Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Технический водпровод в сан узлы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Elenk_@
Заказчик предлагает подвести в сан узлы поселка таунхаусов ,для смыва унитазов, техническую воду. Можно ли для этого использовать производственно противопожарный водопровод? Не противоречит ли это нормам?
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 28.11.2011, 10:47) *
З helpsmilie.gifаказчик предлагает подвести в сан узлы поселка таунхаусов ,для смыва унитазов, техническую воду. Можно ли для этого использовать производственно противопожарный водопровод? Не противоречит ли это нормам?

Читаем СНиП 2.04.01-85*
Цитата
2.6. В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.
Elenk_@
то есть если воды питьевого качества достаточно, то не рекомендуется использовать тех воду ?
alexandrpjatkov
Цитата(Elenk_@ @ 28.11.2011, 11:26) *
то есть если воды питьевого качества достаточно, то не рекомендуется использовать тех воду ?

если сможете соответствующим образом обосновать-ведите технческий водопровод в санузлы.
Также это допускается когда воды не дают в достаточном количестве. В остальных случаях-не допускается.
А вообще было бы неплохо увидеть вас здесь
andrey R
Цитата(Elenk_@ @ 28.11.2011, 9:47) *
Заказчик предлагает
Не противоречит ли это нормам?

Тут два момента.
Первое - это мотивы заказчика. Зачем он хочет сделать дороже и хуже? Начитался статей про "зеленое строительство"? Или поселок в пустыне строится?
Второе... таки да, противоречит российской практике и очень неоднозначно прописано в нормативной документации. Что есть на эту тему, Вам уже привели выше.
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 12:03) *
Тут два момента.
Первое - это мотивы заказчика. Зачем он хочет сделать дороже и хуже? Начитался статей про "зеленое строительство"? Или поселок в пустыне строится?

Возможно зак. хочет сэкономить на очистке воды? Хотя конечно, сэконмив на очистке, он получит дополнительные затраты на трубопроводы... Какя тосомнительная экономия... В любом случае хотелось бы поподробнее ситуацию узнать, а может и план какой-нибудь увидеть.
andrey R
Да чего тут подробнее? Зеленое строительство во всей красе... wink.gif
Мотив для снижения уровня санитарии может быть только один - острый недостаток ресурса. Во всех прочих случаях это есть или невежество или вредительство.
Обсуждалось уже и не один раз... но постоянно возникает снова, ибо ткнуть в поиск нонешним инженерам религия не позволяет wink.gif
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 12:24) *
Зеленое строительство во всей красе... wink.gif

А что такое-"зеленое строительство"? К своему стыду я как то упустил этот термин, или вообще с этим не встречался.
andrey R
В поиск
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 12:34) *
В поиск

Поиск мне выдал вот это и это
andrey R
Вас что, в гугле забанили? wink.gif
http://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B5...;client=firefox
Serg Ivanov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 10:03) *
Тут два момента.
Первое - это мотивы заказчика. Зачем он хочет сделать дороже и хуже? Начитался статей про "зеленое строительство"? Или поселок в пустыне строится?
Второе... таки да, противоречит российской практике и очень неоднозначно прописано в нормативной документации. Что есть на эту тему, Вам уже привели выше.

В СНиПе описано достаточно чётко: 2.6. В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.

В мире есть немало мест где очистить воду до питьевого качества очень затратно. Поэтому использовать её для смыва нечистот накладно для абонента - тогда принимают местные установки для доочистки от фтора, нитратов и т.п. а неочищенную подают к унитазам и писсуарам.
andrey R
Цитата(Serg Ivanov @ 28.11.2011, 12:38) *
В СНиПе описано достаточно чётко: по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы

принимают местные установки для доочистки от фтора, нитратов и т.п. а неочищенную подают к унитазам и писсуарам.

Вот это и есть не четкость, ибо не указаны критерии. А это позволяет толковать как расширенно, так и более узко.

Обычно система водоснабжения одна. Доочистка ставится только на маленький "питьевой" краник, монтируемый вторым на кухонную мойку, а вся доочистка умещается под мойкой. Но при этом система водоснабжения обеспечивает санитарные требования. "Зеленые" же предлагают дублирование систем водоснабжения и во второй (технической) саннормы не соблюдаются.
Elenk_@
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 11:03) *
Тут два момента.
Первое - это мотивы заказчика. Зачем он хочет сделать дороже и хуже? Начитался статей про "зеленое строительство"? Или поселок в пустыне строится?
Второе... таки да, противоречит российской практике и очень неоднозначно прописано в нормативной документации. Что есть на эту тему, Вам уже привели выше.

