Aleksey X
При проектировании спринклерной АУП производственного помещения 66м х 25м (S=1650кв.м), высотой 14,1м, возник следующий вопрос. По таблице 3 НПБ 88-2001 определил минимальную интенсивность орошения - 0,16л/с*кв.м, площадь для расчета расхода воды - 312кв.м. Далее по графику зависимости интенсивности орошения оросителей от давления (для оросителей СВН) выбираю ороситель СВН-15 исходя из минимально необходимого давления, получаю для данной интенсивности давление 0,175МПа. Затем определяю расход через диктующий ороситель Q=10*k*корень(Р)=10*0,77*корень(0,175)=3,22л/с. Если данный расход разделить на 12кв.м. (площадь, орошаемая одним оросителем по паспорту), то получается интенсивность орошения 3,22/12=0,27л/с*кв.м. Подскажите что я не правильно делаю, как выбирается давление перед диктующим оросителем? В НПБ 88-2001 указаны минимальные значения давления - 10м.в.ст. для СВН-15, в СП-5.13130.2009 написано "определяются с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями".
Могу ли я в моем случае выбрать СВН-12 и напор перед диктующим оросителем 0,17МПа? Тогда расход через ороситель будет Q=10*0,47*корень(0,17)=1,94л/с, интенсивность 1,94/12=0,162л/с*кв.м > 0,16.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Sindarkon
Цитата
В НПБ 88-2001 указаны минимальные значения давления - 10м.в.ст. для СВН-15, в СП-5.13130.2009 написано

Это мне вообще мозг сломало. Вы знает о существовании СП5, но упорно проектируете по НПБ88. У Вас гражданская позиция такая?

Цитата
определил минимальную интенсивность орошения - 0,16л/с*кв.м
то получается интенсивность орошения 3,22/12=0,27л/с*кв.м. Подскажите что я не правильно делаю

Вы неправильно считаете, что весь расход попадёт в круг радиусом 2 м. Это не так.
Aleksey X
Насколько я знаю НПБ88 ни кто не отменял, а если проектировать по СП5, то из табл. 5.3 получается мне нужно брать площадь для расчета расхода воды - 156кв.м (по НПБ88 - 312кв.м). В данном случае моя позиция такая: где требования жестче, те и нужно выполнять.
Судя по эпюре орошения на оросители СВН весь расход попадает в круг радиусом 2м (с высоты более 2,5м)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Даже если это не так, разве при расположении оросителей, к примеру, через 4м по ширине помещения и через 3м по длине (по 12кв.м.площади под один ороситель), средняя интенсивность орошения не получится 3,22/12=0,27л/с*кв.м?
Объясните пожалуйста как сделать правильно.
Sindarkon
Цитата
В данном случае моя позиция такая: где требования жестче, те и нужно выполнять.

Не, я, конечно, спорить не буду, но заказчик Вас убьёт. smile.gif

Цитата
Судя по эпюре орошения на оросители СВН весь расход попадает в круг радиусом 2м

У бийской Спецавтоматики постоянно какое-то шаманство с эпюрами. То интенсивность по высоте не меняется, теперь вот весь расход в 12 м2 попадает... Скорее всего, это эпюра для расхода, приходящегося на заданные 12 м2, а не для полного расхода через ороситель.

Цитата
средняя интенсивность орошения

Каждый ороситель индивидуально должен давать под собой на 12 м2 заданную интенсивность. Никаких средних значений быть не может.
Aleksey X
Уважаемый Sindarkon, спасибо большое за ваши комментарии, но не могли бы вы посоветовать какой ороситель мне нужно выбрать и какое давление перед диктующим оросителем принять?
Sindarkon
Давление для оросителя указано на графике. Я бы взял СВН-10 или СВН-12.
R++
Мож что-то я не понял..а откуда Вы взяли площадь 312 кв.м? если вы опредлили интенсивность 0,16, значит у вас 5 группа помещения, тобишь площадь минимальная 90 кв.м. У меня был склад правда 6 группы, там применял оросители СОБР того же Бийска... И еще график у Вас нового образца для оросителей, на нем не видно радиус орошения, поищите книжку Мешмана, в ней есть нормальные эпюры на оросители....
Aleksey X
Цитата(R++ @ 22.6.2011, 17:27) *
Мож что-то я не понял..а откуда Вы взяли площадь 312 кв.м? если вы опредлили интенсивность 0,16, значит у вас 5 группа помещения, тобишь площадь минимальная 90 кв.м.

