Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: прокладка сети канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Jazzer
ситуация тяжелая геологическая.. и приходится прокладывать напорные коллекторы канализации с КНС на земле, на опорах...

дак вот вопрос:
можно ли закладывать в проект пластиковые трубопроводы в таком случае? а то у нас споры возникли. одни говорят что только чугун, другие предлагают сталь, третьи - пластик, но с жесткой теплоизоляцией...
lexa00
Сталь.
Jazzer
а чем обосновать отказ от полимеров?
даниил
расчетом на провис-прогиб.
или "дороги" делать под полимеры.
это удорожание, это нивелирует их преимущества перед сталью в данной ситуации.
aleksey_v
Чугун на опорах - тоже забавно.
Jazzer
ну нам реально пришлось делать дорогу под них. потому как сказано, что "ПНД и всё тут"
согласует ли нам госэкспертиза вот в чем вопрос...
и опоры под них брать по каким нормативам? ОСТ 36-17-85 канает?
lexa00
Цитата(Jazzer @ 5.9.2011, 13:55) *
ну нам реально пришлось делать дорогу под них. потому как сказано, что "ПНД и всё тут"
согласует ли нам госэкспертиза вот в чем вопрос...
и опоры под них брать по каким нормативам? ОСТ 36-17-85 канает?

если уж собрались делать ПНД на опорах, то сделайте индивидуальную конструкцию с учетом указнного ОСТ.