Поселок в Красноярском крае. Мне предстоит написать технико экономическое обоснование двух вариантов. Мне просто эта идея с первых слов показалась бредовой, вот и решила спросить)вы подтвердили мои предположения)))Но заказчику надо тупо цифры предоставить
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 14:00) *
Вот это и есть не четкость, ибо не указаны критерии. А это позволяет толковать как расширенно, так и более узко.

Обычно система водоснабжения одна. Доочистка ставится только на маленький "питьевой" краник, монтируемый вторым на кухонную мойку, а вся доочистка умещается под мойкой. Но при этом система водоснабжения обеспечивает санитарные требования. "Зеленые" же предлагают дублирование систем водоснабжения и во второй (технической) саннормы не соблюдаются.

Тут могут быть требовани не только зеленых. Например проектировал я кафе в центре города.(проблем с водой нет) Но были проблемы с качеством воды (большие проблемы0. Пришлось (по требованию заказчика) ставить водоочистку на производственный водоповод и умывальники, а на унитазы и писсуары вести- неочищеннную. Обосновал, пред экспертами, это экономической нецелесообазностью очистки воды на смыв в унитазах и писсуарах.
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.11.2011, 13:32) *
Пришлось (по требованию заказчика) ставить водоочистку на производственный водоповод и умывальники, а на унитазы и писсуары вести- неочищеннную.

Это несколько не то, о чем мы тут говорим
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 14:34) *
Это несколько не то, о чем мы тут говорим

Просто это может быть обосновано экономической целесообразностью (или наоборот не целесообразностью). Просто сопоставить затраты на очистку воды и на сооружение вводов технического водопровода в санузлы зданий.
andrey R
Обосновать экономической целесообразностью ухудшение санитарно-эпидемиологических условий жизни людей? Это геноцид. Следующий шаг - экономически обосновать сокращение популяции, дабы не тратить бабло понапрасну. Билла Гейтса почитайте, он мастак по таким делам. Или Шикльгрубера, который Адольф, если это ближе.
Elenk_@
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 13:53) *
Обосновать экономической целесообразностью ухудшение санитарно-эпидемиологических условий жизни людей? Это геноцид. Следующий шаг - экономически обосновать сокращение популяции, дабы не тратить бабло понапрасну. Билла Гейтса почитайте, он мастак по таким делам. Или Шикльгрубера, который Адольф, если это ближе.

по моему вас понесло не в ту степь)
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 14:53) *
Обосновать экономической целесообразностью ухудшение санитарно-эпидемиологических условий жизни людей? Это геноцид. Следующий шаг - экономически обосновать сокращение популяции, дабы не тратить бабло понапрасну. Билла Гейтса почитайте, он мастак по таким делам. Или Шикльгрубера, который Адольф, если это ближе.

Я все это понимаю (сам стараюсь такого не допускать), но тем не менее нормы это допускают и на пром предприятиях и в населеных пунктах.
Цитата
2.6. В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.


andrey R
Есть разница между понятиями "не питьевое качество" и "опасная по санитарно-эпидемиологическим критериям". Не питьевая, но в санитарном отношении безопасная - вот это допустимо.
Dima_UA
а что всю жизнь на унитазе жители будут проводить? сколько стоков от унитаза будет, что бы экономить на воде? да найбольше расходоватся будет ванной и/или душем, мойкой и умывальником от общего водопотребления. а есть еще и пральные и посудомойные машины.
какая экономия от этого будет?
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 15:47) *
Есть разница между понятиями "не питьевое качество" и "опасная по санитарно-эпидемиологическим критериям". Не питьевая, но в санитарном отношении безопасная - вот это допустимо.

А где здесь сказано что вода является водой "не питьевого качества" или наоборот "опасной по санитарно-эпидемиологическим критериям"? Помоему это еще требует уточнения.

Цитата(Dima_UA @ 28.11.2011, 15:51) *
а что всю жизнь на унитазе жители будут проводить? сколько стоков от унитаза будет, что бы экономить на воде? да найбольше расходоватся будет ванной и/или душем, мойкой и умывальником от общего водопотребления. а есть еще и пральные и посудомойные машины.
какая экономия от этого будет?

Жители конечно не будут всю жизнь на унитазе, но в тот момент когда идет набор смывного бачка-расход идет достаточно неплохой, а как известно сети рассчитываются на максимальный секундный расход.
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.11.2011, 14:55) *
это еще требует уточнения.