У меня 2 группа помещения (производственное с высотой от 14 до 16м). Я так понял вы выбираете минимальную площадь по СП5. Если мне выбрать по СП5, то минимальная площадь будет 156кв.м. Но как аргументированно объяснить почему использую СП5, ведь он - добровольного применения, а НПБ88 - обязательного.
ret
Цитата(Aleksey X @ 22.6.2011, 19:28) *
Но как аргументированно объяснить почему использую СП5, ведь он - добровольного применения, а НПБ88 - обязательного.


Я вчера в теме про запуск оповещения, IMHO, аргументированно объяснил - прочитайте.
Учтите только, что при упомянутый "Перечень..." - приказ от 30.04.2009 - 153 - вещь добровольная, но в качестве альтернативы - расчет пожарных рисков sad.gif
R++
Цитата(Aleksey X @ 22.6.2011, 19:28) *
У меня 2 группа помещения (производственное с высотой от 14 до 16м). Я так понял вы выбираете минимальную площадь по СП5. Если мне выбрать по СП5, то минимальная площадь будет 156кв.м. Но как аргументированно объяснить почему использую СП5, ведь он - добровольного применения, а НПБ88 - обязательного.

а как вы площадь мин находите? для второй группы интенсивность еще меньше?
Sindarkon
Aleksey X
Введите на этом форуме в строку поиска словосочетание "добровольного применения" и наслаждайтесь. smile.gif Удивительно, что спустя 2 года после принятия СП ещё находятся блаженные вроде Вас.

R++
Что Вы пристали к человеку? Он всё правильно по НПБ подобрал. У него вторая группа помещений с высотой более 14 м. Для высот более 10 м идёт отдельная таблица со своими интенсивностями и площадями.
R++
Цитата(Sindarkon @ 23.6.2011, 11:36) *
R++
Что Вы пристали к человеку? Он всё правильно по НПБ подобрал. У него вторая группа помещений с высотой более 14 м. Для высот более 10 м идёт отдельная таблица со своими интенсивностями и площадями.

я инетересуюсь...для себя...для общего развития....
Tecka
Здравствуйте, коллеги!

Прошу прощения, что влезаю со своим вопросом не по теме автора, но тоже требуется помощь в подборе спринклера.

Согласно ТЗ заказчика необходимо применить оросители Tyco, а по ним эпюр нет.

Как выбирать в данном случае оросители и исходное давление у оросителя?

Автостоянка 2 уровня, Группа помещений 2 интенсивнойсть 0,12.
В каталоге Огнеборца есть универсальные оросители - интересно на них посмотреть.
R++
Почему нет эпюр? вот вроде они, хотя единицы измерения другие http://grinnell.ru/drensyst/td516.html#abc
Tecka
R++, Как Вы предлагаете использовать эпюру с графика, допустим, http://grinnell.ru/drensyst/td516.html#abc (http://grinnell.ru/images/td516_Cnew.jpg) , для выбора исходного давления у оросителя?
Sindarkon
Цитата
Как Вы предлагаете использовать эпюру с графика ... для выбора исходного давления у оросителя?

А что там непонятного? На 12 м2 приходится примерно 50% расхода. К-фактор у Вас есть - вот и считайте давление.
Tecka
Цитата(Sindarkon @ 29.6.2011, 10:51) *
А что там непонятного? На 12 м2 приходится примерно 50% расхода. К-фактор у Вас есть - вот и считайте давление.


Вы предлагаете взять расход через ороситель
12м2*0,12л*с/м2=1,44 л/с.
*2=2,88 л/с=172,8л/м(для перевода в единицы формулы) - необходимая производительность для обеспечения норматичной интенсивности.
Q=K(корень(Р))
172,8л/м=80,7*корень(Р)
Р=(172,8/80,7)^2=4.5850Бар=0,4585 МПа.

