Имеется 9-этажный жилой дом. В подвале устроен узел учета холодной воды в отдельном помещении с дренажным приямком.
Вопрос следующий - куда отводить воду с дренажного приямка при спуске воды с водопровода? В К1 или К2? Учитывая, что отметки выпуска К1 -1.400, К2 -1.200, а отметка дна дренажного приямка -3.150? Напорным трубопроводом?
aminopower
22.7.2011, 18:09
Приямок, в нем дренажный насос с поплавком (я обычно ставлю Unilift AP 12.40.04.1). Условно-чистые стоки отводятся в систему К2. В этом случае система называется дождевая-производственная.
Цитата(aminopower @ 22.7.2011, 18:09)

Приямок, в нем дренажный насос с поплавком (я обычно ставлю Unilift AP 12.40.04.1). Условно-чистые стоки отводятся в систему К2. В этом случае система называется дождевая-производственная.
Подключение напорного участка к водосточному стояку каким образом? Напрямую или через какого-нибудь вида гашение напора?
В К1 можно отводить таким же образом? В данном случае по планировке до стояка К1 3 метра без пересечений, а до стояка К2 - 22 метра с пересечением 3х несущих стен.
aminopower
22.7.2011, 19:17
СНиП 2.04.01-85* п. 20.13. "Для внутренних водостоков на горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы". Напорный трубопровод от насоса тоже будет тоже стальным. Никакого гашения напора не нужно. Можно в К1 тоже.
У нас в ТУ прописано устанавливать на наружной сети К1 (на выпуске) установку контрольного колодца с оборудованным расходомером. Сами понимаете сомнительное удовольствие сбрасывать дополнительные стоки в канализацию. Если у вас нет таких требований то можно и в К1.
Skorpion
24.7.2011, 17:16
Я бы предпочел в К2 - по санитарным соображениям. На напорном патрубке, само собой разумеется, установить обратный клапан и отключающую арматуру
Цитата(Skorpion @ 24.7.2011, 17:16)

Я бы предпочел в К2 - по санитарным соображениям. На напорном патрубке, само собой разумеется, установить обратный клапан и отключающую арматуру
Есть ли требования норм, что именно в К2 или отдельным выпуском необходимо отводить такие стоки? Очень актуальный вопрос.
Я бы шлангом на отмостку
Если аварийка, то хоть куда. По делу в К2
Михаил I
28.2.2015, 23:57
Я всегда на отмостку. Ливневка во время дождя заблокирует систему отвода воды от приямка. 9 этажей это 30метров, а насосы дадут 7м. Если только свой выпуск до колодца К2.
Kostyan777
2.3.2015, 15:41
Из насосных и ИТП - всегда отдельным выпуском делаю.
Из приямков сбора проливов(ремонтных приямков) - в сеть К2 без устройства гасителя напора, но обязательно с обратным клапаном и КШ.