Полная версия этой страницы:
транзит В1 через здание
НатаШ_Ка
29.4.2011, 14:51
Запрещено ли прокладывать наружную сеть транзитом через здание? помогите найти пункт в СНиПе!! ооочень надо..
НатаШ_Ка
29.4.2011, 15:04
Цитата(Vict @ 29.4.2011, 15:59)

а поиск не помогает?
помогает, находит аналогичный вопрос, но ответа нет к сожалению
НатаШ_Ка
30.4.2011, 15:49
А надо обязательно отвечать вопросом на вопрос? просто подсказать нельзя что ли? или по статусу не положено?
alexandrpjatkov
30.4.2011, 20:28
Цитата(НатаШ_Ка @ 30.4.2011, 18:49)

А надо обязательно отвечать вопросом на вопрос? просто подсказать нельзя что ли? или по статусу не положено?
Согласно СНиП 2.04.01-85* "14.28. При прокладке транзитных внутриквартальных сетей водоснабжения по техническим подпольям или подвалам зданий следует предусматривать мероприятия, исключающие силовое взаимодействие трубопроводов с конструкциями зданий." Следовательно в оговоренном в данном пункте случае-нормы не запрещают. У вас попадает под этот пункт?
aleksey_v
30.4.2011, 20:45
Как же ненавижу вопросы с ключевыми "пункт снипа". Даже если не запрещено, то что? Заложите транзит? Или других вариантов нет?
Skorpion
30.4.2011, 22:29
НатаШ_Ка!
Есть ли такой пункт или нет его - это не всегда важно. Жизнь подсказывает, что прокладывать наружную сеть транзитом через здание нельзя. Здесь обязательно столкнутся ведомственные интересы: здание принадлежит одному хозяину, а наружную сеть будет эксплуатировать местный водоканал. А теперь проиграйте разные ситуации. Например - порыв (авария) на этом водопроводе. Откажитесь от этой идеи, ибо она - мина замедленного действия.
Цитата(Vict @ 29.4.2011, 15:59)

а поиск не помогает?
Чтобы писать такое почти в каждой теме, нужно сначала рухнуть с дуба.
Цитата(Skorpion @ 1.5.2011, 9:24)

Чтобы писать такое почти в каждой теме, нужно сначала рухнуть с дуба.
рухнули с дуба, или дуб рухнул на вас?
alexandrpjatkov
1.5.2011, 16:16
Цитата(aleksey_v @ 30.4.2011, 23:45)

Как же ненавижу вопросы с ключевыми "пункт снипа". Даже если не запрещено, то что? Заложите транзит? Или других вариантов нет?
Я бы постарался обойтись без этого. Но бывают ситуации когда иначе не получается. Возможно у автора как раз такая ситуация?
alexandrpjatkov, Skorpion спасибо большое! Я сама понимаю, что прокладка транзитом это самый крайний вариант. Но сейчас тааакие заказчики, что хотят на всем съэкономить при проектировании, не думая в дальнейшем о эксплуатации. Пока вопрос транзита снят. спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.