Вроде так. Я правильно понял Вашу позицию?

Sindarkon
Да, правильно.
Еленочка
Здраствуйте, подскажите правильно ли я считаю, с АУПТ сталкиваюсь в первый раз.
В помещении должна быть локальная установка, заданная интенсивность Jтр = 3л/с*м2. Орошается конвеер шириной 1м, значит Sор=1м ? Тогда расход из оросителя Qтр= 3*1 =л/с? Так?Можно ли принять ЭО-25 с к=0,81
Young
Цитата(Еленочка @ 14.9.2011, 9:45) *
Тогда расход из оросителя Qтр= 3*1 =л/с? Так?Можно ли принять ЭО-25 с к=0,81

Вы считаете что ороситель станет орошать только нужный прямоугольник 3х1м и ни миллилитра мимо?
Еленочка
Площадь орошения по нормам предприятия 9м2, и интенсивность 3л/с*м2, подскажите какой ороситель применить? В подобной системе был использован ЭО-25...
Young
Цитата(Еленочка @ 14.9.2011, 19:55) *
Площадь орошения по нормам предприятия 9м2, и интенсивность 3л/с*м2, подскажите какой ороситель применить? В подобной системе был использован ЭО-25...

вы уверены что именно 3л/с*м2? может быть 0,3?
Еленочка
Именно 3л/м2*с. Возможно это удел.расход 3л/с на 1м2 защищаемой площади. Как дренчерные завесы. Кто-нибудь сталкивался с подобной системой?
Pallmila
Здравствуйте. То же испытываю сложность в выборе спринклера.Многофункциональное здание.Выше 0.000-арбитражный суд,ниже 0.000-встроенная подземная автостоянка.Высота защищаемого помещения 3м.В среднем оросители расставила через 3 м, в данном месте через 3,5м.Для суда приняла оросители СВН-10. После сдачи объекта на экспертизу пришли спец.тех.условия от пожарников. Для надземной части принять интенсивность орошения не менее ,12л/с*м2,минимальная площадь 120м2,расход воды не менее 10л/с,продолжительность работы не менее 1ч.Расчетный напор для диктующего оросителя принимаю не менее10м.Но если использовать карты орошения ни СВН-10,ни СВВ-12 не обеспечат требуемую интенсивность орошения.Только подставив в формулу i=Q/S интенсивность получается не менее 0,12. Но как я прочитала использовать эту формулу для определения интенсивности не стоит. Как в данном случае правильно выбрать ороситель?
Young
Цитата(Pallmila @ 1.10.2011, 14:44) *
Но как я прочитала использовать эту формулу для определения интенсивности не стоит. Как в данном случае правильно выбрать ороситель?

По графику зависимости интенсивности от давления, он есть в пособии по проектированию для СВВ, СВН. Само пособие раньше было на сайте спецавтоматики.
Alex_nightmare
Горе от ума )) Система - это не один ороситель а целая куча и их эпюры перекрываются и вся вода, что выльется- она выльется в очаг пожара. Посему всю жизнь считаю что расход из оросителя, поделенный на расчетную площадь, защищаемую одним оросителем и есть интерсивность орошения. Иначе куда отнести остальную воду... Все остальное к вопросам равномерности орошения- баночки и всякое такое скорее к производителям оросителей.
Извиняюсь за сугубое ИМХО... ))
Young
есть еще крайние оросители, и если в центре интенсивность будет нужная, то по краям она будет меньше нормативной, что есть нарушение.
Alex_nightmare
По краям тоже все в порядке будет- количество воды ороситель выдает равномерно (условно конечно) - это значит что количество воды в сторону стены исторгнутое оросителем, поделенное на площадь от оросителя до стены- будет равно нормативной интенсивности..
Young
у вас всегда защищаемая площадь четко ограничена стенами? если это к примеру крупная парковка?
Pallmila
Цитата(Young @ 1.10.2011, 14:52) *
По графику зависимости интенсивности от давления, он есть в пособии по проектированию для СВВ, СВН. Само пособие раньше было на сайте спецавтоматики.

