Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ne_rylut
Имеется мехмастерская. Из приёмников сточных вод только мойка и 2 трапа (приямка) для сбора случайных разливов масла, топлива. Допустимо ли объединие стоков от мойки и трапов? На выходе должны быть бензомаслоуловители? Как расчитывается гидравлика трубопроводов (уклон, диаметр) если в качестве среды масло, топливо соответствующей вязкостью? Большое спасибо.
Timur_BB
если вы планируете сбрасываеть воду в сеть централизованной канализации, то для начала следовало бы получить ТУ от водоканала на подключение, в котором последние укажут допустимые концентрации к сбросу в канализационную сеть.
в этом случае поставить маслоуловитель вероятность высока, объединить канализацию можно. имеет смысл в этом случае бензин и масло не сбрасывать в канализацию вовсе, а собирать в накопитель и затем вывозить
для подбора диаметров и уклонов труб для масла и бензина гидравлический расчет не сложный, но отличный конечно от воды. мыслите вы верно. есть зависимость с вязкостью. переписывать сюда постулаты гидравлики смысла нет. посмотрите книгу Гидравлика Чугаева, ее должно быть достаточно
andrey R
Цитата(Timur_BB @ 14.10.2011, 17:16) *
имеет смысл в этом случае бензин и масло не сбрасывать в канализацию вовсе

А в каком случае имеет смысл лить бензин и масло в канализацию? blink.gif
Timur_BB
в случае наличия мокрых процессов и на открытых территориях
andrey R
Цитата(Timur_BB @ 14.10.2011, 20:24) *
в случае наличия мокрых процессов и на открытых территориях

Сегодня Вы формулируете еще лучше, чем вчера smile.gif
Долго скреб в затылке, пытаясь представить себе некий мокрый процесс, при котором масло и бензин течет в канализацию в таком количестве, что надо делать гидравлический расчет сети, отличный от расчета стоков smile.gif Хотя, кто их знает, эти открытые территории... biggrin.gif
Timur_BB
не уловил ход мыслей. при чем тут гидравлический расчет? вы спросили в каких случаях случайные розливы масла и бензина имеет смысл сбрасывать в канализацию, а не накопитель. я верно понял?
andrey R
Цитата(Timur_BB @ 14.10.2011, 22:05) *
не уловил ход мыслей. при чем тут гидравлический расчет?

Я тоже не уловил, но это ж Вы написали:
Цитата(Timur_BB @ 14.10.2011, 17:16) *
для подбора диаметров и уклонов труб для масла и бензина гидравлический расчет не сложный, но отличный конечно от воды. мыслите вы верно. есть зависимость с вязкостью.
вот я и любопытствую smile.gif


Timur_BB
ага, это если в накопитель сливать.
andrey R
Лан, отмазались smile.gif
ne_rylut
Спасибо, просто ТУ ещё в пути, аделать уже надо...
ne_rylut
Нужно/можно ли на выпуске предусматривать гидрозатвор? Прочистку установить нет возможности...
alexandrpjatkov
Цитата(ne_rylut @ 27.10.2011, 18:09) *
Нужно/можно ли на выпуске предусматривать гидрозатвор? Прочистку установить нет возможности...

Мойка-это сантехприбор, или это мойка автомобилей?
если это мойка автомобилей-что мешает организовать оборотное водоснабжение с оборудованием для очистки?
ne_rylut
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.10.2011, 12:01) *
Мойка-это сантехприбор, или это мойка автомобилей?
если это мойка автомобилей-что мешает организовать оборотное водоснабжение с оборудованием для очистки?

Мойка-приёмник сточных вод.
Alexiy
Можете дать практическую формулу для расчёта трубопроводов для жидкостей, отличных от воды? Имеется слив масла (аварийный) и подземный резевуар, нужно подобрать такую трубу и уклон, чтобы за 15 минут заданный объём масла слился в резервуар. Длина трубопровода относительно небольшая - 40 метров, сталь.
Чуграева читать, конечно, хорошо, но до завтра я 400 страниц не осилю biggrin.gif