Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,можно ли расстояние от сети водопровода при вводе в здание выполнить менее 5.0м. Водопровод не проходит вдоль здания,а только ,как говорится, поворачивает за угол(расстояние от угла вдоль здания 2.5м).
aleksey_v
17.6.2011, 10:49
Неполный вопрос.
Будет зависеть от конструкции фундамента, глубины заложения ввода и т.п.
Фунданет из блоков на монолитной плите,которая под всем зданием. Низ на отм.-3,640 от ур.пола первого этажа.Уровень пола подвала -3,600. Ввод на отм.-3,000. Заглубление от уровня земли 1,8м. Водопровод Ду50 полиэтилен.
не менее 5 м.
Aleksey, где у нас прописаны нормы по прокладке сетей в зависимости от их заглубления? или от конструкции фундамента?
даже если этот ввод входит в здание на растояние 2 м от угла? шутите что ли?
aleksey_v
17.6.2011, 14:49
Reflex, нигде.
Менее 5 м можно сделать по согласованию и при усилении ввода футляром, таким образом обычно сокращая минимальное расстояние до 3 м.
Говоря про фундамент и глубины заложения его и трубы, я подразумеваю, что: такой т/п физически можно построить таким образом, чтобы низ фундамента не попал в призму обрушения при строительстве т/п.
upd: пропустил про 2,5 м. Не проще точку ввода поменять на "до угла"?
Нигде. значит нельзя. По согласованию с кем? С экспертизой? с водоканалом? уточните... чего и как и какой документ должны выдать?
По согласованию с эксплуатирующей организацией (т.е. с водоканалом) можно уменьшать расстояние. Бывают ситуации когда иначе просто никак не пройти, идут навстречу.
aleksey_v
17.6.2011, 23:17
Цитата(Reflex @ 17.6.2011, 17:10)

Нигде. значит нельзя.
Ничего подобного.
"Применение футляра позволяет сократить нормативное расстояние в 2 раза" - ответ эксперта в МВК на подобную ситуацию в моём проекте (т.е. по СНиП 5 м от фундамента, с футляром 2.5 м)