Согласно данному графику,что бы обеспечить требуемую интенсивность орошения ,для оросителя СВН-10, напор как минимум должен быть 30м,расход при этом у диктующего оросителя-1,9л/с,на расчетной площади 30,6л/с это в разы больше чем- (0,12*120=14,4л/с).Для СВН-12-напор20м. Расход у д.о-2,1л/с, суммарный на расчетной площади -35л/с.Не многовато ли?
Young
Цитата(Pallmila @ 2.10.2011, 20:08) *
Не многовато ли?

Это вопрос не ко мне, а к производителю оросителей.

Pallmila
В связи с тяжелым последекретным случаем, хочется уточнить на всякий случай. Ранее в табл. 1 НПБ 88-2001 было "Площадь для расчета расхода воды..." для второй группы 240. На данный момент в СП 5.13130 это звучит так "Минимальная площадь орошаемая спринклерной АУП не менее 120"-для 2 гуппы помещения. Добавлен еще один столбец "Расход не менее"- 30л/с.При расчете на площади в 120м2 мы должны насобирать не менее 30л/с. Или как? Делаю гидравлический расчет,просто кошмар. Думаю что ПТ тонкораспыленной водой было бы намного лучше по всем показателям. Спасите меня товарищи или я опять уйду в декрет.
BTS
Цитата(Pallmila @ 11.10.2011, 21:16) *
Добавлен еще один столбец "Расход не менее"- 30л/с.При расчете на площади в 120м2 мы должны насобирать не менее 30л/с. Или как?

Наоборот, это 30л/с должны проливаться на площади не менее 120м2 . Если на 120м.кв 30л/с не хватает, нужно увеличивать расход.
Pallmila
Расход увеличила,увеличением напора,так как оросители итак стоят через 3м. На распределительном трубопроводе 4 оросителя.Суммарный расход более 7л/с ,оросители СВВ-12, начальный напор 15м ,если брать меньше, то расход 30л/с не получается. Скорости на последних участках более 3м/с, потери по длине очень большие(диаметры 25,32,40,40).Пришлось как то сглаживать потери диаметрами 32,40,50,50 только так уменьшились потери по длине. Никогда не было такого. Диаметры прям глаза режут.
BTS
Если у Вас из рядка с 4 оросителями проливается 7.5л/с, то из 4 рядков проливается, с учетом перерасчетов,ок. 30л/с. При расстановке 3м*3м 16 оросителей защищают 144м.кв. Проблем нет. Если 30 л/с проливаются из 14 оросителей, то при при расстановке 3*3 защищаемая площадь 126 м.кв. Тоже годится. (Форма участка минимальной площади в СП5 не прописана, так что можно брать 3 рядка по 4 оросителя и 1 рядок 2 оросителя). Так что ,по первому впечатлению, требование 30л/с на 120 м.кв. у Вас соблюдается. А если взять спринклер СВВ-К80, увеличение расхода вдоль рядка от спринклера к спринклеру будет меньше.
Pallmila
Расход с одной ветки с 4 оросителями действительно получается 7,5 л/с. 16 оросителей,расход 30,4л/с .Просто меня смутил диаметр рядков 30,40,50,50мм.С оросителями СВВ К80 уже не вписываюсь в расход -менее 30л/с
BTS
Цитата(Pallmila @ 12.10.2011, 9:20) *
Расход с одной ветки с 4 оросителями действительно получается 7,5 л/с. 16 оросителей,расход 30,4л/с .Просто меня смутил диаметр рядков 30,40,50,50мм.С оросителями СВВ К80 уже не вписываюсь в расход -менее 30л/с

Тогда всё отлично: у вас 30л/с будут проливаться из 17 оросителей! smile.gif
TypucT
Здравствуйте.
Только начал свое знакомство с пожаротушением.

Для ознакомления с принципами расчета АСПТ мне был выдан готовый проект.
Основное по проекту:
Склад с высотой складирования до 5,5м. Относится к 5 группе помещений. Интенсивность орошения не менее 0,4 л/(с х кв.м). По готовому проекту для пожаротушения принимается водяное ПТ. Применяются оросители СВН-15 бийской Спецавтоматики (k=0.77). Расстановка по сетке 3м х 2,35м.