Что конкретно требует уточнения?
Dima_UA
какой расход в бачка? по приложению снипа 0,1 л/с.
по тех.док на унитаз со смывным бачком на 6,5 л время наполнения не более 2,5 мин. так что считайте
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 16:01) *
Что конкретно требует уточнения?

Какая вода у автора темы.
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.11.2011, 15:08) *
Какая вода у автора темы.

Цитата(Elenk_@ @ 28.11.2011, 9:47) *
производственно противопожарный водопровод

То есть система, в которой вода не должна подвергаться обеззараживанию по определению.
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 17:57) *
То есть система, в которой вода не должна подвергаться обеззараживанию по определению.

Ну сейчас даже в хозяйственно-питьевом водопроводе воду приходится обеззараживать. Сам сколько раз ставил УФ-обеззараживатели по результатам анализа водопроводной воды.. Так что если только по этому показателю-то это не говорит что вода по качеству отличается от водопроводной. я вот и хотел бы узнать подробнее-на какие нужды эта вода идет, каую очистку проходит материал труб, длину сетей от очистки до самого дальнего ввода в таунхауз (ведь возможно попадение загрязнений в воду на протя\жении водопроводной сети) и т.п. И только после этого делать какой либо более-менее точный вывод.
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.11.2011, 18:22) *
Ну сейчас даже в хозяйственно-питьевом водопроводе воду приходится обеззараживать. Сам сколько раз ставил УФ-обеззараживатели по результатам анализа водопроводной воды..

Это не есть норма, это вынужденное деяние, связанное с разрухой в стране. Надо не обеззараживать водопроводную воду, которая уже должна быть обеззаражена, а отдать под суд должностных лиц, в сём безобразии виновных. Но это уже вопрос политический, к инженерке не относящийся.
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 21:22) *
Это не есть норма, это вынужденное деяние, связанное с разрухой в стране. Надо не обеззараживать водопроводную воду, которая уже должна быть обеззаражена, а отдать под суд должностных лиц, в сём безобразии виновных. Но это уже вопрос политический, к инженерке не относящийся.

Просто если судить только по этому показателю-то это не говорит что вода по качеству отличается от водопроводной. я вот и хотел бы узнать подробнее-на какие нужды эта вода идет, каую очистку проходит материал труб, длину сетей от очистки до самого дальнего ввода в таунхауз (ведь возможно попадение загрязнений в воду на протя\жении водопроводной сети) и т.п. И только после этого делать какой либо более-менее точный вывод.
andrey R
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.11.2011, 19:54) *
Просто если судить только по этому показателю-то это не говорит что вода по качеству отличается от водопроводной.

Говорит. На пожаротушение можно использовать воду из любого открытого водоема. Напрямую. Это значит, что она не обеззаражена по определению.
Далее - имеем совмещенный с производственным противопожарный водопровод. Такое совмещение экономически оправдано, если и к производственной воде нет требования по обеззараживанию.
Что еще уточнять?
alexandrpjatkov
Цитата(andrey R @ 28.11.2011, 21:57) *
Говорит. На пожаротушение можно использовать воду из любого открытого водоема. Напрямую. Это значит, что она не обеззаражена по определению.
Далее - имеем совмещенный с производственным противопожарный водопровод. Такое совмещение экономически оправдано, если и к производственной воде нет требования по обеззараживанию.
Что еще уточнять?

В этом не уверен. Опять же факт из своей жизни. проектировал комбинат строительных материалов (пожаро- и взрывоопасное производство).Требования к воде на производственные нужды предъявлялись достаточно строгие (насчет обеззараживания не помню но было серьъезное умягчение, обезжелезивание, удаление механических примесей икорректировака pH).Хозяйственно-питъьевой водпровод не мог обеспечить расход на нужды пожаротушения, поэтому пришлось садить и наружное и внутреннее пожаротушение на технический водопровод и пускать на пожар достаточно хорошо очищеную воду. Упреждая разговоры о экономической целесообразности могу сказать-я тогда заку предложил 3 варианта:
1. Пржаротушение от хоз-питьевого водопровода
2. Отдельный противопожарный водопровод
3. Пожаротушение от производственного водопровода
Заку оказался выгоднее последний варимант.
Serg Ivanov
Цитата(Dima_UA @ 28.11.2011, 13:51) *
а что всю жизнь на унитазе жители будут проводить? сколько стоков от унитаза будет, что бы экономить на воде? да найбольше расходоватся будет ванной и/или душем, мойкой и умывальником от общего водопотребления. а есть еще и пральные и посудомойные машины.
какая экономия от этого будет?

