именно этот из этих деталей собранный узел перехода стояка в лежак. Может и из безраструбной- там отводы есть с меньшим углом поворота.