Согласно п. В.1.9 Приложения В к СП 5.13130.2009*
В.1.9. Проводится гидравлический расчет АУП:
- определяется с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения
оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо
обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями;

В готовом проекте проектировщик принимает давление на диктующем оросителе P=0.9м.
Как я понимаю, он даже не сверялся с эпюрами на оросители Спецавтоматики. По последним каталогам оросители СВН/СВВ выпускаются с диаметром отверстия для выхода ОТВ от 8 до 15мм. По эпюрам орошения ни один из этих оросителей не способен обеспечить интенсивность орошения 0,4 л/(с х кв.м) даже при максимальном возможном давлении в 1,0МПа. Далее проектировщик вычисляет расход диктующего оросителя Q=10*k VP=10*0.77*V0.09=2.31л/с.
То есть, по моему мнению, он не учел пункта из СП о котором я писал выше. По моему мнению расчет произведен не верно. Если брать бийские оросители СОБР, то они при относительно невысоком давлении свободно обеспечивают требуемую интенсивность 0,4л/(с х кв.м). Но при использовании СОБРов значительно возрастет стоимость установки, т.к. СОБР примерно в 5 раз дороже СВН.

Подскажите, какой из вариантов является правильным для расчетов системы пожаротушения?


PS. В более ранних каталогах на оросители Спецавтоматики было указано минимальное требуемое давление на диктующем оросителе:
Для оросителей с d=8мм-12мм Pmin=0.05МПа
Для оросителей с d=15мм-20мм Pmin=0.10МПа
Так же в НПБ о том же.

В современных каталогах Спецавтоматики минимальное расчетное давление на оросителе СВН/СВВ с d=8мм-15мм равняется 0,05МПа.
На СОБРах минимальное давление не менее 0,1МПа. В существующем СП 5.13130.2009* о минимальном расчетном давлении теперь не слова. То есть теперь при использовании оросителей с диаметром 15мм минимальное давление можно принимать от 0,05МПа?

Заранее спасибо за любую помощь по вышеизложенным вопросам, особенно по подбору оросителя.
Nasosnik25
ESFR-17 (Tyco) или СОБР-17 Кф=242 спасут при таком расходе - специально для складов разработаны. Можно принять немного бОльшие расстояния, чем у Вас => меньшее кол-во спринклеров.
it_fila
Цитата(TypucT @ 25.4.2012, 9:34) *
То есть, по моему мнению, он не учел пункта из СП о котором я писал выше. По моему мнению расчет произведен не верно. Если брать бийские оросители СОБР, то они при относительно невысоком давлении свободно обеспечивают требуемую интенсивность 0,4л/(с х кв.м). Но при использовании СОБРов значительно возрастет стоимость установки, т.к. СОБР примерно в 5 раз дороже СВН.

Подскажите, какой из вариантов является правильным для расчетов системы пожаротушения?


Тут как считать.
Если пользоваться эпюрами (которые, кстати, есть далеко не у всех производителей), то действительно, указанный ороситель не будет выдавать требуемой интенсивности. Фактически (как выше писал Alex_nightmare 1.10.2011, 20:57) ороситель с К=0.84 (данные из моего проекта), например, будет выдавать ~3.5 л/с при P=0.17 МПа при расчете через формулу Q=10*K*корень(P). Если ставить их сеткой 2.7x3 м, то один ороситель, согласно формуле, будет выдавать интенсивность 0.4 л/(с*м2) для 8.1 м2 при 3 л/с.
Вода "в воздухе не зависает", и хотя данная площадь будет орошаться неравномерно, требуемая интенсивность будет достигнута на всей площади орошения, которая принята для расчёта. Ведь "Система - это не один ороситель а целая куча и их эпюры перекрываются" (с) Alex_nightmare - и здесь я с ним согласен.
TypucT
Цитата(Nasosnik25 @ 25.4.2012, 16:03) *
ESFR-17 (Tyco) или СОБР-17 Кф=242 спасут при таком расходе - специально для складов разработаны. Можно принять немного бОльшие расстояния, чем у Вас => меньшее кол-во спринклеров.

