Полная версия этой страницы:
слабый напор в кране
baleno2002
10.9.2011, 22:21
Добрый вечер,
Есть проблема - живу на 12 этаже 18-ти этажного дома. В часы пик - утром и вечером очень слабый напор в кране. У соседей сверху та же ситуация. Застройщик разводит руками и уверяет что все построено как надо. Информация о доме: дом новый - заселился пол года назад, 4 подъезда, в моем подъезде 4 3-х комнатных квартиры на этаже. Дом стоит на холме, топографии не знаю, но на глаз метров 60 над уровнем "моря". У меня подозрение что поставили маломощные насосы, которые не тянут при большом потреблении. Подскажите пожалуйста что надо проверить (и где?)
Заранее благодарю за ответы!
Цитата(baleno2002 @ 10.9.2011, 22:21)

Подскажите пожалуйста что надо проверить (и где?)
Ничего не надо проверять. У вас нет воды, а должна быть!
Вот с того, что должна быть и выстраивайте свои действия. А почему её нет - забота застройщика.. выяснить и устранить.
Timur_BB
11.9.2011, 13:50
дык они же про давление говорят. вода то есть, просто еле бежит. т.е. в душе комфортно не попользоваться
если не вру, у душа свободный напор должен быть 4м с учетом кинетики. высота лейки от подводки к примеру 2м. потери грубо в 1м в трубах и местные. итого должно быть минимум на вводе 7м.в.ст. или 0,7атм или 70кПа
врезаем манометр у ввода перед запорной арматурой и смотрим достаточно ли. меньше - будет чем доказывать, больше - уточните потери, проверьте местные сопротивления (арматуру).
Цитата(Timur_BB @ 11.9.2011, 14:50)

врезаем манометр .
Возможен засор в трубе,фильтре и т.д. Давление в трубе есть но воды поступает мало. Над вами еще 4 этажа!
Берем манометр и прижимаем к смесителю в ванной или кухне через резиновую прокладку. Если давление больше 0,8 ати устраняем засор, если меньше объявляем войну
aleksey_v
11.9.2011, 16:33
Цитата(CNFHSQ @ 11.9.2011, 17:29)

Берем манометр и прижимаем к смесителю в ванной или кухне через резиновую прокладку.
А смысл?
Цитата(aleksey_v @ 11.9.2011, 17:33)

А смысл?
Смысл в диагнозе, чтобы знать что и как лечить.
aleksey_v
11.9.2011, 16:53
Так уже написали:
Цитата(baleno2002 @ 10.9.2011, 23:21)

В часы пик - утром и вечером очень слабый напор в кране
Что там ставить, тем более к смесителю.
Цитата(aleksey_v @ 11.9.2011, 17:53)

Так уже написали:
Что там ставить, тем более к смесителю.
Если надо-замеряют, тем более говорят давление слабое, а то врезать манометр из-за одного замера

Этаж то ведь не последний. Вода быть должна! Можно без манометра просто пальцем зажать, но это опыт нужен чтобы давление пальцем определить


Соглашусь что это не забота жильцов
Цитата
А почему её нет - забота застройщика.. выяснить и устранить.
Хе-Хе!
Если в кране нет воды её значить кто-то выпил!
Serg Ivanov
20.9.2011, 22:08
Цитата(CNFHSQ @ 11.9.2011, 16:29)

Возможен засор в трубе,фильтре и т.д. Давление в трубе есть но воды поступает мало. Над вами еще 4 этажа!
Берем манометр и прижимаем к смесителю в ванной или кухне через резиновую прокладку. Если давление больше 0,8 ати устраняем засор, если меньше объявляем войну

Прижимаем? Круто..
Но проще прикрутить его к шлангу который идёт к смывному бачку унитаза отключив бачок на время опытов.
Затем смотрим напор при закрытых кранах в квартире и при открытых. И делаем выводы.
Если утром/вечером у соседей с 18-го этажа слабый напор, но вода есть, то насосы ни причём, на 12-м этаже напор должен быть порядка 15м.
Или какой-то вариант с верхней раздачей воды.
Цитата(Serg Ivanov @ 20.9.2011, 23:08)

Прижимаем? Круто..
Но проще прикрутить его к шлангу который идёт к смывному бачку унитаза отключив бачок на время опытов.
Затем смотрим напор при закрытых кранах в квартире и при открытых. И делаем выводы.
Круто закручивать манометр с метрической резьбой в шланг где резьба дюймовая и диаметр не тот

Как я сказал делают на практике , десятки не волнуют.
если в непиковое время напор нормальный, то можно потеребить застройщика на предмет эспертизы проекта.скорее всего занижен диаметр подающего трубопровода и воды просто не хватает для обеспечения всех потребителей.тут даже насосы не помогут
aleksey_v
21.9.2011, 8:17
До сих пор не могу понять, что значит "не хватает воды". Занижен диаметр ===> большие скорости/потери, но сам объем воды должен доходить, если он есть в начальной точке, если всё же на выходе пьезометр выше 'атмосферного давления'.
Скорее всего ответ проще пареной репы: вы раньше жили на 1- 4 этажах, а давление на вводе в дом было 6-8 Атм.
Вот Вам и вдиковинку такое событие, хотя в принципе у Вас нормальное давление.
По правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, давление в водоразборном кране должно быть от 0,03 до 0,6 МПа для холодной воды и от 0,03 до 0,45 МПа для горячей воды. Вызывайте инженера ДЭЗа(или местной эксплуатирующей компании) пускай меряет давление и если оно не будет соответсвовать этим нормам то вы вправе подать официальный запрос в ЕИРЦ на перерасчет оплаты за коммунальные услуги. Только в свою очередь ДЭЗ(или другая отрганизация) должны вам официальную бумагу предоставить, что это действительно так. Вот как то так.
Serg Ivanov
21.9.2011, 13:19
Цитата(CNFHSQ @ 21.9.2011, 5:30)

Круто закручивать манометр с метрической резьбой в шланг где резьба дюймовая и диаметр не тот

Как я сказал делают на практике , десятки не волнуют.
Уже давно продают манометры с резьбой на 1/2". Нормальные сантехники ими обзавелись или переходниками.
И не ходят мокрыми.

Давление то иногда бывает выше нормы. Хочу посмотреть как Вы манометр рукой удержите
у нас все манометры 1/4
ставим через футерку 1/2 х 1/4.
шланг - гибкая подводка 80 см, муфта и ниппель 1/2 для переходов, катушка с ФУМ лентой - вот и весь набор для измерения давления в любой точке водоразбора под раковиной или через унитаз
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,