maxsplash
Всем здравствуйте! Совсем не давно передо мной поставили задачу связать Citect Facilities + Daikin VRV шлюз (DMS502B51) через BACnet. Для мониторинга и управлением кондиционерами. И паралельно изучать всё это дело, так же съездить на курсы по Citect Facilities, которые будут только в июне((( В Дайкине взял всю необходимую документацию. Через бук подключился по витой паре к шлюзу и запустил тестовую прогу - всё ок smile.gif В ситекте уже сделал графическую часть. Но теперь возник вопрос как их связать, то есть как делать импорт тегов и т.д. , подскажите какие нить материалы, где почитать и т.п.

Спасибо!
DmitriyN
Все как и с другими протоколами.
Заводите сервер i/o, модулии i/o, порты i/o, устройства i/o.
И после этого определяете тэги для устройств i/o.
Единственная проблема это адрес тэга на устройстве i/o. Его проще смотреть на месте с помощью Cimetrics Bacnet Explorer.
maxsplash
Извиняюсь забыл указать, что еще используется Cimetrics OPC Server
DmitriyN
Тут вообще все просто. См. главы 35 и 36.
Но адреса тегов понормальному можно только на месте посмотреть скорее всего