Да, именно СОБР-17 я и хочу использовать в своем проекте. По паспорту у них защищаемая площадь 9,6 кв.м. Для получения требуемой интенсивности 0.4 л/(с*м2) на дикт. ороситель требуется подать давление 0,18 МПа. Если вписать в круг площадью 9,6 м2 квадрат, то сторона квадрата будет равна 2,5м. Это если исходить из того, что написано в паспорте к оросителям. Вы считаете, что расстояние можно увеличить еще? И как объяснить экспертизе или начальству выбор того или иного расстояния.

Цитата(it_fila @ 25.4.2012, 19:15) *
Тут как считать.
Если пользоваться эпюрами (которые, кстати, есть далеко не у всех производителей), то действительно, указанный ороситель не будет выдавать требуемой интенсивности. Фактически (как выше писал Alex_nightmare 1.10.2011, 20:57) ороситель с К=0.84 (данные из моего проекта), например, будет выдавать ~3.5 л/с при P=0.17 МПа при расчете через формулу Q=10*K*корень(P). Если ставить их сеткой 2.7x3 м, то один ороситель, согласно формуле, будет выдавать интенсивность 0.4 л/(с*м2) для 8.1 м2 при 3 л/с.
Вода "в воздухе не зависает", и хотя данная площадь будет орошаться неравномерно, требуемая интенсивность будет достигнута на всей площади орошения, которая принята для расчёта. Ведь "Система - это не один ороситель а целая куча и их эпюры перекрываются" (с) Alex_nightmare - и здесь я с ним согласен.

У Спецавтоматики есть эпюры на все оросители. По оросителям ESFR в паспорте есть такие слова
Цитата
Примечание:
Карта орошения для оросителей типа ESFR не существует, поскольку оросители работают на пролив заданной площади. Защищаемая площадь для одного оросителя определяется согласно пункту «Расстояние между оросителя-ми» данных Рекомендаций.

Согласен с тем, что оросители работают совместно и обеспечивают, наверное, бОльшую, чем нам требуется интенсивность, но мы же берем изначально диктующий ороситель и подбираем для необходимой интенсивности требуемый напор, и уже далее можем посчитать расход из самого оросителя. А какая получится интенсивность, если я, например расставлю СОБР-17 с k=1,28 и защищаемой площадью круга S=9,6м при интенсивности 0,4 и давлении 0,18МПа с сеткой 2,5м х 2,5м. Вы считаете, что шаг между ними можно увеличить с целью удешевления системы без потерь в функциональности системы?
it_fila
Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 9:10) *
У Спецавтоматики есть эпюры на все оросители.


спецавтоматика не единственный производитель оросителей. пользоваться их эпюрами для проектирования с применением сторонних оросителей нельзя.
it_fila
Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 9:10) *
Согласен с тем, что оросители работают совместно и обеспечивают, наверное, бОльшую, чем нам требуется интенсивность, но мы же берем изначально диктующий ороситель и подбираем для необходимой интенсивности требуемый напор, и уже далее можем посчитать расход из самого оросителя. А какая получится интенсивность, если я, например расставлю СОБР-17 с k=1,28 и защищаемой площадью круга S=9,6м при интенсивности 0,4 и давлении 0,18МПа с сеткой 2,5м х 2,5м. Вы считаете, что шаг между ними можно увеличить с целью удешевления системы без потерь в функциональности системы?


Если вы возьмете СОБР-17 (k=1.28) с 0.18 МПа на диктующем, то получите 5.43 л/с на выходе.
Если посчитать, сколько воды должно выливаться на площадь (равномерно, конечно) S=9.6 м2 для обеспечения интенсивности 0.4 л/(с*м2), то получим 3.84 л/с.
Вопрос: куда девается лишняя вода?

Ну и ещё, ради интереса: вы насосы тоже менять собрались? У вас резервуар или напрямую от водопровода? Смотрите за расходом, когда каждый ороситель проливает как пожарный кран.
TypucT
Цитата(it_fila @ 26.4.2012, 12:06) *
Если вы возьмете СОБР-17 (k=1.28) с 0.18 МПа на диктующем, то получите 5.43 л/с на выходе.
Если посчитать, сколько воды должно выливаться на площадь (равномерно, конечно) S=9.6 м2 для обеспечения интенсивности 0.4 л/(с*м2), то получим 3.84 л/с.
Вопрос: куда девается лишняя вода?

