Полная версия этой страницы:
Водомер в отдельном здании.
Andrejbar
17.11.2011, 22:27
Здравствуйте!
У кого-нибудь имеется типовой проектик не большого отдельно стоящего утепленного здания с водомерами?
Две ПЭ трубы приходить туда будет, 200мм каждая.
В колодце как-то не хочется водомеры устанавливать.
Hiro Nakamura
17.11.2011, 23:35
а что вы хотите увидеть в этом типовом проекте? и что толку в утеплении если нет отопления? и что плохого в том чтобы в колодцах ставить водомеры?
vadim999
18.11.2011, 9:46
То Hiro Nakamura (Дата Сегодня, 0:35)
Дык, Водоканал выкатил такое требование. Ну не хочат их обходчики шастать по колодцам бломпы проверять.
andrey R
18.11.2011, 10:17
Готовый утепленный контейнер и электрообогрев
Andrejbar
18.11.2011, 12:00
Так я не понял, есть у кого-нибудь типовое решение или хоть пример какой?
Или это лучше к архитекторам обратиться?
это не то, что обратиться, это и есть их работа. по Вашему заданию. Им и электрикам.
smit_11
18.11.2011, 15:15
в колодцах ставить нельзя
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:15)

в колодцах ставить нельзя
но ставят
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:15)

в колодцах ставить нельзя
Почему?
smit_11
18.11.2011, 15:38
по закону
хотя кто их читает
vadim999
18.11.2011, 16:14
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:15)

в колодцах ставить нельзя
Нууу, Вы, даете Гуру. Счас Гуглил "утепленный контейнер для водосчетчика" (в рамках постояннодействующей программы ликбеза), так на 3-м листе наткнуся на такой..., в т.ч. "допускается затопление". Ваш сосед.
andrey R
18.11.2011, 16:18
Цитата(vadim999 @ 18.11.2011, 17:14)

Счас Гуглил
наткнуся
Я вчерась гуглил, так такое нашел...
Только вот с чего Вы взяли, что это правильно?
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:38)

по закону
хотя кто их читает
А нельзя поконкретнее?
Спасибо.
andrey R
18.11.2011, 17:09
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цитата
Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5 град. C.
Цитата(andrey R @ 18.11.2011, 18:09)

ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Андрей,
кто мешает повесить лампочку во влагозащищенном корпусе?
Да и температура +5 подземной камере будет.
Может есть прямой запрет на камеры?
камера - не совсем то помещение.
это если совсем коротко.
andrey R
18.11.2011, 17:37
Цитата(lexa00 @ 18.11.2011, 18:22)

Может есть прямой запрет на камеры?
Есть здравый смысл

Хотя канешно, для особо одаренных надо писать прямые запреты, типа "кошку в микроволновке не сушить". Но ведь невозможно просчитать логику не профессионала, чё ему в голову то придет, не отягощенную знаниями...
Некоторые провинциальные водоканалы согласовывают установку счетчиков для частных домов в сельской местности в колодцах. Но загнать водомерный узел на двух двухсотках в камеру...
Люди туда как полезут показания снимать? Там еще розетку положено иметь. Тоже влагозащищенную ставить? А затопит? Нырять с аквалангом? А там розетка с лампочкой...
andrey R
18.11.2011, 17:42
Оффтоп:
Цитата
Поставили ЭВН на 50 литров. Включили ТЭН. Сижу и думаю, в инструкции не написано вот так прямо, выключать или не выключать кран подачи холодной воды
Цитата(andrey R @ 18.11.2011, 18:37)

Есть здравый смысл

Хотя канешно, для особо одаренных надо писать прямые запреты, типа "кошку в микроволновке не сушить". Но ведь невозможно просчитать логику не профессионала, чё ему в голову то придет, не отягощенную знаниями...
Некоторые провинциальные водоканалы согласовывают установку счетчиков для частных домов в сельской местности в колодцах. Но загнать водомерный узел на двух двухсотках в камеру...
Люди туда как полезут показания снимать? Там еще розетку положено иметь. Тоже влагозащищенную ставить? А затопит? Нырять с аквалангом? А там розетка с лампочкой...
Я не про провинциальные.
В Московской области, если объект далеко от сетей, то Мосводоканал согласовывает установку в камере. Освещение не требуют. Но надо специальное приспособление, чтоб снимать показания не спускаясь в камеру (не помню как называется). Длинный ввод на чужой, областной земле они в обслуживание не хотят брать (может и правильно). А ставить будку в поле, которую разграбят не совсем правильно, да и электричество к ней притянуть от объекта нереально (не ставить же КТП).
Это я к тому, что если водоканал не возражает, то требования закона можно удовлетворить (лампочки и в бассейнах ставят), а прямого запрета нет.
andrey R
18.11.2011, 18:08
Это исключение из правил. В соответствии с ТУ под чутким руководством профи из водоканала.
Andrejbar
18.11.2011, 19:06
Спасибо коллеги!
Много нового узнал. Заложу утепленный контейнер/бытовку (место вроде позволяет) с электрообогревом.
aleksey_v
19.11.2011, 2:04
А борьба с техусловиями водоканалов, требующих установку счетчика для сельского дома в колодце? Тем-то было ого-го.
andrey R
19.11.2011, 9:41
Цитата(aleksey_v @ 19.11.2011, 3:04)

А борьба с техусловиями водоканалов, требующих установку счетчика для сельского дома в колодце?
Счетчик на дюймовой трубе - это не водомерный узел на двухсотой. Да и своя логика у водоканала тут есть.
aleksey_v
19.11.2011, 10:10
Двойной стандарт получается.
andrey R
19.11.2011, 14:19
Нет, получается учет местных условий
aleksey_v
19.11.2011, 15:45
Местно - и колодец помещение?
andrey R, то вы за водомеры в колодеце, то против - не моймешь ваших мотиваций.
andrey R
19.11.2011, 18:11
Я - против. Но есть разница между узлами учета и одним счетчиком на дюймовке. Есть местная специфика сельского жилья, есть и другие факторы, заставляющие водоканалы выбирать из двух зол меньшее.
Смотря какие требования предъявляются к установке водомеров. Сейчас в работе объект- водоводы 1200мм. Устанавливаем водомеры: врезные датчики (двуххордовые). Итог: Из благ- освещение, отопление не требуется, управление выводится в рядом стоящее здание (пристроенное к ТПшке). МВК руками и ногами за такое.
P.S. Для установки водомеров в "будке" необходимо некое расстояние (прямые участки до и после водомера). Рационально ли огород городить с отоплением и прочими радостями жизни(например, оформление ГПЗУ)?