На смыв в унитазах/писсуарах порядка 30-40% всей воды идёт и туда вполне можно и необеззараженую воду подавать.
Обеззараженную, но по химпоказателям непитьевую можно подавать на стирку - мойку.
Собственно на питьё и приготовление пищи уходит 2-5л/сут на человека.
Такой вот расклад. Поэтому во многих странах пьют только бутилированную воду.
ANV26
Всем добрый день.
Подобная ситуация и у меня.... Заказчик (ввиду отсутствия х/п воды необходимом количестве) требует подвести воду к писсуарам и унитазам от системы технического водоснабжения.
Если с секундным и часовым расходами более менее понятно я так думала (указаны в СП, таблица А.1, расход прибором, считаю приборы и умножаю),но с суточным если просто умножить на время работы( в моем случает 24 часа) - получается расход ОГРОМНЫЙ!!!
подскажите как быть?
К тому же как потом "вычленить бывший х/п расход" для административного персонала, для работников цеха... т.е. ранее к примеру у меня при нормальном расчете требовалось 33м3/сут, 11,55м3/час и 5,21л/с соответственно В1.но это не совсем корректно, не учитывается вероятность пользования сан.приборами...

брать в процентом соотношении? так где оно четко прописано, соотношение это?

Простите за много букв, очень нужна помощь.
GreyBrain
ANV26, добрый день.
А почему вы считаете расход воды на санитарные приборы просто умножая значение расхода в л/с приведенное в таблице А.1 на время работы? По существующей нормативной документации используется методика расчета по вероятностям, это проходят в учебных заведениях, в самом начале курса водоснабжения. В данном случае расчет не будет отличаться от подобных, за тем различием, что у вас будет отдельный трубопроводов до унитазов и писсуаров, который соответственно нужно отдельно рассчитать. Если нет времени вникать в сам расчет ( а лучше вникуть) посмотрите программу Умная вода или лидер расходы воды (обе программы есть на настоящем форуме)
ANV26
Цитата(GreyBrain @ 5.10.2022, 14:16) *
ANV26, добрый день.
А почему вы считаете расход воды на санитарные приборы просто умножая значение расхода в л/с приведенное в таблице А.1 на время работы? По существующей нормативной документации используется методика расчета по вероятностям, это проходят в учебных заведениях, в самом начале курса водоснабжения. В данном случае расчет не будет отличаться от подобных, за тем различием, что у вас будет отдельный трубопроводов до унитазов и писсуаров, который соответственно нужно отдельно рассчитать. Если нет времени вникать в сам расчет ( а лучше вникуть) посмотрите программу Умная вода или лидер расходы воды (обе программы есть на настоящем форуме)


Я неправильно видимо написала, считаю по нормам и вероятностям (как в Умной воде). Но это ведь расход В1 (для всех сан.приборов).
А мне теперь надо унитазы и писсуары "посадить" на В3, и вычесть этот расход из В1.
вопрос в том как посчитать В3 только для унитазов и писсуаров.
GreyBrain
Сделайте два расчета. Две ветви. В1 и В3.
SV_vrn
Цитата(GreyBrain @ 5.10.2022, 14:36) *
Сделайте два расчета. Две ветви. В1 и В3.

Автор задает вопрос - как в СУТОЧНОЙ норме водопотребления, выделить В1 и В3?
GreyBrain
ув. SV_vrn, это ухищрения уже, однако в этой же самой программе можно искуственно ввести второго потребителя для расчета балансов водопотребления, то есть будет два одинаковых по характеру потребления потребителя, в первом будут те, кто сидят на хоз-пит воде, во втором те, кто на технической. Все.

Примерно вот такое получается (жирным на картинке выделены показатели по объекту в целом, с учетом разных потребителей)

Картинка как пример.
aminopower
Цитата(SV_vrn @ 7.10.2022, 12:40) *
Автор задает вопрос - как в СУТОЧНОЙ норме водопотребления, выделить В1 и В3?

Для этого придется в сутках выделить кол-во потребителей которые пользуются В1 и В3.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 9.10.2022, 8:26) *
Для этого придется в сутках выделить кол-во потребителей которые пользуются В1 и В3.

Это как? Не признаются же что руки не моют.. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.