Ну и ещё, ради интереса: вы насосы тоже менять собрались? У вас резервуар или напрямую от водопровода? Смотрите за расходом, когда каждый ороситель проливает как пожарный кран.


Производил такие же расчеты, они то и вводят меня(надеюсь, как новичка) в ступор sad.gif

По гидравлическому расчету у меня вообще получился суммарный расход 91л/с (327,6 м3/ч) на расчетную площадь при требуемом давлении 0,23МПа. Давление без учета пьезометрического, потерь в узле управления и прочего. Водоканал дает 0,15МПа всего. И расход получился такой без учета пожарных кранов...

Вот я и думаю: а не слишком ли я "перевыполнил" нормы и прочее sad.gif Хотелось бы научиться проектировать правильно, досконально понимая, что и зачем было сделано.

it_fila
Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 10:18) *
Вот я и думаю: а не слишком ли я "перевыполнил" нормы и прочее sad.gif Хотелось бы научиться проектировать правильно, досконально понимая, что и зачем было сделано.

На этот счёт у участников форума нет общего мнения.

Конкретно я взял бы оросители с бОльшим отверстием, чем изначально заложены в проекте, а давление подобрал исходя из расстояния между оросителями и минимального напора у ПК (если сеть совмещенная) для обеспечения нормативного расхода >5 л/с. Распределительные трубопроводы Ду40-Ду50 (в зависимости от кол-ва оросителей на рядке и скорости воды), питающий и кольцевой - Ду125-Ду150.
Собственно я уже привёл ранее вариант, какие решения принял в аналогичном проекте (склад до 5.5 м, 5-я группа).

Выше положительно отзывались о применении СБОР. Решать вам, вы проектировщик.
TypucT
Цитата(it_fila @ 26.4.2012, 12:50) *
На этот счёт у участников форума нет общего мнения.

Конкретно я взял бы оросители с бОльшим отверстием, чем изначально заложены в проекте, а давление подобрал исходя из расстояния между оросителями и минимального напора у ПК (если сеть совмещенная) для обеспечения нормативного расхода >5 л/с. Распределительные трубопроводы Ду40-Ду50 (в зависимости от кол-ва оросителей на рядке и скорости воды), питающий и кольцевой - Ду125-Ду150.
Собственно я уже привёл ранее вариант, какие решения принял в аналогичном проекте (склад до 5.5 м, 5-я группа).

Выше положительно отзывались о применении СБОР. Решать вам, вы проектировщик.

Спасибо за советы smile.gif

PS Прошу прощения, а какой ороситель вы использовали? Если не секрет, конечно
it_fila
Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 10:55) *
Спасибо за советы smile.gif
PS Прошу прощения, а какой ороситель вы использовали? Если не секрет, конечно


Точной модели сейчас не назову, k=0.84 от "Viking".

Беглый поиск в гугле выдал, например, такой проект:
http://pozhproekt.ru/projects/proekt-vodya...oj-produkcii-3d
Nasosnik25
Турист, квадрат вписывать не надо - при вашей интенсивности получается расстояние 3х3. В ТУ на СОБРы есть прямая ссылка на нормы FMglobal и NFPA - там много чего интересного написано. На склад вполне может получится расход более 100 л/с и требуемое давление на вводе 0,8 МПа.
Алёна_Алёнушка
Цитата(Tecka @ 29.6.2011, 18:01) *
Вы предлагаете взять расход через ороситель
12м2*0,12л*с/м2=1,44 л/с.
*2=2,88 л/с=172,8л/м(для перевода в единицы формулы) - необходимая производительность для обеспечения норматичной интенсивности.
Q=K(корень(Р))
172,8л/м=80,7*корень(Р)
Р=(172,8/80,7)^2=4.5850Бар=0,4585 МПа.

Вроде так. Я правильно понял Вашу позицию?



Подскажите, а зачем на 2 умножать, что это значит? 1,44 л/с.*2=2,88 л/с=172,8л/м
Sindarkon
Это значит, что на 12 м2 выливается только 50% расхода.